tisugol
tisugol
Местный

Регистрация: 27.04.2010

Москва

Сообщений: 182

08.06.2010 в 10:08:20

И получается что Автомат будет защищать только огрызок кабеля в 4 квадрата, а розетки, потребители, NYM 2,5 окажутся без защиты. Как кстати предполагается соединять кабель в распред коробках? Учитывая схему и планировку мне кажется обоснованным установка дополнительного распределительных щитков вместо распределительных коробок. Чтобы автомат стоял на каждую группу.

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

08.06.2010 в 10:13:04

Насчет доп щитка, это логично. Но размер квартиры и бетонные стены это огромный минус. Я бы просто перегруппировал и объединил потребителей. А можно вести к примеру кабель 5*2.5( пять жил по 2.5 кв.мм), что бы не вести раздельные провода на каждую розетку.

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

08.06.2010 в 10:14:56

У avmal, Юрка есть очень интересные схемы организации групп и щитков.

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

08.06.2010 в 10:26:06

gugulaki написал : А можно вести к примеру кабель 5*2.5( пять жил по 2.5 кв.мм), что бы не вести раздельные провода на каждую розетку.

То бишь поделить пять жил так: 2 - L, 2 - N, 1 - PE? Если по правилам, то низ-зя... "Сечение РЕ проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 мм2"

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

08.06.2010 в 11:12:47

Тогда будем ждать экспертов.

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

08.06.2010 в 11:24:17

Wilder, как у Вас обстоит дело с этажным щитком?

0
Wilder
Wilder
Новичок

Регистрация: 24.05.2010

Волгоград

Сообщений: 17

13.06.2010 в 10:51:52

В этажном щитке стоят 2 автомата по 16А и 1 на 25А. Внизу пакетный выключатель. Если правильно понимаю, суммарный допустимый ток в моём случае составляет 57А.

0
Singer
Singer
Местный

Регистрация: 05.10.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 102

13.06.2010 в 11:36:43

Абсолютно неверно понимаете. Суммарный допустимый ток в Вашем случае ограничен сечениями отводов от стояка. Уверен что там максимум 4-6 кв люминия (а скорее 2.5-4 кв учитывая газ). Вам надо связатся с местным Жэком, там скажут проектную мощность. Только разговаривать надо не первым попавшимся электриком, который за бутылку вам поставит и 63 а на ввод, если без бумаг, а с начальником участка или типа того... Если дом с газом, да еще и не самый новый, до 90 процентов что проект до 3.5 квт.Добро пожаловать в реальный мир.. Неплохо было быт предоставить фото этажного щита, не исключено что можно будет после этого просто стереть половину сообщений ввиду их бессмысленности...

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

13.06.2010 в 23:31:04

Wilder, автоматы защищают линию. Скорей всего дом 30 лет назад построили, стояк 4х проводный. И мах допустимый ток это будет 25 или 32, ну за гранью возможного 40 А.

0
Маугли7111
Маугли7111
Резидент

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

13.06.2010 в 23:35:00

Wilder написал : Сделать 2 вводных линии, одну на 40А, другую на 25А?

Это вам три фазы нужно, или два счётчика просить.....

0