ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

03.06.2010 в 19:35:18

nas_alex написал : постарался разобраться в схеме подключения УЗО.

Обе схемы приведенные Вами не верны. Отходящие ноли на розетки подсоедините напрямую к выходу ноля из УЗО минуя клемную колодку. Либо разделите колодку на двое, чтобы ноли отходящих линий не соединялись.

0
Mortex
Mortex
Местный

Регистрация: 01.06.2010

Москва

Сообщений: 438

03.06.2010 в 19:40:00

Это не рассматривая вопрос откуда вы берёте PE(Жёлтый провод)

0
Вложение
nas_alex
nas_alex
Местный

Регистрация: 22.12.2008

Москва

Сообщений: 157

03.06.2010 в 19:44:49

а если рассмотреть откуда берется желтый провод?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

03.06.2010 в 19:56:50

nas_alex написал : а если рассмотреть откуда берется желтый провод?

Так нам не видно... Через монитор. :)

0
Mortex
Mortex
Местный

Регистрация: 01.06.2010

Москва

Сообщений: 438

03.06.2010 в 19:58:21

nas_alex написал : если рассмотреть откуда берется желтый провод?

Вы нигде не написали 4-х или 5-ти проводной у Вас стояк.
А взять железку в щитке, написать на ней PE и провести от неё жёлто зелёный провод каждый сможет. Но от этого этот провод защитным заземлением, к сожалению, не станет.

0
nas_alex
nas_alex
Местный

Регистрация: 22.12.2008

Москва

Сообщений: 157

03.06.2010 в 20:11:11

стояк - 5 проводов один из них тоненький - темно серый идет вверх по стояку красный - идет наверх по стояку зеленый - на нулевую шину белый - через орех на счетчик и входной автомат желтый - на шину РЕ

0
nas_alex
nas_alex
Местный

Регистрация: 22.12.2008

Москва

Сообщений: 157

04.06.2010 в 10:03:01

Mortex написал : Это не рассматривая вопрос откуда вы берёте PE(Жёлтый провод)

т.е. нулевую шину вообще не задействовать?

0
Mortex
Mortex
Местный

Регистрация: 01.06.2010

Москва

Сообщений: 438

04.06.2010 в 10:29:07

Не нужна Вам после УЗО никакая нулевая шина, разве что Вы не собираетесь увеличивать количество автоматов. Чем меньше промежуточных элементов, тем лучше.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

04.06.2010 в 10:35:26

nas_alex написал : т.е. нулевую шину вообще не задействовать?

Да. Или распилить пополам.

0
nas_alex
nas_alex
Местный

Регистрация: 22.12.2008

Москва

Сообщений: 157

04.06.2010 в 10:52:42

большое спасибо, буду вечером эксперементировать

0
nas_alex
nas_alex
Местный

Регистрация: 22.12.2008

Москва

Сообщений: 157

04.06.2010 в 11:50:15

а вот такая схема подойдет? http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=40683&d=1210185848

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу