03.06.2010 в 19:58:21
nas_alex написал : если рассмотреть откуда берется желтый провод?
Вы нигде не написали 4-х или 5-ти проводной у Вас стояк.
А взять железку в щитке, написать на ней PE и провести от неё жёлто зелёный провод каждый сможет. Но от этого этот провод защитным заземлением, к сожалению, не станет.
03.06.2010 в 20:11:11
стояк - 5 проводов один из них тоненький - темно серый идет вверх по стояку красный - идет наверх по стояку зеленый - на нулевую шину белый - через орех на счетчик и входной автомат желтый - на шину РЕ
04.06.2010 в 10:03:01
Mortex написал : Это не рассматривая вопрос откуда вы берёте PE(Жёлтый провод)
т.е. нулевую шину вообще не задействовать?
04.06.2010 в 10:29:07
Не нужна Вам после УЗО никакая нулевая шина, разве что Вы не собираетесь увеличивать количество автоматов. Чем меньше промежуточных элементов, тем лучше.
04.06.2010 в 10:35:26
nas_alex написал : т.е. нулевую шину вообще не задействовать?
Да. Или распилить пополам.
04.06.2010 в 10:52:42
большое спасибо, буду вечером эксперементировать
04.06.2010 в 11:50:15
а вот такая схема подойдет?
04.06.2010 в 21:32:24
что там за "ЗУ" в квартире нарисовалось? А в остальном - всё верно.
04.06.2010 в 21:42:03
nas_alex написал : а вот такая схема подойдет?
На освещение заменили бы на С10 хотя бы. Многовато 16А.
Оптимисты погибают первыми.