artem512
artem512
Новичок

Регистрация: 05.05.2006

Барнаул

Сообщений: 13

22.05.2006 в 06:40:57

Купил квартиру. Какойто шайтан с электрикой, никогда такого не видел:

Счетчик однофазный обычный. Рядом стоит пробка на 6 ампер с размыкателем (круглая такая , с цоколем как у лампочки, т.е. не автомат пакетник). Когда пробка включена то индикатор показывает в розетках все как надо - на одном проводе нет фазы, на втором есть. Все потребители работают штатно.

Выключаем пробку - размыкаем т.е. И индикатор в розетках показывает фазу на обоих проводах. Потребители не работают.

Индикатор обычный, российский.

Купил какойто китайский , с жидкокристалическим дисплеем - он может показывать напряжение 12, 36, , 110, 220 В. Дак когда пробка выключена - он тоже показывает 220 на обоих проводах.

ПОЧЕМУ ЭТО ПРОИСХОДИТ? Насколько это опасно и как с этим бороться?

Спасибо!

0
Slawa
Slawa
Эксперт

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

22.05.2006 в 08:03:57

artem512 написал : ПОЧЕМУ ЭТО ПРОИСХОДИТ? Насколько это опасно и как с этим бороться?

Автоматическая "пробка" размыкает не фазу, а ноль. Проверить отечественным индикатором на ней (включенной), должна быть фаза на обоих контактах. Если сейчас ноль, то вызвать электрика и смонтировать двухполюсный автомат этак ВА-2/16 (для Al провода 2.5 кв. мм).

artem512 написал : Купил какойто китайский , с жидкокристалическим дисплеем

В печку. Гадость.

0
Kinst
Kinst
Местный

Регистрация: 17.03.2006

Москва

Сообщений: 151

22.05.2006 в 14:44:44

Slawa написал : Автоматическая "пробка" размыкает не фазу, а ноль. Проверить отечественным индикатором на ней (включенной), должна быть фаза на обоих контактах. Если сейчас ноль, то вызвать электрика и смонтировать двухполюсный автомат этак ВА-2/16 (для Al провода 2.5 кв. мм).

В печку. Гадость.

согласен на все 100%

0