здравствуйте уважаемые коллеги! подскажите пожалуйста-каким кабелем и правильно запитать деоевянную баню на воде! расстояние от берега до бани около 100м, по этому воздушкой не получиться! может кто знает где можно прочитать об этом?
03.06.2010 в 20:31:31
здравствуйте уважаемые коллеги! подскажите пожалуйста-каким кабелем и правильно запитать деоевянную баню на воде! расстояние от берега до бани около 100м, по этому воздушкой не получиться! может кто знает где можно прочитать об этом?
03.06.2010 в 21:09:50
popko написал : может кто знает где можно прочитать об этом?
ПУЭ-7 ПОДВОДНАЯ ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ п.2.3.136 - 145. Марка, типа такого: Уточните условия прокладки и мощность, возможно и по проще варианты подойдут.
03.06.2010 в 21:35:28
можно по пантону,но вода на него попадает!нагрузка 15кВт.\220!
03.06.2010 в 21:43:15
popko написал : можно по пантону
Т.е. баня на плаву, к ней плавающий мостик. На зиму убирается? Течение, глубина большая?
popko написал : нагрузка 15кВт.\220!
Ого, на одну фазу это 70 А по току. Может питание трех фазное ?
03.06.2010 в 22:08:45
на зиму не убирается!глубина около 4-х метров! течения практически нет!трех фазное на воду не хотят!
03.06.2010 в 23:28:49
Вот еще:
ПУЭ-7 написал : 2.3.49. Для подводных кабельных линий следует применять кабели с броней из круглой проволоки, по возможности одной строительной длины. С этой целью разрешается применение одножильных кабелей.
В местах перехода кабельных линий с берега в море при наличии сильного морского прибоя, при прокладке кабеля на участках рек с сильным течением и размываемыми берегами, а также на больших глубинах (до 40-60 м) следует применять кабель с двойной металлической броней.
Кабели с резиновой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке, а также кабели в алюминиевой оболочке без специальных водонепроницаемых покрытий для прокладки в воде не допускаются.
При прокладке кабельных линий через небольшие несудоходные и несплавные реки шириной (вместе с затопляемой поймой) не более 100 м, с устойчивыми руслом и дном допускается применение кабелей с ленточной броней.
popko написал : трех фазное на воду не хотят!
Очень дорого обойдутся такие желания! Вместо кабеля 5х4 нужно будет использовать 3х16. Куда девать такой перекос, где искать ВДТ на 70А ... И с чем оно связанно? Но можно посмотреть такой кабель он довольно распространен в нефтедобыче.
03.06.2010 в 23:32:25
popko написал : трех фазное на воду не хотят!
..относительно безопасности никакой разницы - одна фаза или три.. ..по сходне можно кабелем КНР, на крайняк - даже КГ (запитывали плавпричал, регистр пропустил).. ..касаемо эксплуатации - не рекомендуют на одну фазу вешать более восьми киловатт..
04.06.2010 в 18:51:21
popko написал : трех фазное на воду не хотят!
Пусть обьяснят, почему. 220 не менее опасно.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу