Игорь83 написал :
прошу помощи спецов, по проекту заземления дверей по подвалу от ГЗШ требуется проложить полосу 25x4 и вывести на фасад к важдой двери. пришла проверка и предлагает заменить полосу на 40x4, есть ли какое нибудь обоснование по выбору полосы?
Да есть, ориентируйтесь на:
ПУЭ-7 написал :
1.7.137. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее половины наибольшего сечения защитного проводника электроустановки, если сечение проводника уравнивания потенциалов при этом не превышает 25 мм2 по меди или равноценное ему из других материалов. Применение проводников большего сечения, как правило, не требуется. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов в любом случае должно быть не менее: медных - 6 мм2, алюминиевых - 16 мм2, стальных - 50 мм2.
Есть еще требования по коррозионной устойчивости. Т.е. в сырых/особо сырых помещениях (подвал) толщина стальной полосы не менее 2,5/3 мм, при этом она должна быть закреплена на расстоянии 10 мм от стены и защищена от коррозии покрытием (в том числе ЛКМ). Это требование в ВСН или СНиП - где-то "зарыто". Если очень нужно могу поискать.