11.06.2010 в 22:18:40
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как правильно подключить накопительный водонагреватель и греющий кабель (внутри ПНД идущей от скважины в дом), дабы избежать поражения электротоком? Вся проводка по дому выполнена по двухпроводной схеме, в душевую комнату планирую провести отдельную линию NYM 2 х 2,5мм2, так же от обсадной колонны скважины приварена и заведена в душевую комнату стальная полоса 40 на 4мм, линию планирую защитить УЗО 30мА/40А. Если в душевой я установлю металлический щиток с резиновым уплотнителем, в нем установлю УЗО, автомат на 16А, из щитка трехжильным проводом подключу розетки питающие водонагреватель, насос и нагревательный кабель, то провод от защитного контакта розеток достаточно будет прикрепить к шине заземления, или еще отдельным проводником корпус водонагревателя и болтик для заземления в душевой кабине необходимо подключить к этой же шине?
Заранее благодарен за ответ, с уважением Сергей!
11.06.2010 в 22:47:33
Сергей-612 написал : Если в душевой я установлю металлический щиток с резиновым уплотнителем, в нем установлю УЗО, автомат на 16А
Вот это ни в коем случае - никаких коммутирующих устройств в помещении с повышенной опасностью.
11.06.2010 в 22:51:03
А при переносе коммутирующего устройства в коридор и вводом в щиток от заземляющей шины медного провода сечением 10мм2, возможен первоначальный вариант?
12.06.2010 в 00:46:21
2Сергей-612 Смущает Ваш стиль изложения и способ постановки задачи.
Возможно прочтение Вами-
12.06.2010 в 13:18:27
Сергей-612 написал : от обсадной колонны скважины приварена и заведена в душевую комнату стальная полоса 40 на 4мм
Сурово :) В ванной СУП разместить я бы не догадался. Какой-то мутант, а не электропроводка, вроде и заземление организовано, и в то же время
Сергей-612 написал : Вся проводка по дому выполнена по двухпроводной схеме
Вам бы проект толковый составить...
12.06.2010 в 14:17:53
Chabrez написал : В ванной СУП разместить я бы не догадался. Какой-то мутант, а не электропроводка
В любом случае ввод от контура заземления должен изначально приходить на шину в электрощит, а из него уже расходиться в составе трёхжильной проводки по нагрузкам.
Сергей-612 написал : розетки питающие водонагреватель, насос и нагревательный кабель, то провод от защитного контакта розеток достаточно будет прикрепить к шине заземления
А вот это всё уже надо будет свести проводами в коробку ДСУП, расположенную в санузле.
12.06.2010 в 17:09:44
У меня стоит накопительный водонагреватель 1,5кВт . Он не заземлён. В щите на лестничной площадке "земли" нет. Для защиты от поражения электрическим током в квартирном щите установил автомат на 10 Ампер и ВД1-63 In-16A 30 mA . Этого достаточно для защиты от поражения электрическим током?
12.06.2010 в 17:27:49
лев написал : Для защиты от поражения электрическим током в квартирном щите установил автомат на 10 Ампер и ВД1-63 In-16A 30 mA .
Прще говоря, для защиты от поражения электрическим током у вас на данный момент ничего не имеется - практически долько для защиты кабеля и чуть-чуть техники.
лев написал : Этого достаточно для защиты от поражения электрическим током?
avmal написал : от контура заземления должен изначально приходить на шину в электрощит, а из него уже расходиться в составе трёхжильной проводки по нагрузкам.
12.06.2010 в 17:43:56
avmal написал : для защиты от поражения электрическим током у вас на данный момент ничего не имеется
А ВД1-63 при пробое на корпус ТЭНа разве не отключится?
12.06.2010 в 18:34:53
лев написал : А ВД1-63 при пробое на корпус ТЭНа разве не отключится?
Только при пробое на человека ;)
12.06.2010 в 19:03:38
Значит без земли никак не защититься.
12.06.2010 в 19:17:46
лев написал : Значит без земли никак не защититься.
Ну почему же, можно сделать уравнивание потенциалов в душевой. Без земли оно работает.
12.06.2010 в 20:30:58
лев написал : Значит без земли никак не защититься.
Скажем так, УЗО ограничит воздействие электрического тока по времени, а без УЗО вас будет лихорадить до тех пор, пока вам не "надоест".
13.06.2010 в 11:39:47
Chabrez написал : сделать уравнивание потенциалов в душевой. Без земли оно работает.
Этого будет достаточно чтобы защититься от поражения электрическим током?
13.06.2010 в 12:10:25
лев написал : А ВД1-63 при пробое на корпус ТЭНа разве не отключится?
Весьма вероятно, но не гарантированно, так как:
лев написал : Он не заземлён.
лев написал : Этого будет достаточно чтобы защититься от поражения электрическим током?
По нормам- нет. Однозначно требуется заземление корпуса приборов первого класса защиты. Рекомендуется (производителями водонагревателей) подключать к водопроводу, со стороны выхода - не токопроводящей трубой 1.2 метра длиной. Если водопроводные стояки гарантированно стальные, без изолирующих вставок, можно присоединить корпус нагревателя к ним.