Уважаемые форумчане, прошу совета.
Имеется щиток и разводка от застройщика. К существующей разводке было добавлено несколько розеток, штробы замазаны, обои поклеены.
И так получилось, что на одном контуре висят духовка, варка, пару розеток на кухне над рабочей поверхностью, и сделан отвод в санузел, где тоже сделано пару розеток (в т.ч. для СМ). Контур "защищен" УЗО "ЩИТ" (40A 100mA), перед которым стоит автомат ЩИТ на 40A.
Духовка и варка (планирую независимые, варку стеклокерамику обычную на 6-7квт) еще не куплены,СМ куплена.
Прочитав форум, понял, что плиту и стиралку на один УЗО не вешают.
Т.к. переделывать проводку нет возможности, есть мысль просто заменить УЗО на более чувствительный - вместо УЗО ЩИТ 40A 100mA хочу поставить Moeller 63A 30mA (расчетная максимальная мощность потребителей контура около 10кВт) и соответственно заменить автомат на Moeller 63A.
Проводка данного контура сделана медью 4 кв.мм.
Есть ли смысл в данных манипуляциях? Повысит ли это безопасность в санузле? Или менять УЗО ЩИТ на аналогичный по параметрам Moeller и автомат оставить как есть? Не будет ли варка выбивать УЗО 30mA?