vitaly.M написал : одно из требований ко всяким щитам и шкафчикам - стойкость к огню. измеряется временем, сколько шкафчик продержится. если его обложите деревом со всех сторон, хорошо ему будет поджариваться... вы об этом, наверное, думаете, желая его так украсить?

Как и ко всяким эл. техническим пластикам, не должны поддерживать горение (самозатухающие). Ни о какой стойкости разговор не идет, даже если и будет металлический пластик внутри расплавится.

0
SunMaster
SunMaster
Местный

Регистрация: 26.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 345

26.05.2006 в 09:45:30

filvik написал : И зачем мерять, когда на устройства есть паспорт. По Госту на устройство 0.75мА или если известна мощность 0.75ма на 1кВт, но не более 5мА на устройство. При известной подводимой мощности 11кВт на квартиру грубо с запасом, 11х0.75=грубо 9мА, так что запас есть.

Это смотря с какой стороны подходить:

  1. Я не видел ни одного паспорта устройства, в котором был бы оговорен ток утечки.
  2. С другой стороны, если допускается до 5мА на устройство то и считать надо по другому: плита, чайник, микроволновка, стиралка, посудомой, фен, холодильник, ПК, телевизор, магнитофон -- уже 10 штук! Т.е. Максимально допустимая утечка -- 50мА.

Ежу понятно что такой утечки РЕАЛЬНО никогда не будет. И у меня точно так же стоит УЗО на 30мА и на старой проводке! НО! Такая утечка допустима, следовательно НЕ должна приводить к срабатыванию УЗО.

Впрочем, это все детали.... )))

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

26.05.2006 в 10:31:33

SunMaster написал : Это смотря с какой стороны подходить:

  1. Я не видел ни одного паспорта устройства, в котором был бы оговорен ток утечки.
  2. С другой стороны, если допускается до 5мА на устройство то и считать надо по другому: плита, чайник, микроволновка, стиралка, посудомой, фен, холодильник, ПК, телевизор, магнитофон -- уже 10 штук! Т.е. Максимально допустимая утечка -- 50мА.

Ежу понятно что такой утечки РЕАЛЬНО никогда не будет. И у меня точно так же стоит УЗО на 30мА и на старой проводке! НО! Такая утечка допустима, следовательно НЕ должна приводить к срабатыванию УЗО.

Впрочем, это все детали.... )))

1.В паспорте мощность, а считать есть ГОСТ, как и что считается. 2.Не более 5мА, это если по расчетам получается больше Пример плита: 9кВт*0.75мА=6.75мА, вот тут и принимается 5мА стиралка: 2кВт*0.75мА= 1.5мА телевизор: 0.75мА (одно устройство, менее 1кВт) магнитофон: 0.75мА (одно устройство, менее 1кВт) чайник: 2кВт*0.75мА= 1.5мА микроволновка: 2кВт*0.75мА= 1.5мА холодильник: 0.75мА (одно устройство, менее 1кВт) и т.д. и т.п. хором всю эту бодягу не включить получается
30мА самое то, с запасом.
50мА так и не смог насчитать, опыта нет наверно.

0
alex_k
alex_k
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 9182

26.05.2006 в 10:59:51

изучал каталог Legrand
вопросов больше чем ожидалось . http://www.legrand.com.ru/ защита и коммутация

  1. УЗО (диф. выключатель без защиты от КЗ или перегрузки).
  2. Диф. автомат (все типы защиты).

Диф. автомат и УЗО отличаются в цене на 10E -350 руб. Логичней ставить диф автомат. ?

в печатном каталоге есть исполнение диф. автомата
полюс + нейтраль (230B) тип АС и А
и двухполюсные 230/400B - это как ?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

26.05.2006 в 11:31:06

alex_k написал : Логичней ставить диф автомат. ?

Зависит от конкретной ситуации. Примеры. 1) Мало места на DIN-рейке - выбираем компактный диф.автомат 1+N (полюс + нейтраль). 2) Номинал защитного автомата заранее точно неизвестен - ставим УЗО с запасом по номинальному току, а автомат заменить при необходимости - это недорого.

Основное применение компактных дифавтоматов 1+N - защита отдельных маломощных потребителей или групповых линий (когда на каждую линию ставится диф.автомат). А УЗО и полноразмерных двухполюсных - защита мощных потребителей или нескольких групп сразу.

0

Следование моим советам вредит кошельку

alex_k
alex_k
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 9182

26.05.2006 в 13:26:31

ВТБ! написал : Зависит от конкретной ситуации. Примеры. 1) Мало места на DIN-рейке - выбираем компактный диф.автомат 1+N (полюс + нейтраль). 2) Номинал защитного автомата заранее точно неизвестен - ставим УЗО с запасом по номинальному току, а автомат заменить при необходимости - это недорого.

Основное применение компактных дифавтоматов 1+N - защита отдельных маломощных потребителей или групповых линий (когда на каждую линию ставится диф.автомат). А УЗО и полноразмерных двухполюсных - защита мощных потребителей или нескольких групп сразу.

тогда подскажите
ввод
пакетник 40А LG-03437-00 Автомат DX - 2C - 40A

диф на входе
07952-00 Диф.автомат 2P63А 300мА -4 места
счетчик

  • 2 диф на группы 07890-00 Диф.автомат (УЗО) 1P+N 30mA/40А - 2М(AC)
  • пакетники на 20 А и 10А на каждый диф -

насколько оптимальна такая последовательность включения
можно ли заменить диф. автомат в группе
на узо 08910-00 УЗО 2Р 40А, 30мА, "АС" разница в цене 350 руб

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

26.05.2006 в 14:26:44

alex_k

Лучше создайте новую тему, где опишите свои задачи. И рисуйте схемы, делайте фотографии нынешнего хозяйства...

0

Следование моим советам вредит кошельку