ink_mast написал : Да уж все розетки защищаются АВ

Не защитить розетки АВ, т.к. АВ не реагирует на увеличение переходного сопротивления розетка -вилка. Поэтому розетки ставят независимо от сечения подводящего провода, а вот этот самый подводящий провод и защищает соответствующий АВ.

ink_mast написал : АВ 11,4А

Корректировка АВ дана в каталогах всех производителей АВ, вот пример из Леграна каталог на АВ. Кол-во установленных рядом От 1 до 3, От 4 до 6, От 7 до 9, Более 10 автоматических выкл. Коэффициент------------------------1----------0,8--------0,7----------0,6

ink_mast написал : Как вы (металл) щит откроете, в рукавицах?

внутри щита 50°С Это пример из каталога за 2010 год DEKraft, в бане болше100°С и все живы.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

23.06.2010 в 11:59:38

filvik написал : Не защитить розетки АВ, т.к. АВ не реагирует на увеличение переходного сопротивления розетка -вилка. Поэтому розетки ставят независимо от сечения подводящего провода, а вот этот самый подводящий провод и защищает соответствующий АВ.

Я про выделенную мощность для потребителей например для кухни - 11,4А.

filvik написал : Более 10 автоматических выкл. Коэффициент 1 0,8 0,7 0,6

На схеме их 12, ситуация еще хуже, чем 11,4А, 14,2*0,6=8,5А. Ужасно интересно!!!

filvik написал : в бане болше100°С и все живы.

эффект неожиданности, тронул щит (должен быть холодный), а он горячий.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

23.06.2010 в 12:17:41

ink_mast написал : Ужасно интересно!!!

Дело за малым, скачать каталоги производителей АВ и посмотреть как расчитывается корректировка теплового расцепителя при долговременной работе. УДАЧИ.

0
Chabrez
Chabrez
Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

23.06.2010 в 12:25:49

filvik написал : При этом температура внутри щита 50°С.

Если внутри щита такая температура, явно что-то не так - то ли с монтажом, то ли с автоматами. Эта корретировка, как мне кажется, относится к случаям, когда снаружи щита (и внутри соответственно) необычно жарко или холодно.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

23.06.2010 в 12:36:47

Chabrez написал : Если внутри щита такая температура,

Еще раз, это пример из каталога DEKraft 2010 года. (скачаный из инета), на бумажном носителе т.е. в книжке другой, но суть одна и таже. На этом примере показано как расчитывается,что первично что вторично, проще порядок расчета. Сдается мне, что многие про это даже не знают.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

23.06.2010 в 17:47:05

filvik написал : На этом примере показано как рассчитывается,что первично что вторично, проще порядок расчета.

Согласно данной методе, у автора в схеме как минимум все АВ16 надо заменить на АВ25, так как они не отвечают нагрузке. АВ25 (без учета Т в щите) * 0,6 = 15А. Ваше право.

0