Аватар пользователя
vlad255

Местный

Регистрация: 30.05.2010

Москва

Сообщений: 12

04.06.2010 в 14:57:20

#1847576

Вопрос к гуру электрики. Имеется двушка в новостройке с отделкой. Вся электрика разведена по квартире плюс щиток в квартире. Хочется перенести розетки, увеличить их кол-во, протянуть ТВ кабель во все комнаты и интернет в одну комнату. Нужно ли менять всю проводку и щиток или нарастить провода от имеющихся точек. В средствах ограничен но и халтуру делать не хочется.

0
Аватар пользователя
Runc

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Рязань

Сообщений: 100

04.06.2010 в 15:49:54

#1847653

В первую очередь стоит проверить каким кабелем проводилась разводка, а также как выполнены соединения в распаечных коробках. Можно наростить, а точнее подключить дополнительные розетки шлейфом, но с сохранением АВ текущего номинала (увеличивать нельзя). Слаботочку (ТВ, компьютрная сеть) можно выполнить под плинтусом.

0
Аватар пользователя
tisugol

Местный

Регистрация: 27.04.2010

Москва

Сообщений: 182

04.06.2010 в 15:52:30

#1847657

Runc написал : но с сохранением АВ текущего номинала (увеличивать нельзя)

Вы уже знаете какой АВ и каким кабелем у него выполнена проводка?

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

04.06.2010 в 15:56:17

#1847664

2vlad255
Если вы планируете водонагреватель, стиральную машину, посудомойку и т. д. То потребуется прокладка дополнительных линий и своей защиты.

0
Аватар пользователя
sanykrimea

Местный

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

04.06.2010 в 16:09:39

#1847683

tisugol написал : Вы уже знаете какой АВ и каким кабелем у него выполнена проводка?

Вероятно , имел ввиду вводной АВ. Естественно , без получения доп. мощности менять нельзя. И дом новострой - я тоже знаю какой кабель :)
Проверьте по планируемой нагрузке - может некоторые группы нарастить от распред. коробок , мощные потребители - отдельная линия.

0
Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

04.06.2010 в 16:09:43

#1847684

обычно тип муницыпалок-розетки опускают и добавляют шлейфом.бойлер,водонагреватель100%и желат.весь санузел на доп.узо,а слаботочку придется тянуть от коррид.щита.Распай.коробки обязательно смотреть!!

0
Аватар пользователя
sanykrimea

Местный

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

04.06.2010 в 16:15:28

#1847691

Не забудьте - РЕ проводник шлейфовать нельзя!

0
Аватар пользователя
Runc

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Рязань

Сообщений: 100

04.06.2010 в 16:21:25

#1847700

tisugol написал : Вы уже знаете какой АВ и каким кабелем у него выполнена проводка?

Могу только предполагать :o , но спецрозеток на ток выше 16А в живую в быту практически не видел (хотя может от молодости :) ). Для максимальных потребителей - электроплит, как правило, только хвост для подключения оставляют. Хотя Ваша правда: советовать надо для конкретных условий. Поэтому для автора:

  1. описать более детально, что есть сейчас;
  2. определиться, что хотите получить, какие потребители и где собираетесь размещать.