10.06.2010 в 21:36:45
Уважаемые форумчане! В теме электрики новичок, потихоньку осваиваю проводку. На счету небольшая (успешная :)) модернизация проводки в квартире. Прошу совета и критики. На даче нужно электрифицировать недавно построенный хозблок: мастерская и летняя комната под одной крышей. Питание ведется от счетчика, расположенного в основном доме, по кабелю, который крепится на натянутом от здания к зданию 3 мм тросе. В хозблоке в щитке расположены УЗО и два автомата - на свет и обогреватели/инструменты. Автомат на 25А ограничивает токопотребление всем участком, больше садоводство не дает.
Заранее признателен и благодарен.
10.06.2010 в 22:03:02
Ну ваще голый НЮМ на солнце не расчитан лучше ВВГ или если деньги есть СИП , если автомат 25 А , то лучше 4 квадрата, 2.5 ну если только на улице
10.06.2010 в 22:36:39
TeCHno написал :
- Можно ли тянуть кабель NYM по тросу под открытым небом? Если нет, то что на замену?
В
TeCHno написал :
- Как лучше закрепить кабель на тросе? (закопать проблемно)
TeCHno написал :
- Правильно ли подобраны УЗО и автоматы?
Да.
10.06.2010 в 22:51:11
TeCHno написал : Правильно ли подобраны УЗО и автоматы?
Кабель должен начинаться с автомата, а не со счётчика.
10.06.2010 в 23:04:25
avmal написал : Кабель должен начинаться с автомата, а не со счётчика.
После счетчика поставить автомат 16А?
11.06.2010 в 01:00:33
TeCHno написал : После счетчика поставить автомат 16А?
Номинал зависит от сечения кабеля, но автомат после счётчика должен стоять в обязательном порядке, если до групповых автоматов более трёх метров.
11.06.2010 в 01:26:33
avmal написал : Номинал зависит от сечения кабеля, но автомат после счётчика должен стоять в обязательном порядке, если до групповых автоматов более трёх метров.
Про 3 метра - не затруднит ссылку? СП или ПУЭ?
11.06.2010 в 17:45:11
haramamburu написал : Про 3 метра - не затруднит ссылку? СП или ПУЭ?
Ну, это-то, уж, поищите сами, если действительно надо. Нельзя же так расслабляться.
11.06.2010 в 18:55:44
Спасибо всем ответившим! Автоматы собираюсь взять Legrand (LR, кажется, продавец сказал, какая-то упрощенная серия есть), УЗО тоже их, хоть и дорого. Китай за 50 р. брать стремно. Что скажете? Есть дорогие распределительные коробки (или как они правильно называются?) - один провод входит, несколько выходит - по 75 р. внутри три металлических оцинкованных (по виду) шины, провода зажимаются винтами (3 на шину). Или можно купить просто пластиковые короба, а внутри соединить клеммами WAGO. Похоже, что первый вариант чуть дороже, но проще в монтаже и надежней. Я прав? Подправленная схема.
11.06.2010 в 19:15:40
TeCHno написал : Подправленная схема.
На вводе лучше двухполюсный автомат ставить - а ну, как пьяный электрик вам фазу с нулём местами поменяет или авария какая ... И ток утечки измеряется не в мс, а в мА.
11.06.2010 в 19:32:25
Я бы если себе делал узо дома бы поставил
11.06.2010 в 19:36:32
avmal написал : На вводе лучше двухполюсный автомат ставить - а ну, как пьяный электрик вам фазу с нулём местами поменяет или авария какая ...
В случае, если авария случится масштаба садоводства? К сожалению, этот автомат уже стоит, в его замене вижу сложности - к нему подходит фазный провод со столба, как правильно и безопасно отсоединять, пока не знаю. А как поможет двухполюсный автомат при перепутанных местами фазе и нуле? Как он отработает? Он представляет собой два автомата в корпусе или что-то более сложное?
Ток утечки конечно в мА, очепятка :o
11.06.2010 в 19:39:48
Slavka.sav написал : Я бы если себе делал узо дома бы поставил
Все понимаю, согласен, но дороговато уже и так выходит, а в доме лишь свет да термопот на 800 Вт, а в хозблоке электроинструмент, газонокосилка. Соизмеряю риски.
11.06.2010 в 19:41:49
Он не сработает конечно если провода перепутают, просто есть возможность при ремонте , замене особенно в сырых местах полностью отключиться от сети
11.06.2010 в 19:43:54
Нет не два узо а одно в доме