m_yas
m_yas
Местный

Регистрация: 03.07.2007

Винница

Сообщений: 102

02.06.2010 в 18:21:19

Живу на 5-м этаже в 5-этажном панельном доме. Советские строители во всей квартире в т.ч. и на кухне деревянный пол на лагах. При отжиме моей стиральной машины - у соседа снизу угоржающе звенит люстра и с нее падают висюльки.

Сейчас готовлюсь к ремонту и надо определиться в конструкцией стяжки.

Кухня имеет габариты: ш2400/д2850 в узкой части окно. дверь -напротив окна. Вся техника стоит вдоль левой длинной стены, по правой стене и центру - стол.

по правой стене и центру будет водяной теплый пол как описано почти везде:

[*]гидробарьер-1 - еврорубероид или смесь для бассейнов [*]экструдированный пенополистерол-30мм [*]пленка (гидробарьер-2) [*]Труба теплого пола [*]ЦПС Стяжка, армированная стальной сеткой 45 мм.

Вопрос: Какой должна быть стяжка под "рабочей зоной"? Теплый пол там смысла не имеет, экструдированный пенополистерол вроде бросать тоже "жирно". Бросить обычный пенопласт 30 мм и залить цельный монолитный пол на всю площадь кухни? или наоборот сделать 2 разных пола разделенных демпфером и под рабочую зону не ложить пенопласт? Как сделать так чтобы вибрация от машинки максимально гасилась?

во вложении план кухни

0
Вложение
m_yas
m_yas
Местный

Регистрация: 03.07.2007

Винница

Сообщений: 102

03.06.2010 в 14:10:08

добавил план кухни

0
gans gr
gans gr
Резидент

Регистрация: 12.02.2009

Москва

Сообщений: 9007

03.06.2010 в 14:29:47

m_yas написал : Как сделать так чтобы вибрация от машинки

не забудте проложить депферную ленту по периметру стен. если финишное покрытие не собираетесь разделять (деф шов получается по вашему замыслу), погда нет смысла делить и стяжку. звукоизоляция в таком случае желательно однородная.

0
m_yas
m_yas
Местный

Регистрация: 03.07.2007

Винница

Сообщений: 102

03.06.2010 в 14:35:38

gans gr написал : не забудте проложить депферную ленту по периметру стен.

само-собой!

если финишное покрытие не собираетесь разделять (деф шов получается по вашему замыслу), погда нет смысла делить и стяжку.

Это тоже и так понятно, что если делать два монолита, то демпферная лента должна подыматься до верха финишного покрытия.

звукоизоляция в таком случае желательно однородная.

Так вот в этом и вопрос: какая должна быть звукоизоляция пола для стиральной машины?

0
gans gr
gans gr
Резидент

Регистрация: 12.02.2009

Москва

Сообщений: 9007

03.06.2010 в 14:41:12

m_yas написал : быть звукоизоляция пола для стиральной машины?

таже что и под ТП. нагрузку на себя будет принимать стяжка (плавающая не тоньше 4 см+ сетка, короче все как описали), такая конструкция не вибрирует так как давнишние лаги на мягком оргалите, который местами развалился местами просто вылез из под лаг, и они теперь долбят по перекрытиям. к слову сказать, может у вас возникнуть вопрос чем предварительно ровнять перепады плит под ЭППС, на форуме уже есть такая тема, запросто песком.

0
m_yas
m_yas
Местный

Регистрация: 03.07.2007

Винница

Сообщений: 102

03.06.2010 в 14:45:02

gans gr написал : может у вас возникнуть вопрос чем предварительно ровнять перепады плит под ЭППС, на форуме уже есть такая тема, запросто песком.

очень интересно! а не сложно дать прямую ссылку на тему?

0
gans gr
gans gr
Резидент

Регистрация: 12.02.2009

Москва

Сообщений: 9007

03.06.2010 в 14:52:43

http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=112470

0
Yuriy.
Yuriy.
Местный

Регистрация: 29.10.2007

Днепропетровск

Сообщений: 114

04.06.2010 в 22:59:49

Это я её открывал :). С выравниванием основания под ЭППС вроде бы разобрался. Сейчас пытаюсь разобраться с пластификаторами, т.к. у меня тоже будет водяной теплый пол в кухне и тоже не на всю площадь кухни. Как я понимаю нужно добавлять какие-то пластификаторы в ЦПС для того чтобы стяжку не порвало когда она будет расширяться при работе теплого пола. Какие пластификаторы нужно использовать и нужно ли?

0
m_yas
m_yas
Местный

Регистрация: 03.07.2007

Винница

Сообщений: 102

07.06.2010 в 11:35:21

2gans gr: Большое спасибо,!

Yuriy. написал : Как я понимаю нужно добавлять какие-то пластификаторы в ЦПС для того чтобы стяжку не порвало когда она будет расширяться при работе теплого пола. Какие пластификаторы нужно использовать и нужно ли?

В качестве пластификатора можно использовать обыкновенный самый дешевый шампунь или лосьён. Я так залил несколько стяжек, правда армированных сеткой и не менее 6 см толщины.

0
m_yas
m_yas
Местный

Регистрация: 03.07.2007

Винница

Сообщений: 102

07.06.2010 в 11:35:21

2gans gr: Большое спасибо,!

Yuriy. написал : Как я понимаю нужно добавлять какие-то пластификаторы в ЦПС для того чтобы стяжку не порвало когда она будет расширяться при работе теплого пола. Какие пластификаторы нужно использовать и нужно ли?

В качестве пластификатора можно использовать обыкновенный самый дешевый шампунь или лосьён. Я так залил несколько стяжек, правда армированных сеткой и не менее 6 см толщины.

0
gans gr
gans gr
Резидент

Регистрация: 12.02.2009

Москва

Сообщений: 9007

07.06.2010 в 12:44:27

m_yas написал : Большое спасибо,!

на здоровье.

Yuriy. написал : Как я понимаю нужно добавлять какие-то пластификаторы в ЦПС

они в первую очередь, для удобоукладываемости, что бы не порвало, надо сетку, чтобы смесь не погибла от воздействия температуры, марку повыше. хотя безусловно можно использовать пластификаторы для ТП (аналогичные что и для плиточного клея). опять же Форбо пишет что грунтовка 050 может использоваться как пластификатор, но дороговато енто.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу