22.06.2010 в 01:51:41
Вопросы такие - может, достаточно монтаж внутри щита сделать проводом 6 квадратов? Я пока не видел что стоит в ЩЭ, но поскольку говорят, что выделено 10кВт, скорее всего, там 50А. Тогда вводный двухполюсник в ЩК поменяется тоже на D50. Имеет ли смысл ставить селективное УЗО на 100mA, если ниже все линии либо под УЗО 30mA, либо под диффами 10mA? Бывают ли гребенки для подключения рядом стоящих диффов? Если вдруг где накосячил, буду благодарен за критику.
Спасибо.
22.06.2010 в 02:16:28
сначала 1-2 потом 1-1 и УЗО на 100ма лишнее если УЗО будет много (>1) то автоматы перед ними желательно
22.06.2010 в 08:20:22
Mefody написал : Имеет ли смысл ставить селективное УЗО на 100mA, если ниже все линии либо под УЗО 30mA, либо под диффами 10mA?
Имеет смысл входное общее УЗО 30мА и на сырые и бздевые направления 10мА.
22.06.2010 в 09:01:24
А не маловато общее УЗО на 30мА?
22.06.2010 в 09:09:56
AliBaba написал : А не маловато общее УЗО на 30мА?
Практика покажет :)
22.06.2010 в 09:14:57
я бы добавил ещё пару УЗО на кондюки и ПММ с духовкой
22.06.2010 в 09:20:13
AliBaba написал : А не маловато общее УЗО на 30мА?
На основании чего такие сомнения?
22.06.2010 в 09:25:09
2Mefody В поясениях к схеме есть допускается замена на РН-111+контактор с дублированием контактных групп, вот дублирование не надо.
22.06.2010 в 09:30:04
gbaranov написал : сначала 1-2 потом 1-1 и УЗО на 100ма лишнее
ПЭС не опломбирует в этом случае, ввод должен заводиться напрямую в счетчик. Сам счетчик защищен вместе с вводом автоматом в ЩЭ. Здесь двухполюсник ставится в первую очередь для защиты УЗМ и УЗО, ибо я не доверяю ИЭКу в ЩЭ. Ну и во вторую - для отключения всего щита.
filvik написал : Имеет смысл входное общее УЗО 30мА и на сырые и бздевые направления 10мА.
Тогда его придется ставить селективное и это увеличит время отключения на всех группах кроме "бздевых". Возможно, так и сделаю, если окажется, что в ЩЭ уже стоит противопожарное УЗО.
AliBaba написал : А не маловато общее УЗО на 30мА?
В принципе, практика показывает, что в современной квартире с новой проводкой 30mA нормально живет.
greg111 написал : я бы добавил ещё пару УЗО на кондюки и ПММ с духовкой
Зачем? Они и так под УЗО 30mA.
22.06.2010 в 09:35:55
Mefody написал : Тогда его придется ставить селективное
Зачем вам селективное, что у вас лаборатория.
22.06.2010 в 09:36:57
Mefody написал : Зачем?
для удобства обслуживания.
22.06.2010 в 09:56:23
ink_mast написал : 2Mefody В поясениях к схеме есть допускается замена на РН-111+контактор с дублированием контактных групп, вот дублирование не надо.
Тогда и ESB63-20 можно поставить, да только его в продаже я не видел. Обычно раз уж есть четыре группы, дублируются для надежности и чтоб не пропадало. Я так делал уже. И в мануале этот способ описан как штатный.
filvik написал : Зачем вам селективное, что у вас лаборатория.
Нет, просто я перфекционист. :) Нормально будет жить каскадом с дифавтоматами?
greg111 написал : для удобства обслуживания.
В чем удобство? Бюджет тоже играет роль, иначе все группы можно на диффах сделать.
22.06.2010 в 10:06:30
Mefody написал : В чем удобство?
в том что эти приборы могут подключаться как через розетку, так и напрямую. и отключить, если вдруг есть неисправность- сложно. и весь дом без напряжения. да и на таких приборах рабочая утечка повышена. а вот для экономии можно заменить ДИФФы на одно УЗО.
22.06.2010 в 10:09:29
greg111 написал : отключить, если вдруг есть неисправность- сложно
А автомат чем не подходит для этого?
ПММ с духовкой подключаются к обычным 16А розеткам у пола за цоколем кухни. Кондеи - да, скорее всего, будут с прямым подключением.
22.06.2010 в 10:10:44
Mefody написал : А автомат чем не подходит для этого?
он однополюсный. при его отключении возможно что УЗО всё равно будет вырубаться.