Уважаемые специалисты. Разработал схему электрики, схемка вобщем то типовая, однако, хотелось бы услышать комментарии профессионалов. Изначально планировалось ввод из подъездного щита до квартирного щитка делать кабелем NYM 3х10, оказалось - вещь дефицитная. Можно заменить на NYM 3х6? Общее УЗА 63\300мА - номиналы подходящие по току срабатывания? Использование двухполюсных АВ - не лишнее? Или лучше однополюсные с единой шиной?

0
tisugol
tisugol
Местный

Регистрация: 27.04.2010

Москва

Сообщений: 182

06.06.2010 в 18:29:58

начните с такого развлечения... Таблица максимально допустимых токов в зависимости от сечения кабеля. Потом вспомните закон Ома. Т.е для перевода киловатт в амперы делаете так А=квт/220 и я думаю вы сами легко исправите некоторые номиналы автоматов и сечение кабеля. И у кондиционеров квт смотрите именно потребляемой мощности, а не производительность по холоду/теплу.

розетки кухня - надо понимать варочная панель/духовка? Тогда прочитайте эту тему http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=113028

А вот путеводитель http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=64692

0
gipos1
gipos1
Новичок

Регистрация: 10.12.2009

Москва

Сообщений: 57

06.06.2010 в 21:35:04

Примерно будет выглядит так если знать какой мощности приборы у Вас то можно сказать точно

0
Wilder
Wilder
Новичок

Регистрация: 24.05.2010

Волгоград

Сообщений: 17

06.06.2010 в 22:44:00

собственно, полная версия со всеми расчётами прикреплена ниже. Плита не электрическая, газовая с розеткой и поджигом, т.е. там с запасом автомат. Рекомендуете уменьшить номиналы автоматов?

0
Wilder
Wilder
Новичок

Регистрация: 24.05.2010

Волгоград

Сообщений: 17

06.06.2010 в 22:48:38

gipos1 написал : Примерно будет выглядит так если знать какой мощности приборы у Вас то можно сказать точно

На стиральную машинку 10 А не мало будет? по паспорту потр.мощность 2300Вт. И вводной автомат - 20А - ежели одновременно включить нагреватель и посудомоечную машину - не выбьет разве?

0
gipos1
gipos1
Новичок

Регистрация: 10.12.2009

Москва

Сообщений: 57

07.06.2010 в 00:20:20

Wilder написал : На стиральную машинку 10 А не мало будет? по паспорту потр.мощность 2300Вт. И вводной автомат - 20А - ежели одновременно включить нагреватель и посудомоечную машину - не выбьет разве?

О печатался там АВ 40А а УЗО 63А с током утечки 300мА

Но 63А вам не кто не даст на квартиру максимум который вы с можете выпросить у электриков это 40А

0
tisugol
tisugol
Местный

Регистрация: 27.04.2010

Москва

Сообщений: 182

07.06.2010 в 01:12:55

Модель сплита? Что то меня берут сомнения в 4квт

0
Wilder
Wilder
Новичок

Регистрация: 24.05.2010

Волгоград

Сообщений: 17

07.06.2010 в 10:01:18

gipos1 написал : Но 63А вам не кто не даст на квартиру максимум который вы с можете выпросить у электриков это 40А

Да, но 40А = 8800 Вт, а это мгновенная нагрузка одной только кухни. Какие есть варианты? Сделать 2 вводных линии, одну на 40А, другую на 25А?

0
Wilder
Wilder
Новичок

Регистрация: 24.05.2010

Волгоград

Сообщений: 17

07.06.2010 в 10:02:26

tisugol написал : Модель сплита? Что то меня берут сомнения в 4квт

Сплит - Панасоник, точную модель напишу вечером.

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

07.06.2010 в 10:18:51

Wilder?, Вы уверены в том что Ваш холодильник потребляет 1300 Вт?
25 кВт- каким проводом у Вас осуществлен ввод в квартиру?

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

07.06.2010 в 10:20:19

Увидел про сечение. На 25 квт вам понадобится квадратов 35

0