SunMaster написал :
Это смотря с какой стороны подходить:
- Я не видел ни одного паспорта устройства, в котором был бы оговорен ток утечки.
- С другой стороны, если допускается до 5мА на устройство то и считать надо по другому: плита, чайник, микроволновка, стиралка, посудомой, фен, холодильник, ПК, телевизор, магнитофон -- уже 10 штук! Т.е. Максимально допустимая утечка -- 50мА.
Ежу понятно что такой утечки РЕАЛЬНО никогда не будет. И у меня точно так же стоит УЗО на 30мА и на старой проводке! НО! Такая утечка допустима, следовательно НЕ должна приводить к срабатыванию УЗО.
Впрочем, это все детали.... )))
1.В паспорте мощность, а считать есть ГОСТ, как и что считается.
2.Не более 5мА, это если по расчетам получается больше
Пример плита: 9кВт*0.75мА=6.75мА, вот тут и принимается 5мА
стиралка: 2кВт*0.75мА= 1.5мА
телевизор: 0.75мА (одно устройство, менее 1кВт)
магнитофон: 0.75мА (одно устройство, менее 1кВт)
чайник: 2кВт*0.75мА= 1.5мА
микроволновка: 2кВт*0.75мА= 1.5мА
холодильник: 0.75мА (одно устройство, менее 1кВт)
и т.д. и т.п. хором всю эту бодягу не включить получается
30мА самое то, с запасом.
50мА так и не смог насчитать, опыта нет наверно.