ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

03.06.2010 в 13:38:16

Viktor__s написал : Точно можно бронированным кабелем? Везде на форуме пишут - только труба. Было бы удобно как и по монтажу так и по цене.

Да. Защищенными проводами (ТПРФ и подобные) и бронированным кабелем (ВВБбШв и др.). Пож инспекторы и энергонадзор не возражают при скрытой прокладке по сгораемым конструкциям. Смотрите таблицу ПУЭ: Таблица 2.1.3. Выбор видов электропроводок и способов прокладки проводов и кабелей по условиям пожарной безопасности .

ВТБ! написал : Что такое "Кабель, шнур, провод защищённый"? Отсылают к ГОСТ...

Кабель/провод в защитной оболочке оболочке, в частности- в стальной, т.е. не сгораемой. Последняя буква в маркировке провода Ф- металлическая фальцованная оболочка. Провод "закатан"жестью - как консервная банка.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25629

03.06.2010 в 13:48:32

ПPOPAБ написал : в частности- в стальной

Эти неинтересны. В трудносгораемой желаю. :)

Что за ГОСТ? В 15845-80 нет термина "защищённый".

0
Chabrez
Chabrez
Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

03.06.2010 в 13:55:08

Slavka.sav написал : можно ли ставить счетчик с ЖК на улице, он на морозе работает?

Работать-то работает, только при температуре ниже ноля индикатор замерзает и ничего не показывает :)

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

03.06.2010 в 14:12:58

ВТБ! написал : В трудносгораемой желаю.

Оболочки из кремний органической резины, фторопласта, стекло-тканные... Алюминий - точно не знаю. По ГОСТ-ам, можно попробовать "Кольчугу" спросить, ее профиль.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.