2ВТБ!

ВТБ! написал : Проточный водонагреватель - это шутка такая?

В чем вопрос? У меня 2 санузла, планировалось в малый с/узел и на кухню сделать маломощный проточник, чтобы руки помыть...

ВТБ! написал : Это "При отсутствии данных".

Данные по потребителям все были предоставлены. Единственно, не были определены длины кабелей...

0
Аватар пользователя
sanykrimea

Местный

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

03.06.2010 в 11:27:36

OBes написал : Данные по потребителям все были предоставлены

При отсутствии фактических (замеренных) значений тока утечки в электроустановке ПУЭ (п. 7.1.83) предписывают принимать ток утечки электроприемников из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки цепи из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24614

03.06.2010 в 12:27:30

OBes

Если проект переделывать, то можно, наверное, вписать фразу о необходимости проведения измерений реальных утечек. А если не по проекту - исправная проводка и исправная бытовая техника в 10мА должны уложиться с запасом. Потенциальные утечки возможны в кондиционерах - потому они и вынесены из под УЗО 30мА.