Аватар пользователя
bv_serg

Местный

Регистрация: 21.06.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 5

17.06.2010 в 11:50:57

Собственно, одна из комнат граничит по всеё длине с ВРУ. Ведуться отделочные работы. Нужна ли дополнительная защита? Может мет. сетку по стенке с заземлением? Или это лишнее?

0
Аватар пользователя
Chabrez

Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

17.06.2010 в 11:58:29

Нужно замерить напряженность ЭМП, если в нормативы санитарные укладывается, то экран не нужен.

0
Аватар пользователя
Mortex

Местный

Регистрация: 01.06.2010

Москва

Сообщений: 438

17.06.2010 в 12:00:28

Главное что бы там не было трансформатора. Сетка от электромагнитных полей на такой частоте не защитит, нужен лист стали, от 2мм толщиной. Если внутри ВРУ провода не проходят по этой стенке, то можно особо не заворачиваться. Ну и желательно кровать головой к этой стенке не ставить.

0
Аватар пользователя
Mortex

Местный

Регистрация: 01.06.2010

Москва

Сообщений: 438

17.06.2010 в 12:02:31

Chabrez дом очевидно новый, токи пока маленькие и ЭМП тоже, к тому-же сейчас лето, все на дачах.
А вот в сентября ЭМП может сильно возрасти.

0
Аватар пользователя
Одинец

Местный

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

17.06.2010 в 12:06:11

Просто от ВРУ (без ТП) ничего страшного не должно быть. Там, в конце концов, железный щит. Для подстраховки (больше для успокоения) достаточно алюминиевой пищевой фольги. Или частой сетки, заземлённой с одной точки.

0
Аватар пользователя
Chabrez

Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

17.06.2010 в 12:07:48

Mortex написал : А вот в сентября ЭМП может сильно возрасти.

Можно сделать экстраполяцию приблизительную, процентов 50 прибавить.

0
Аватар пользователя
Mortex

Местный

Регистрация: 01.06.2010

Москва

Сообщений: 438

17.06.2010 в 12:19:32

Одинец написал : Для подстраховки (больше для успокоения) достаточно алюминиевой пищевой фольги. Или частой сетки, заземлённой с одной точки.

Это можно делать только для успокоения.

Электромагнитное поле состоит из 2-х составляющих, может я не точно их сейчас назову. 1)Электромагнитная составляющая: пропорциональна току в проводах и гасится только толстым слоем ферримагнитного материала. 2) Электростатическая составляющая: пропорциональна напряжению и гасится сеткой или даже тонкой заземлённой фольгой. Но здесь не те напряжения. Такое же поле будет излучать, например, провод к выключателю света. Она имеет смысл только при нахождении рядом с высоковольтной ЛЭП.

Chabrez написал : Можно сделать экстраполяцию приблизительную, процентов 50 прибавить.

Я бы прибавлял 200 процентов.

0
Аватар пользователя
Kis

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Краснодар

Сообщений: 249

17.06.2010 в 12:31:10

Если там ВРУ, то скорее всего там стоит и автоматика, например, включения освещения и т.п. Следовательно, там установлены и пускатели. Они имеют нехорошее свойство гудеть, не все, но попадаются такие экземпляры. Имейте это ввиду.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

17.06.2010 в 12:51:07

2bv_serg Ваши страхи сильно преувеличенны.

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

17.06.2010 в 13:00:03

2bv_serg я вас умоляю! успокойтесь и не создавайте избыточный потенциал! щас вас тут так настращают, что квартиру придётся менять.

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

17.06.2010 в 13:00:55

2Kis какая автоматика в жилом доме??? АВ да рубильник там

0
Аватар пользователя
Одинец

Местный

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

17.06.2010 в 13:49:16

аматор1 написал : какая автоматика в жилом доме???

АВР лифтовой группы, например. Контакторы коммунального, а то и дворового освещения.

Mortex написал : Это можно делать только для успокоения.

О чём я и писал. Статику придушить да от гармоник помехи снять. А магнитную составляющую душить не требуется - трансов там нет.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.