bv_serg
bv_serg
Новичок

Регистрация: 21.06.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 5

17.06.2010 в 11:50:57

Собственно, одна из комнат граничит по всеё длине с ВРУ. Ведуться отделочные работы. Нужна ли дополнительная защита? Может мет. сетку по стенке с заземлением? Или это лишнее?

0
Chabrez
Chabrez
Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

17.06.2010 в 11:58:29

Нужно замерить напряженность ЭМП, если в нормативы санитарные укладывается, то экран не нужен.

0
Mortex
Mortex
Местный

Регистрация: 01.06.2010

Москва

Сообщений: 438

17.06.2010 в 12:00:28

Главное что бы там не было трансформатора. Сетка от электромагнитных полей на такой частоте не защитит, нужен лист стали, от 2мм толщиной. Если внутри ВРУ провода не проходят по этой стенке, то можно особо не заворачиваться. Ну и желательно кровать головой к этой стенке не ставить.

0
Mortex
Mortex
Местный

Регистрация: 01.06.2010

Москва

Сообщений: 438

17.06.2010 в 12:02:31

Chabrez дом очевидно новый, токи пока маленькие и ЭМП тоже, к тому-же сейчас лето, все на дачах.
А вот в сентября ЭМП может сильно возрасти.

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

17.06.2010 в 12:06:11

Просто от ВРУ (без ТП) ничего страшного не должно быть. Там, в конце концов, железный щит. Для подстраховки (больше для успокоения) достаточно алюминиевой пищевой фольги. Или частой сетки, заземлённой с одной точки.

0
Chabrez
Chabrez
Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

17.06.2010 в 12:07:48

Mortex написал : А вот в сентября ЭМП может сильно возрасти.

Можно сделать экстраполяцию приблизительную, процентов 50 прибавить.

0
Mortex
Mortex
Местный

Регистрация: 01.06.2010

Москва

Сообщений: 438

17.06.2010 в 12:19:32

Одинец написал : Для подстраховки (больше для успокоения) достаточно алюминиевой пищевой фольги. Или частой сетки, заземлённой с одной точки.

Это можно делать только для успокоения.

Электромагнитное поле состоит из 2-х составляющих, может я не точно их сейчас назову. 1)Электромагнитная составляющая: пропорциональна току в проводах и гасится только толстым слоем ферримагнитного материала. 2) Электростатическая составляющая: пропорциональна напряжению и гасится сеткой или даже тонкой заземлённой фольгой. Но здесь не те напряжения. Такое же поле будет излучать, например, провод к выключателю света. Она имеет смысл только при нахождении рядом с высоковольтной ЛЭП.

Chabrez написал : Можно сделать экстраполяцию приблизительную, процентов 50 прибавить.

Я бы прибавлял 200 процентов.

0
Kis
Kis
Местный

Регистрация: 12.02.2008

Краснодар

Сообщений: 249

17.06.2010 в 12:31:10

Если там ВРУ, то скорее всего там стоит и автоматика, например, включения освещения и т.п. Следовательно, там установлены и пускатели. Они имеют нехорошее свойство гудеть, не все, но попадаются такие экземпляры. Имейте это ввиду.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

17.06.2010 в 12:51:07

2bv_serg Ваши страхи сильно преувеличенны.

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

17.06.2010 в 13:00:03

2bv_serg я вас умоляю! успокойтесь и не создавайте избыточный потенциал! щас вас тут так настращают, что квартиру придётся менять.

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

17.06.2010 в 13:00:55

2Kis какая автоматика в жилом доме??? АВ да рубильник там

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.