Mortex
Mortex
Местный

Регистрация: 01.06.2010

Москва

Сообщений: 438

13.06.2010 в 17:31:06

А электропила заземлена на СУП дома или на ноль щитка?

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

13.06.2010 в 17:33:22

Mortex написал : А электропила заземлена на СУП дома или на ноль щитка?

Соединена со всеми защитными контактами. Защитные контакты с нолем ни где не соединены.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

13.06.2010 в 17:40:57

Еще не понятно, почему Замеры между нулем и контуром уравнения потенциалов в квартире(по всей кв подвесной потолок к нему и подключил все защитные контакты розеток) - 2 В, если они оба заземлены? Откуда разность потенциалов, характеризует ли это как некачественное состояние ноля?

0
Mortex
Mortex
Местный

Регистрация: 01.06.2010

Москва

Сообщений: 438

13.06.2010 в 17:47:26

Давайте подведём предварительные итоги: В щитке бордак, провода имеют случайный цвет.
Красный соединяется с синим :D

Сначала всё же стоит выяснить, что же является причиной срабатывания УЗО. Может это залитая водой плита, и на неё придётся ставить отдельное УЗО на 100ма. Может где-то перепутан провод СУП и нуля. Если у Вас есть как вы говорите действующая СУП, то желательно чтобы все провода после квартирного щитка были под защитой УЗО.

Ну а в щитке всё просто. Электрик отключает стояк. И подключает автомат 2P 25А к фазе стояка и корпусу щитка, медным проводом сечением не менее 6 мм2. Если к этажному щитку нет доступа посторонних то и РЕСАНТА можно туда поставить.

0
Mortex
Mortex
Местный

Регистрация: 01.06.2010

Москва

Сообщений: 438

13.06.2010 в 17:48:58

ink_mast написал : Еще не понятно, почему Замеры между нулем и контуром уравнения потенциалов в квартире(по всей кв подвесной потолок к нему и подключил все защитные контакты розеток) - 2 В, если они оба заземлены? Откуда разность потенциалов, характеризует ли это как некачественное состояние ноля?

По нулю идёт ток, вот и падает на нём (от подвала до вашего этажа) напряжение. Это нормально.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

13.06.2010 в 18:09:35

Mortex написал : Сначала всё же стоит выяснить, что же является причиной утечки.

Но утечка не уменя в квартире, так как замер проводил даже при обесточивании квартиры (УЗО после счетчика и все 3 АВ отключал).

Mortex написал : Может где-то перепутан провод СУП и нуля.

Ток мимо УЗО пойдет, сработает УЗО.

Mortex написал : Если у Вас есть как вы говорите действующая СУП, то желательно чтобы все провода после квартирного щитка были под защитой УЗО.

Фаза/ ноль после счеткика идет на УЗО, потом ноль на шину.

Mortex написал : Ну а в щитке всё просто.

Касательно ноля, то хотел бы нулевую шину (а то нули по всему щиту раскидали), Фаза - получается лучше остаться на этой же. Ресанту всетаки наверно поменяю местами с УЗО, а то стырят (УЗО дешевле, и ресанты в городе нет (нет и аналогов) покупал в новосибе).

Mortex написал : медным проводом сечением не менее 6 мм2.

Вот и проблема, от щитка до счетчика люминь 4мм2 его надо как-то менять, но пока его хватает, семья 2 чела-все сразу ни когда не вкючаем. АВ 25А достаточно для защиты пока люминя 4мм2?

0
Mortex
Mortex
Местный

Регистрация: 01.06.2010

Москва

Сообщений: 438

13.06.2010 в 18:14:11

ink_mast написал : Но утечка не уменя в квартире, так как замер проводил даже при обесточивании квартиры (УЗО после счетчика и все 3 АВ отключал).

Чем проводили замер?

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

13.06.2010 в 18:19:14

Mortex написал : Чем проводили замер?

китайский цифровой мультиметр DT-832, При отключенном питании до УЗО было 2В (так же защитный ноль который от этажного щита (на фото синий) откинут в квартирном щите и замер 2В), после УЗО 0В, при включении УЗО и всех АВ 2В ноль и контур везде.

0
Mortex
Mortex
Местный

Регистрация: 01.06.2010

Москва

Сообщений: 438

13.06.2010 в 18:27:20

Мы с Вами похоже говорим о разных вещах.

То что у кого-то в доме утечка, пусть все 20А (ну использует человек вместо нуля арматуру здания) никак не ДОЛЖНО сказываться на работе вашего УЗО.

Если у Вас срабатывает УЗО при отключённой в щитке на лестничной клетке фазы говорит о том, что у Вас в квартире ноль где то соединяется с СУП. Этого быть не должно.

Обесточивайте квартиру. Отключайте все электроприборы, отключайте нули после УЗО в щитке в квартире. И выясняйте подключение какого нуля или электроприбора вызывает срабатывание вашего УЗО.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

13.06.2010 в 18:42:42

Mortex написал : Если у Вас срабатывает УЗО при отключённой в щитке на лестничной клетке фазы говорит о том, что у Вас в квартире ноль где то соединяется с СУП. Этого быть не должно. Обесточивайте квартиру. Отключайте все электроприборы, отключайте нули после УЗО в щитке в квартире. И выясняйте подключение какого нуля или электроприбора вызывает срабатывание вашего УЗО.

Нет у меня сейчас с УЗО все нормально, оно срабатывало когда ноль от щитка хотел на защитные контакты с уже имеющейся системой (через подвесной потолок) не давал включить УЗО. Пробовал подключать, сначала к этажному щиту потом к потолку и сразу возникала небольшая вспышка как при сварке и выбивало УЗО. Это все было 2 года назад. Защитный ноль от щитка в квартирном щите откинул в этажном тоже откину, в итоге УЗО работает, током ничего не бьется, ни каких нареканий к этому нет. Проблема осталась в этажном щите. Бардак и перекос фаз вот с этим и пытаюсь разобраться. В КСК (в РФ - ЖКХ) электрика нет, либо кого нанимать либо сам. Качество работ везде плохое. Параллельно хочу на вводе установить 2Р 25А и ресанту воткнуть. Как все красиво и правильно сгруппировать? Какие материалы неустановленные сейчас желательно использовать? Допускается ли стяжка В/В проводов или будут греться? Зачистить (чем то обработать) и протянуть все соединения? Какие могут быть еще у вас рекомендации?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу