Здравствуйте ! Может не в тему но подскажите пожалуйста !!! Необходимо расчитать коэффициент пульсации освещенности. Использую формулу: Кп=(Emax-Emin)/2Ecp * 100. где соответственно Emax, Emin и Ecp - макисмальное, минимальное и среднее занчения освещенности По каким формулам можно расчитать
фактические Emax, Emin, Ecp ? Emin нашел у Кнорринга как NFk/SzR N – количество светильников F – световой поток лампы k - коофициент использования светильника S -полощадь помещения z - коофиц. Минимальной освещенности=1.1 R - – кооф. запаса=1.25 (для оффисных помещений)

Тали эта формула и как получить Emin и является ли Ecp просто средним арифметическим или тоже рассчитывается из формулы ? Заранее огромное спасибо за ответы !!!!!!!!!

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

21.05.2006 в 00:00:41

alexey_74 написал : Здравствуйте ! Может не в тему но подскажите пожалуйста !!! Необходимо расчитать коэффициент пульсации освещенности. Использую формулу: Кп=(Emax-Emin)/2Ecp * 100. где соответственно Emax, Emin и Ecp - макисмальное, минимальное и среднее занчения освещенности По каким формулам можно расчитать
фактические Emax, Emin, Ecp ? Emin нашел у Кнорринга как NFk/SzR N – количество светильников F – световой поток лампы k - коофициент использования светильника S -полощадь помещения z - коофиц. Минимальной освещенности=1.1 R - – кооф. запаса=1.25 (для оффисных помещений)

Тали эта формула и как получить Emin и является ли Ecp просто средним арифметическим или тоже рассчитывается из формулы ? Заранее огромное спасибо за ответы !!!!!!!!!

Светильники люминисцентные? Если да, то глубина пульсаций в первую очередь зависит от правильной расфазировки светильников, и схемы включения ламп в самих светильниках.

0
Вложение
$OL
$OL
Новичок

Регистрация: 06.05.2006

Москва

Сообщений: 6

21.05.2006 в 22:19:08

а следующая страничка про две лампы на одной фазе .... добавьте

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

21.05.2006 в 22:45:14

$ol написал : а следующая страничка про две лампы на одной фазе .... добавьте

Добавляю, но приведённые там модели ПРА сильно устарели и придётся искать современные аналоги. ИМХО трехфазное подключение люминисцентных ламп самое экономичное и эффективное средство борьбы с пульсациями.

0
Вложение
Serg
Serg
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28307

22.05.2006 в 00:10:35

Alex___dr написал : ИМХО трехфазное подключение люминисцентных ламп самое экономичное и эффективное средство борьбы с пульсациями

И самое нереальное в современных условиях...

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

22.05.2006 в 00:15:28

Serg написал : И самое нереальное в современных условиях...

Почему? Проблемы с тремя фазами? Или с некомпетентностью монтажников?

0
Serg
Serg
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28307

22.05.2006 в 00:19:55

Alex___dr написал : Почему?

Потому что зачастую подключение предприятий однофазное, а даже если и трехфазное - то никто не будет переделывать проводку из-за глаз работников, это же надо чтоб в одном помещении все три фазы были заведены на свет...
К тому же - Вы часто видели трехфазные выключатели света?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

22.05.2006 в 00:48:35

2Serg
:eek: Почти любое предприятие имеет трехфазное оборудование. А оно надо? По одному выключателю на каждую фазу. Если поставили задачу расчитать коэффициент пульсации освещенности то будут.

0
Serg
Serg
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28307

22.05.2006 в 01:01:51

Alex___dr написал : Почти любое предприятие имеет трехфазное оборудование.

Компьютеры что ли? :D

Alex___dr написал : А оно надо? По одному выключателю на каждую фазу.

Ну да... только еще придется объяснять, что включать надо все сразу...

Alex___dr написал : Если поставили задачу расчитать коэффициент пульсации освещенности то будут.

После чего рассчитают затраты на переоборудование и директор пошлет их в недалекое эротическое путешествие. Может, это, конечно, российская специфика? но это так.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

22.05.2006 в 01:12:08

2Serg

Что Вы подразумеваете под предприятием? :eek: :eek: Так это же сразу видно - светильники будут включаться в шахматном порядке. Дома с трехклавишным выключателем мало у кого затруднения бывают.

0
Serg
Serg
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28307

22.05.2006 в 01:22:45

Alex___dr написал : Что Вы подразумеваете под предприятием?

Юридическое лицо или ПБОЮЛ. А Вы - завод с площадью цехов в 20 гектар?

Alex___dr написал : Дома с трехклавишным выключателем мало у кого затруднения бывают.

Хотите я на электрике опрос проведу - у кого дома три фазы имеются - будет не больше 5%. Так о чем речь? О теории? Или о практике?

Кстати, ЭПРУ позволяют сделать эти биения незаметными, но немного другим путем, гораздо более реальным.

0