avmal написал : Сейчас ТС надо убедиться в функционировании диффа, а не в проверке номинала уставки и потому пойдёт любая лампочка, имеющаяся под рукой.
15-ти ватная лампочка имеет холодное сопротивление 270 ом, что даёт "стартовый" дифференциальный ток утечки в 0,8 А. 100 Ватная лампочка даёт стартовый ток в 6А.
Проверять работоспособность УЗО на 30ма, дифференциальным током в 6А, мне кажется немножко неправильным. Тут и мёртвого разбудешь. Но как первоначальная отбраковка УЗО такой способ, безусловно, подойдёт.
За неимением оборудования и необходимостью проверки срабатывания УЗО на утечку порядка 30ма, я бы проверял УЗО последовательным включением лампочки и мокрого, в обычной воде, комочка ваты 5 мм в диаметре.
Кончено это опасно, и я никому не советую так делать.