06.06.2010 в 21:30:31
Может ли такая схема успешно работать на улице в даном щитке? Сразу оговорюсь, возможность установки 3фазного реле напряжения и контактора, а также установка УЗО на розетку з возможностю работы на улице оговарювалася з заказчиком на потом. Он пока не хочет, переубедить не могу((( Принимаються все виды обсуждения, вплоть до бросания тапок)));)
07.06.2010 в 10:52:05
Energon написал : Может ли такая схема успешно работать на улице в даном щитке?
Да, все будет работать нормально. Проверенно неоднократно. Трехфазную розетку лучше установить на наружной стенке щита. Лампу подсветки установить ниже счетчика и использовать как подогрев, при температуре ниже - 20*С. Сразу же установить ГЗШ и УЗИП. Вводы желательно выполнить с низу, для избежания попадания воды.
07.06.2010 в 10:55:28
Energon написал : Он пока не хочет, переубедить не могу((( Принимаються все виды обсуждения, вплоть до бросания тапок))
Тапки бросать не буду... Но сточки зрения пож безопасности данный вариант предпочтительней, особенно с точки зрения молниезащиты!
07.06.2010 в 15:42:26
А вот авт. виключатели обязательно ставить в щиток, или можна оставить так как есть на монтажной панели?
07.06.2010 в 15:46:08
Energon написал : А вот авт. виключатели обязательно ставить в щиток, или можна оставить так как есть на монтажной панели?
Если ими будут часто пользоваться - конечно лучше в щиток, ведь неудобно будет каждый раз открывать щит с 2-мя замками. Ну и розетку туда же.
07.06.2010 в 16:04:47
Energon написал : А вот авт. виключатели обязательно ставить в щиток, или можна оставить так как есть на монтажной панели?
Вводной в коробке, для возможности пломбировки. Да и то как правило не обязательно, есть варианты автоматов с крышками для пломбировки, есть стикерная пломбировка. Щит в организации пломбировали, так только на счетчик пломбу и стикеры на крышки вторички ТТ поставили и всё... Вводной вообще не опломбирован. Остальные на ДИН рейке нормально ...
07.06.2010 в 23:21:49
ПPOPAБ написал : Лампу подсветки установить ниже счетчика и использовать как подогрев, при температуре ниже - 20*С
у подобных счётчиков рабочая температура от-40 и вверх,вряд ли в хмельницком такие морозы
10.06.2010 в 20:18:06
Всем спасибо за советы. Вот получилось примерно так. лампочку обогрева поставил на всякий случай. У нас зимой было -30 градусов, я открывал такой щиток, счетчик был покрыт полностю изморозью, не очень понравилось, решил перестраховаться. А УЗИП можна поставить в отдельный бокс, примерно такой как на фотке рядом. Пока заказчик не хочет всьо ставить, но потом возможно передумает, а кабеля я туда заложу зарание.
10.06.2010 в 20:35:01
Energon написал : А УЗИП можна поставить в отдельный бокс, примерно такой как на фотке рядом.
Пластиковый, да еще и герметичный, есть шанс, что его разорвет. Просто выгородку из оцинковки и динрейку, в имеющемся шкафу установите. Места достаточно и для ГЗШ.
10.06.2010 в 20:54:46
Так в каталоге OBO Bettermann куча фоток УЗИП в таком щитке. А молния явление само по себе не очень изученное, при прямом попадании разворотит весь вводной щит. Или как повезет. В 95% УЗИП защищает от перенапражения визваним переключениэм на подстанции, удара молнии в землю пара метров от дома и т.д. А в щите места осталось на реле напряжения и контактор, плюс еще освещения лндшафта дома. Но ето все в будующем. Это одна сторона, но з другой стороны друзья расказывали что немцы например кладут УЗИП в вводном щите например в подвале. Но у них там все серйозней. Например есть поселок, на поселок действует система громоотвода которая покрывает определенною площадь. И там спец. организация следит за этим. У нас я ничего подобного никогда не видел(((
10.06.2010 в 21:04:22
Energon написал : счетчик был покрыт полностю изморозью,
Щиток не герметичный - циркуляция воздуха, НО презик - как сделали, не помешает, хотя температура влияет (на показания) на старого образца счетчиков
ПPOPAБ написал : Пластиковый, да еще и герметичный, есть шанс, что его разорвет.
И что? , сЭр с ним, аднако.
10.06.2010 в 22:00:31
haramamburu написал : И что? , сЭр с ним, аднако.
Для начало надо узнать ЕГО "родословную", то что он внешне похож на:
Energon написал : OBO Bettermann куча фоток
Который изготовлен из полиамида, еще ничего не значит. Куда продукты горения дуги денутся, большой вопрос. У бренда выштамповки есть, для безопасного разрушения в том числе.
10.06.2010 в 23:42:27
Energon написал : лампочку обогрева поставил на всякий случай.
так как вы её поставили-почти у верха ящика-возможен нагрев краски верхней крышки его,далее-отслоение и коррозия-ставьте ниже
10.06.2010 в 23:51:31
Не думаю что перегреваться будет, мощность у нее 25Вт всего. И на улице, мороз не даст перегреться. Но завтра проверю на всякий случай)))
11.06.2010 в 00:05:20
Energon написал : Не думаю что перегреваться будет, мощность у нее 25Вт всего.
Максимум - изнутри краска пожелтеет. Но,что она будет греть? При использовании ЛН в качестве нагревателя, рекомендуется использовать диод или вторую ЛН последовательно, для увеличения срока службы. Все обогреватели располагаются внизу термобоксов... И автоматы не любят низких температур, хотя для Вашей местности, это не очень актуально.