Dr.Go написал :
2 фольгированный утеплитель 5мм с проклейкой швов фольгированным скотчем
Уже устал набивать текст только на этом форуме, при использовании матов 80% тепла выходит СРАЗУ!!!! наверх так что использование фольгированного утеплителя(осебенно в стяжке он разрушается за год)не нужно так как вы всеравно будете платить за электроэнергию столько же как и с ним а накапливать тепло этот пол не может
Клас ! Три слоя гидроизоляции (считая фольгу) - бассейн! (Я серьезно). Из всего смущает ОСБ - не использовал и не сильно верю (ИМХО). Остальное - дом переживет! Через год - после зимы - расскажите, как пережило.
В итоге пирог сделал такой:
1 на ОСБ гидроизоляция флехендихт в нее вмазал малярную сетку
2 фольгированный утеплитель 5мм с проклейкой швов фольгированным скотчем
3 ГВЛ 2 слоя с проклейкой ПВА и шурупами
4 флехендихт без малярной сетки по ГВЛ
5 тонкий слой эластичного плиточного клея (флекс от кнауф) 1-2мм чтоб отойти от мастики
6 5мм (маты замазали клеем отдельно и дали высохнуть)
7 плиточный клей 5мм
8 плитка
Терморегулятор использовал (он же OJ нексанс OCC2 1991 H) по очень интересной цене..****
От флехендихта плиточным клеем отойти решил только для того чтоб не лежал непосредственно кабель непосредственно в мастике..
Сетку хотел сначала было использовать.. но поднимет высоту пола минимум на 5мм.. что не могу уже позволить... Хотя идея хорошая..
А про малярную сетку что скажете?
Одно замечание:
Если в плиточный клей вмазать тонкую металлическую сетку, она хорошо будет распределять тепло по площади, что уменьшит перепады температуры в материале.
Заодно и армирует.
И еще,
Я не думаю, что флехендихту будет плохо от кабеля. Не вижу смысла увеличивать толщину слоя клея, удаляя кабель от гидроизоляции. Температуру в слое флехендихта это сильно не понизит.
ПРИДЕТСЯ РАСШИФРОВЫВАТЬ...
нексанс милимат-МАТ теплого пола в плиточный клей...
Дом у меня каркасный, фундамент столбовой т.е. под полом воздух....
перекрытие 1этажа: двутавровые балки, между ним утеплитель, на балках осб3 18мм
Задача была не утяжеляя конструкцию, сделать теплый пол под плиткой по осб...
пирог делаю такой:
1 по осб гидроизоляция флехендихт+ армирую малярной сеткой.. (отлично вмазывается) (флехендихт для того чтобы отойти от деревянного перекрытия и не класть пленку... под которой дерево гниет..
сетка для того чтоб из обмазочной гидроизоляции сделать подобие рулонной т.е. сетка обмазанная гидроизоляцией на нестабильной (расширение\сужение от влажности) поверхности из дерева
2 фольгированный утеплитель 5мм на основе лавсана.. как дополнительный утеплитель\отражатель\слой отвязки от основания
3 гвл 2слоя с кучей 18мм саморезов и проклейкой ПВА - сухая стяжка кнауф (у них все в чертежах расписано)...
4 снова флехендихт +МАЛЯРНАЯ СЕТКА?(вот тут и вопрос.. можно ли малярную сетку для армирования?)
5 2мм плиточного клея, чтоб маты не раскатывать по флехендихту
6 маты с клеем
7 плитка
по идее: гидроизоляция стяжки во влажном помещении делается с 2х сторон... т.е. снизу (обычно пленку кладут) чтоб с низу не набралось в стяжку воды\пара и снаружи чтоб вода сверху не попадала в стяжку, а темболее на маты теплого пола...
пленку класть не стал- побоялся что сгниет... выбор пал на флэхендихт (в инструкции по дереву можно..)
Деревянное перекрытие нестабильно из-за дерева- сезонные расширения\сужения из-за влажности.. а темболее с теплым полом..
Чтоб избежать зависимости от основания и не порвало маты с плиткой.. такой пирог и использовался..
Тему создал из-за того, что не знаю свойств малярной сетки.. и как будет вести себя при прогреве, нагреве?.... И как эластично армировать сухую стяжку с теплым полом... чтоб не порвало плитку.... вот в чем задача....
Естественно для плитки эластичный клей и эластичная затирка..
Dr.Go написал :
е будет ли вонять малярная сетка при нагреве кабеля?)
как она может вонять если кабель нагревается не сильно + все это находится под слоем плитки и клея
Dr.Go написал :
фольгированный утеплитель 5мм на основе лавсана..
не нужно этого ведь при укладке пола на основе сетки вы закладываете мат максимально близко к обогреваемой поверхности то есть сразу под плитку чем и получаете быстрый нагрев пола
Dr.Go написал :
снова флехендихт
зачем 2 раза ?
Dr.Go написал :
2мм плиточного клея, чтоб маты не раскатывать по флехендихту
можете раскатывать прямо по нему и клей отлично с ним работает
Dr.Go написал :
+МАЛЯРНАЯ СЕТКА
точно не нужна так как
Dr.Go написал :
гвл 2слоя с кучей 18мм саморезов и проклейкой ПВА
обладают своей жесткостью
Dr.Go написал :
по осб гидроизоляция флехендихт+ армирую малярной сеткой.
Можно ли использовать малярную сетку для "армирования" гидроизоляции при условии применения теплого пола... т.е. малярную сетку вмазать в гидроизоляцию, непосредственно на которой будет раскатан мат? (целесообразно ли? и не будет ли вонять малярная сетка при нагревании?)
Дошла очередь теплого пола... Купил нексанс милимат...
пирог делаю такой:
1 по осб гидроизоляция флехендихт+ армирую малярной сеткой.. (отлично вмазывается)
2 фольгированный утеплитель 5мм на основе лавсана..
3 гвл 2слоя с кучей 18мм саморезов и проклейкой ПВА
4 снова флехендихт +МАЛЯРНАЯ СЕТКА?(вот тут и вопрос.. можно ли малярную сетку для армирования?)
5 2мм плиточного клея, чтоб маты не раскатывать по флехендихту
6 маты с клеем
7 плитка
Пока допечатал возник еще один вопрос.. Может малярную сетку использовать для армирования клея?? (опять же вопрос целесообразно ли? не будет ли вонять малярная сетка при нагреве кабеля?)