Добрый вечер,

Завтра приходит ЖЕК-овский электрик перебрать щиток на лестничной клетке.

Я хотел, чтобы он заодно поменял вводной автомат с 1- на 2-х фазный.

Но заметил, что из-за коротких проводов со стояка при этом получится разрыв фазы - до счетчика, а разрыв ноля - после счетчика.

Так как слабо понимаю в электросхемах, прошу совета.

Можно ли так сделать, или лучше оставить вводной 1-фазный, который стоит до счетчика.

В схеме будет дифф. автомат для духового шкафа, а внутри квартиры на другой линии - УЗО.

0
Singer
Singer
Местный

Регистрация: 05.10.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 102

10.06.2010 в 00:26:10

Если так сделать, ничем фатальным это не грозит, но это же колхоз, обычно при наведении порядка в щитке переделывают отвод от стояка. И отпадает необходимость мутить запутанные схемы. Если нет возможности отключить стояк, опытные электрики способны менять и под напряжением. З.Ы. Автомат корректнее называть не н-фазным, а н-полюсным.