Сергей Е написал :
УЗО ставить общее на всё или только на "мокрую"
А это зависит от Ваших возможностей (денег, которые Вы можете выделить). Если с деньгами напряг, то одного достаточно. Однако, это очень неудобно: при любом срабатывании гаснет вся квартира. В подобном случае очень помогли бы групповые автоматы, если бы они были не 1-о, а 2-х полюсные (или Р+ N). Удобнее, когда в квартире 2 УЗО.
Сергей Е написал :
и какой номинал
16А/30мА – min. Лучше, 25А/30мА. Сейчас Вам станут советовать 10мА на "мокрую" линию. Сам с ними не сталкивался (в моих краях такое не применяют), но слышал, что часты ложные срабатывания.
Сергей Е написал :
Да и ещё есть сварочник(инвертор), через УЗО он работать будет?
А почему нет? Разве, что неисправен. Но тогда на нем работать опасно. У меня импульсный сварочник до 180А. Обычно, при включении вышибает АВ. Но УЗО не падает, хотя было пару случаев, но нашли причину, т.е. УЗО отработало правильно.