proba999
proba999
Новичок

Регистрация: 24.09.2009

Тула

Сообщений: 50

05.06.2010 в 04:56:01

Приветствую!

Прошу помочь советом.

Сейчас появилась возможность сделать второй контур заземления. И появился вопрос - имеет ли смысл затеенное мною. Итак: одна из сторон нашего участка примыкает к холму, её то мне и отдали. Для увеличения полезной площади :) запланировали на холме террассу с подпорной стенкой. Чтобы земля не сползала и было эстетично, решили укрепить столбами с шифером. Не смог пройти мимо.

Подскажите, будет ли полноценным контуром заземления: в землю вкопаны и забетоированы столбики из уголка на 50 см, между собой сварены металлической полосой. К каждому столбику я могу вбить и приварить пруток диаметром 20 мм и длинной 2000. Но между собой сварено всё это хозяйство будет не под землёй, а на высоте 900. К шине шитка подведу ПВ-3 10мм2.

Заранее спасибо за советы.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

05.06.2010 в 06:08:53

proba999 написал : в землю вкопаны и забетоированы столбики из уголка на 50 см, между собой сварены металлической полосой.

Сколько столбиков и на каком расстоянии?

0
proba999
proba999
Новичок

Регистрация: 24.09.2009

Тула

Сообщений: 50

05.06.2010 в 08:35:26

ПPOPAБ написал :

Ориентировочно стлбики 7 шт через 1.25 метра

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

05.06.2010 в 09:14:07

proba999 написал : Ориентировочно стлбики 7 шт через 1.25 метра

Понятно тогда, через один, 4-ре штуки:

proba999 написал : вбить и приварить пруток диаметром 20 мм и длинной 2000.

Если в грунте то не пойдет:

proba999 написал : К шине шитка подведу ПВ-3 10мм2.

Просто катанку Ф10мм, черную, проложите в траншее заглубив хотя-бы на пол метра. Надеюсь это не молниезащита.

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1745

06.06.2010 в 00:19:13

proba999 написал : Подскажите, будет ли полноценным контуром заземления: в землю вкопаны и забетоированы столбики из уголка на 50 см, между собой сварены металлической полосой.

Нет, не будет, особенно контуром!

Контуром заземления может быть только естественный контур в фундаменте или искуственный контур по внешнему периметру здания!

proba999 написал : К каждому столбику я могу вбить и приварить пруток диаметром 20 мм и длинной 2000. Но между собой сварено всё это хозяйство будет не под землёй, а на высоте 900. К шине шитка подведу ПВ-3 10мм2.

Это можно использовать только как дополнительное ЗУ к контуру и то при условии что вдоль заборчика на расстоянии примерно 1 метр от заборчика и на глубине 0,5-0,8 метра будет как минимум полоса сечением не меннее 150 мм2, толщиной не менее 5 мм, которая должна быть соединена сваркой с заборчиком той же полосой, желательно соединить с каждым столбиком!

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

proba999
proba999
Новичок

Регистрация: 24.09.2009

Тула

Сообщений: 50

06.06.2010 в 06:04:09

Благодарю :) Так делать или не делать?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

06.06.2010 в 09:59:39

proba999 написал : Так делать или не делать?

Конечно делайте! Хуже не будет. Господин Посититель, приводит правильный пример (правда завышает требования нормативов). Но забывает меркантильность наших граждан и рекомендации по использованию естественных заземлителей.

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1745

06.06.2010 в 10:34:26

proba999 написал : Так делать или не делать?

Если правильно, как написано в нормах, что я и привел, чтоб уравниванием, выравниванием минимизировать опасность косвенного прикосновения и шаговое в случае аварии, например как была в поселке Усатово Одесской области, благо ни кто не пострадал, или описанные ppkvin здесь и сдесь, при питании дома по системе защитного заземления TN, вероятность которых выше если вопреки действующим нормам система TN сделана при ВЛ которая не соответствует действующим нормам, делать, в противном случае нет. Почитайте сами в ПУЭ про заземления подстанций, в системе TN ЗУ дома имеет гальваническую связь с ТП. Правильность коструктивного выполнения ЗУ для минимизации опасности косвенного прикосновения и шагового в случае аварии важна и для питания дома по системе защитного заземления ТТ!

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

proba999
proba999
Новичок

Регистрация: 24.09.2009

Тула

Сообщений: 50

08.06.2010 в 21:27:50

Благодарю за советы.

