Аватар пользователя
Kashalot

Местный

Регистрация: 19.01.2010

Екатеринбург

Сообщений: 27

09.06.2010 в 18:31:09

Здравствуйте!

Скомпоновал схему для доп.щита в квартиру, проверил себя на 3 раза. А все равно есть сомнения, что забыл что-то важное. Прокомментируйте, пожалуйста, если будет минутка.

Новостройка, 2-х комнатная квартира. Стояк пятипроводный. В санузле будет ДСУП. Этот щиток дополнительный, на часть помещений. Комнаты, общее освещение коридора и кухни, частично розетки кухни остаются как есть на подъедном щите.

0
Вложение
Аватар пользователя
tisugol

Местный

Регистрация: 27.04.2010

Москва

Сообщений: 182

09.06.2010 в 18:46:02

Стоило промаркировать группы чтобы проще было ответить. Но на стиралку и розетки ванной может подумать о доп узо на 10 мА?

0
Аватар пользователя
sanykrimea

Местный

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

09.06.2010 в 19:50:32

tisugol написал : Но на стиралку и розетки ванной может подумать о доп узо на 10 мА?

Согласен. Тип А.Основное или дополнительное. Необходимости установки на вводе УЗО не вижу.

0
Аватар пользователя
Kashalot

Местный

Регистрация: 19.01.2010

Екатеринбург

Сообщений: 27

09.06.2010 в 22:35:57

tisugol написал : Стоило промаркировать группы чтобы проще было ответить.

Наверное я схему нетипично нарисовал. Групп получается 8, по числу автоматов. Часть групповых автоматов стоят за двумя УЗО. В принципе, если задаться большей экономией, можно УЗО (верхнее из двух) не ставить вообще.

tisugol написал : Но на стиралку и розетки ванной может подумать о доп узо на 10 мА?

Хорошо бы, но, увы, уже не бюджет. Розетки в ванной поставлю защищенные, они в зоне 3. Стиралка вообще можно сказать не в ванной, а в выгороженной кладовке. Прикосновение к ней и другим проводящим частям исключено физически, попадание воды из душа/смесителей тоже.

sanykrimea написал : Тип А.Основное или дополнительное. Необходимости установки на вводе УЗО не вижу.

Опять же это земноводное, жаба которое, мешает поставить не АС :) На вводе общего УЗО нет. Возможно, позже в подъездном щите установлю после вводного автомата УЗО AC63 на 100 мА. Место там есть.

0
Аватар пользователя
sanykrimea

Местный

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

10.06.2010 в 11:14:43

Kashalot написал : позже в подъездном щите установлю после вводного автомата УЗО AC63

Рекомендую всё-таки тип А. Реагирует и на постоянный пульсирующий дифференциальный ток . Источники его - устройства с бестрансформаторными БП - компьютер, телевизор, управление стир. машин...

0
Назад