СР-720 куплено приблизительно в 2003г, стояло около 6 лет и начало "дурить" по причине высыхания электролитических конденсаторов. Кондёры заменены - работает дальше. Отрабатывает всё чётко (сеть весьма кривая). у него питание схемы на гасящем конденсаторе. Тогда для срочной замены было куплено СР-721 . стояло тоже почти 6 лет и тоже начало "дурить" по причине высыхания электролитов. Кондёры заменены - работает дальше. Отрабатывает всё чётко (сеть и там весьма кривая). Здесь питание схемы на дроссельном импульснике. Резюме: если заменить китайские электролитические конденсаторы (установлены на температуру 85 градусов) на качественные до 110 градусов - устройства достаточно хорошИ. С удовольствием купил бы что-то фирменнее и надёжнее, пусть и дороже, но альтернатив не вижу - везде электролитические конденсаторы из китая (хоть даже и на 110 градусов) или цены совсем нереальные.

0
Аватар пользователя
iale

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

06.06.2015 в 00:06:20

Al64 написал : Резюме: если заменить китайские электролитические конденсаторы (установлены на температуру 85 градусов) на качественные до 110 градусов - устройства достаточно хорошИ

у меня на кухне - кинескопный 14" ТВ Шарп 1992 г.в. , за 23 года эксплуатации ни один электролит ( а их там сотни ) не был заменен, аппарат в ремонте не был. Хотя греется внутри весьма прилично.

Мало заменить 85 град электролиты на 105 град и считать это панацеей, надо еще электролиты в схеме правильно применять - учитывать например вольтаж, броски и пульсации тока, внутреннее сопротивление на 100 Гц и 100 кГц ( для импульсников ), изменение емкости от времени, температуры и пр. Если же в схеме начать экономить ( скажем поставить электролит заниженной емкости ибо дешевле ), то и самый пупер брендовый конденсатор мало поможет

0
Аватар пользователя
Al64

Местный

Регистрация: 08.05.2009

Москва

Сообщений: 329

06.06.2015 в 12:20:44

Во времена этого Шарпа тантальники работали, а не взрывались, так что их теперь инженеры избегают и на алюминий перескочили. У нас тантал. конденсаторы с 80-х годов на складе лежат в качестве НЗ - они неубиваемы ни временем ни прочей фигнёй, кроме превышения и переплюсовки. Это к слову. Про температуру акцентировал из-за того, что в щитке температура постоянно высокая - корпуса именитых ABB и Леграндов желтеют, а у СР-720 защёлка вообще рассыпалась (через 10 лет). В схеме электролиты шунтированы керамикой и если бы не проходили по электропараметрам, то дохли бы через полгода, а не шесть лет!

0
Аватар пользователя
iale

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

06.06.2015 в 14:41:47

Al64 написал : полгода, а не шесть лет!

это время относительно и зависит вплоть до фаз Луны, не говоря про временнОй график температуры в щитке, качество каждого конкретного конденсатора и степени умения разработчиков их применять в схемах с минимальным ущербом для себестоимости. Может и хороший конденсатор в бездарной схеме через полгода полететь, а может и посредственный при работе в облегченном режиме 3-5 лет протянуть. На это и расчет, вечный прибор делать невыгодно.

0
Аватар пользователя
iale

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

06.06.2015 в 14:45:37

Al64 написал : тантальники работали, а не взрывались, так что их теперь инженеры избегают и на алюминий перескочили

у меня и моих партнеров танталы в пром. изделия дес., если не сотнями тыс. ежегодно ставятся, что не припомню ни единого взрыва по причине качества.

0
Аватар пользователя
Azzi

Местный

Регистрация: 14.11.2015

Нижний Новгород

Сообщений: 3

14.11.2015 в 08:45:11

Здрасьте всем. У меня такая проблема возникла с этим реле. Поставил его себе года 2-3 назад. Все было нормально. Напряжение в сети дома в среднем - 230 В. Т.е. качения до 240 В - это норма. И реле стало отключать эти скачки каждый день. Т.е. я выставляю на нем напряжение отключения - 245В, контактор включается. На следующий день настройки слетают и опять реле вырубает на 235 В.

0
Аватар пользователя
AVAT32

Местный

Регистрация: 12.03.2015

Новополоцк

Сообщений: 66

14.11.2015 в 22:45:19

iale написал : Может и хороший конденсатор в бездарной схеме через полгода полететь, а может и посредственный при работе в облегченном режиме 3-5 лет протянуть. На это и расчет, вечный прибор делать невыгодно.

3-5 лет это уже наверно многовато. В этом году весной повесили индукционные светильники DLI-21 изготовитель по паспорту ООО ГК "БСКА" г . Мытищи , изготовлены правда 26-04 2013г в конце месяца. Импульсный ПРА, уже 4шт сгорело. ВПаспорте написано ремонтировать запрещаетсятеперь ищем других поставщиков.