Планируется ряд импульсных реле (c управлением 220 в), установленых в щитке. Кнопки управления по всей квартире. Каким проводом подключить кнопки?...хотелось бы потоньше
09.06.2010 в 09:31:58
Планируется ряд импульсных реле (c управлением 220 в), установленых в щитке. Кнопки управления по всей квартире. Каким проводом подключить кнопки?...хотелось бы потоньше
09.06.2010 в 09:58:34
Рекомендуем кабель марки КГВВнг-П 2х жильный Для подбора сечения кабеля необходимо знать допустимые токовые нагрузки.
09.06.2010 в 10:09:27
Полагаю 0.03 А в импульсе
09.06.2010 в 10:37:53
В таком случае сечение 0,5 мм.кв. будет достаточно
09.06.2010 в 12:19:19
0,5 мм2 - сечение для цепей сигнализации, но это также стационарная проводка 220В. В такой же ситуации проложили 1,5 мм2.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
10.06.2010 в 09:30:21
Лично я бы не заморачивался, а проложил бы полторашку - по механической прочности. Проводка небось скрытая? тогда тем более.
10.06.2010 в 12:48:49
Смотрим ПУЭ, таблцу 7.1.1. Наименьшее сечение кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях, с медными жилами = 1,5 мм кв.