Уважаемые форумчане! В теме электрики новичок, потихоньку осваиваю проводку. На счету небольшая (успешная :)) модернизация проводки в квартире. Прошу совета и критики. На даче нужно электрифицировать недавно построенный хозблок: мастерская и летняя комната под одной крышей. Питание ведется от счетчика, расположенного в основном доме, по кабелю, который крепится на натянутом от здания к зданию 3 мм тросе. В хозблоке в щитке расположены УЗО и два автомата - на свет и обогреватели/инструменты. Автомат на 25А ограничивает токопотребление всем участком, больше садоводство не дает.

  1. Можно ли тянуть кабель NYM по тросу под открытым небом? Если нет, то что на замену?
  2. Как лучше закрепить кабель на тросе? (закопать проблемно)
  3. Правильно ли подобраны УЗО и автоматы?

Заранее признателен и благодарен.

0
Вложение
Аватар пользователя
Slavka.sav

Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

10.06.2010 в 22:03:02

Ну ваще голый НЮМ на солнце не расчитан лучше ВВГ или если деньги есть СИП , если автомат 25 А , то лучше 4 квадрата, 2.5 ну если только на улице

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

10.06.2010 в 22:36:39

TeCHno написал :

  1. Можно ли тянуть кабель NYM по тросу под открытым небом? Если нет, то что на замену?

В полиэтиленовой или полиамидной "гофре" для защиты от УФ. Либо кабель/провод с оболочкой из полиэтилена.

TeCHno написал :

  1. Как лучше закрепить кабель на тросе? (закопать проблемно)

Кабельными хомутами. либо подвесами.

TeCHno написал :

  1. Правильно ли подобраны УЗО и автоматы?

Да.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.06.2010 в 22:51:11

TeCHno написал : Правильно ли подобраны УЗО и автоматы?

Кабель должен начинаться с автомата, а не со счётчика.

0
Аватар пользователя
TeCHno

Местный

Регистрация: 25.09.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 207

10.06.2010 в 23:04:25

avmal написал : Кабель должен начинаться с автомата, а не со счётчика.

После счетчика поставить автомат 16А?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

11.06.2010 в 01:00:33

TeCHno написал : После счетчика поставить автомат 16А?

Номинал зависит от сечения кабеля, но автомат после счётчика должен стоять в обязательном порядке, если до групповых автоматов более трёх метров.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

11.06.2010 в 01:26:33

avmal написал : Номинал зависит от сечения кабеля, но автомат после счётчика должен стоять в обязательном порядке, если до групповых автоматов более трёх метров.

Про 3 метра - не затруднит ссылку? СП или ПУЭ?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

11.06.2010 в 17:45:11

haramamburu написал : Про 3 метра - не затруднит ссылку? СП или ПУЭ?

Ну, это-то, уж, поищите сами, если действительно надо. Нельзя же так расслабляться.

0
Аватар пользователя
TeCHno

Местный

Регистрация: 25.09.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 207

11.06.2010 в 18:55:44

Спасибо всем ответившим! Автоматы собираюсь взять Legrand (LR, кажется, продавец сказал, какая-то упрощенная серия есть), УЗО тоже их, хоть и дорого. Китай за 50 р. брать стремно. Что скажете? Есть дорогие распределительные коробки (или как они правильно называются?) - один провод входит, несколько выходит - по 75 р. внутри три металлических оцинкованных (по виду) шины, провода зажимаются винтами (3 на шину). Или можно купить просто пластиковые короба, а внутри соединить клеммами WAGO. Похоже, что первый вариант чуть дороже, но проще в монтаже и надежней. Я прав? Подправленная схема.

0
Вложение
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

11.06.2010 в 19:15:40

TeCHno написал : Подправленная схема.

На вводе лучше двухполюсный автомат ставить - а ну, как пьяный электрик вам фазу с нулём местами поменяет или авария какая ... И ток утечки измеряется не в мс, а в мА.

0
Аватар пользователя
Slavka.sav

Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

11.06.2010 в 19:32:25

Я бы если себе делал узо дома бы поставил

0
Аватар пользователя
TeCHno

Местный

Регистрация: 25.09.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 207

11.06.2010 в 19:36:32

avmal написал : На вводе лучше двухполюсный автомат ставить - а ну, как пьяный электрик вам фазу с нулём местами поменяет или авария какая ...

В случае, если авария случится масштаба садоводства? К сожалению, этот автомат уже стоит, в его замене вижу сложности - к нему подходит фазный провод со столба, как правильно и безопасно отсоединять, пока не знаю. А как поможет двухполюсный автомат при перепутанных местами фазе и нуле? Как он отработает? Он представляет собой два автомата в корпусе или что-то более сложное?

Ток утечки конечно в мА, очепятка :o

0
Аватар пользователя
TeCHno

Местный

Регистрация: 25.09.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 207

11.06.2010 в 19:39:48

Slavka.sav написал : Я бы если себе делал узо дома бы поставил

Все понимаю, согласен, но дороговато уже и так выходит, а в доме лишь свет да термопот на 800 Вт, а в хозблоке электроинструмент, газонокосилка. Соизмеряю риски.

0
Аватар пользователя
Slavka.sav

Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

11.06.2010 в 19:41:49

Он не сработает конечно если провода перепутают, просто есть возможность при ремонте , замене особенно в сырых местах полностью отключиться от сети

0
Аватар пользователя
Slavka.sav

Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

11.06.2010 в 19:43:54

Нет не два узо а одно в доме

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу