Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

02.06.2010 в 21:10:08

Посоветуйте как правильнее сделать. От ввода до счетчика будет около 12 метров, тащить в трубах нереально. Можно ли на стене на чердаке поставить бокс с автоматами где ввод а дальше вниз в гофротрубе к счетчику? Со стороны улицы то же автоматы ставить проблемно. Что посоветуете? И еще можно ли ставить счетчик с ЖК на улице, он на морозе работает?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

02.06.2010 в 22:36:57

Slavka.sav написал : Со стороны улицы то же автоматы ставить проблемно. Что посоветуете?

Поставить со стороны улицы в гермобоксе один вводной автомат, как ставят многие другие...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

02.06.2010 в 22:47:41

Slavka.sav написал : тащить в трубах нереально.

Другой вариант - бронированный кабель, типа ВВБбШв.

Slavka.sav написал : Можно ли на стене на чердаке поставить бокс с автоматами где ввод а дальше вниз в гофротрубе к счетчику?

Нет.

Slavka.sav написал : Со стороны улицы то же автоматы ставить проблемно.

В чем суть проблемы?

Slavka.sav написал : И еще можно ли ставить счетчик с ЖК на улице, он на морозе работает?

Да. В "дата-шите" на счетчик указывается рабочая температура. При температурах ниже - 20-25*С обычно используются устройства обогрева счетчиков.

0
Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

02.06.2010 в 22:57:26

Ну то есть если я поставлю на улице в металлическом щите счетчик + автомат то далее проводом NYM в обычной пластиковой гофре по чердаку можно? Там просто все деревянное

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

02.06.2010 в 23:03:25

Slavka.sav написал : проводом NYM в обычной пластиковой гофре по чердаку можно? Там просто все деревянное

Хоть после трех автоматов. Данный способ прокладки по чердаку - не допустим!!!

0
Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

02.06.2010 в 23:11:02

Все понял , спасибо за помощь, буду думать как еще можно

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

02.06.2010 в 23:17:56

Slavka.sav написал : как еще можно

Сечением более 2,5 мм кв. только- стальная труба либо бронированный кабель. На чердаке даже выключатели нельзя устанавливать.

0
Viktor__s
Viktor__s
Резидент

Регистрация: 28.07.2009

Москва

Сообщений: 2174

03.06.2010 в 09:41:46

ПPOPAБ написал : Сечением более 2,5 мм кв. только- стальная труба либо бронированный кабель. На чердаке даже выключатели нельзя устанавливать.

Точно можно бронированным кабелем? Везде на форуме пишут - только труба. Было бы удобно как и по монтажу так и по цене.

0
КОНЬ
КОНЬ
Местный

Регистрация: 18.01.2006

Москва

Сообщений: 123

03.06.2010 в 09:59:36

И что если подошел СИПом к дому (2х16кв.мм) перешел на ВВГнг 2х10кв мм (медь)...то прокладка по боковому (треугольному), не жилому сегменту второго этажа по балкам...без стальной трубы запрещена?...А я имею только гофру...прокладка будет открытая по балкам в гофре, в держателях с хомутиком...а те в свою очередь будут крепится к текстолитовым, диэлектрическим подкладками толщиной 15мм...а под ними если надо листовой асбест...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25530

03.06.2010 в 10:07:52

ПPOPAБ

Что такое "Кабель, шнур, провод защищённый"? Отсылают к ГОСТ...

0
Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

03.06.2010 в 12:25:48

Если бы я себе делал то не парился бы, просто трудно сделать все это супер надежно и что бы еще это не портило внешний вид, было незаметно

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу