Помогите разобраться: На общий щит учета зашел кабель АВВГ4*95 (две фазы L1,l2 +n+pe) и от него разошлись кабеля на щит освешения, компьютерный и т.д., но уже ВВГ5*6 (l1,l2,l3+n+pe) и я не пойму откуда берется 3-я фаза.И можно ли от щита который запитали от кабеля ВВГ 5*6 пробросить кабель ВВГ4*10 чтобы запитать еще один щит? Зарание спасибо за советы.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

20.05.2006 в 15:23:41

эл. любитель написал : На общий щит учета зашел кабель АВВГ4*95 (две фазы L1,l2 +n+pe)

Вы уверены, что не L1+L2+L3+PEN?

0

Следование моим советам вредит кошельку

эл. любитель
эл. любитель
Местный

Регистрация: 03.03.2006

Пермь

Сообщений: 423

20.05.2006 в 15:28:50

Спасибо за мысль, а что насчет

эл. любитель написал : И можно ли от щита который запитали от кабеля ВВГ 5*6 пробросить кабель ВВГ4*10 чтобы запитать еще один щит?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

20.05.2006 в 17:33:35

эл. любитель написал : можно ли от щита который запитали от кабеля ВВГ 5*6 пробросить кабель ВВГ4*10 чтобы запитать еще один щит?

Запитайте новый щит или прямо от ВРУ, или меняйте первый кабель - увеличивайте сечение. И все кабели пятижильные. Сечения кабелей, номиналы аппаратов - в зависимости от нагрузок и входной мощности.