Хотелось бы описать подробнее нашу ситуацию, чтобы пока не всё закончено с электрикой, была бы возможность что-то исправить.


К нашему столбу подходит 2 провода. От столба к дому в этом году поменяли провод на СИП 16 квадратов, ввод в дом через трубу сквозь стену кабелем ВВГ нг 2х10. Соединение алюминия и меди через зажимы прокалывающие, у которых головку надо крутить до отламывания части этой головки.

От этого же столба ещё и соседский дом подключён, тоже СИП протянули и тоже 10-й ВВг к щитку провели. И уже закупили металл для заземления. Но это о соседях.

В этом году прокопал траншею на 2 штыка, вбил 5 уголков 50х50х5 на глубину 2 метра, сварили между собой их полостой 50х5. Этой же полосой ввёл в дом, а до шины в щитке уже проводом ПВ-3 10 квадратов, обжат в наконечнике. По щитку: сначала автомат двухполюсной, потом счётчик, потом двухполюсное УЗО. Далее однополюсные автоматы + двухполюсные УЗО на каждую линию.

Проводку уже почти полностью поменял, NUM-j 1.5х3 и 1.5х4 - свет, 2.5х3 и кое-где 4х3 - розетки. Кабель в коробах, проводка внешняя, дом деревянный. Кабель 1.5 и 2.5 квадрата в коробках соединён клеммниками WAGO, где толще - обжимаю в гильзах.

Строения у нас два, и щитка понадобилось два. Соединены шитки между собой ВВГ нг 6х3.

Сейчас появилось время и возможность сделать ещё и то, о чём я спрашивал при создании темы. Учитывая трудозатраты хотелось бы понять, имеет ли смысл это мероприятие затевать с учётом того, что я сейчас добавил. Уголки, к которым будут приварены прутки диаметром 20 и длинной 2 метра (в земле), будут сварены между собой полосой 5х50 вверху и внизу, но не под землёй, а над, ибо полоса будет шифер подпорной стенки удерживать :) Подвод самой полосой в дом невозможен.

Так вот в чём вопрос: стоит ли затевать эту заморочку или забыть ввиду неэффективности?

И ещё вопрос: УЗИП OBO Betterman, фаза + нейтраль. В каталоге ОВО УЗИП устанавливается после счётчика. А почему? Вроде ж установка стандартна, после собственного автомата параллельно вводному автомату?

И ещё вопрос по поводу естественных заземлителей :) Есть у нас некое строение, которое мы называем беседка. Она частично выкопана в холме, который присутствует на участке. Строение из кирпича, три стены, по периметру 7 столбов от строительных лесов вбиты в землю на 0.5-0.7 метра и забетонированы. Можно вбить к крайним стоблам и приварить тот же пруток диаметром 20 и на глубину 2000. Строение это меня привлекает тем, что уже есть и тем, что именно в нём у нас водонагреватель для душа. Пока выключаем перед помывкой обогреватель, но хотелось бы-таки в дальнейшем не выключать, но и самоубийцами не быть. Нагреватель подключён через автомат и двухполюсное УЗО 16А 10 МА.

Заранее спасибо за знания и время :)

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

09.06.2010 в 10:48:57

proba999 написал : Так вот в чём вопрос: стоит ли затевать эту заморочку или забыть ввиду неэффективности?

Да стоит. Стальной прут (проволоку 10 мм) вы можете приварить к существующему ЗУ в любом месте.

proba999 написал : Можно вбить к крайним стоблам и приварить тот же пруток диаметром 20 и на глубину 2000.

Да это будет местная СУП, которую так-же необходимо присоединить к общему контуру.

proba999 написал : И ещё вопрос: УЗИП OBO Betterman, фаза + нейтраль. В каталоге ОВО УЗИП устанавливается после счётчика. А почему?

"Киньте" ссылочку на тот каталог, который Вы смотрели. Обратите внимание на: ГОСТ Р 50571.26-2002 (МЭК 60364-5-534-97), и технический бюллетень от Хакел.

0
proba999
proba999
Новичок

Регистрация: 24.09.2009

Тула

Сообщений: 50

09.06.2010 в 11:34:55

ПPOPAБ написал : "Киньте" ссылочку на тот каталог, который Вы смотрели.

Каталог я смотрел у поставщика. Сейчас зашёл на сайт ОВО и увидел сразу на 4-й странице: http://www.obo-bettermann.com/downloads/ru/prospekte/uessausw_ru.pdf "Зона после счётчика".

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу