23.06.2010 в 00:36:48
Тогда на розетки кухни 1АВ-16А мало, заказчика может он не удовлетворить. Без релюх приоритетной нагрузки заказчика может схема не удовлетворить (бойлеры там всякие), АВ на вводе будет срабатывать. А еще вроде в Москве (может и в спб) требуют двухступенчатую защиту, УЗО на вводе обязательно.
23.06.2010 в 00:48:33
Дифы заменить на УЗО+АВ, съэкономите.
23.06.2010 в 00:56:39
Diska написал : Я не против УЗО, но в разумных приделах.
Я против безграмотных "диэлектриков", которые оценивают жизнь дешевле, чем в 30-50 долларов за нормальное УЗО. Особомудрым и другим "мудрым особам" рекомендую 2-3 раза посмотреть на трупы после поражения током.
23.06.2010 в 10:06:27
ink_mast написал : Это к тому, что стиралка диф, розетки ванная следующий диф.
Это потому что мне было сказано, что одновременно со стиралкой может включаться мощный фен.
ink_mast написал : По моему оно должно стоять вне квартиры
Да, так и должно быть. Типа спасти, если щит загорится и младшие УЗО выйдут из строя. Поэтому я и сомневаюсь - ставить его или нет.
ink_mast написал : УЗО 30мА тип А заменил на 10мА тип А(если не хватает потом можно докупить при этом правда N шина не одна на 20 а 2 по 10)
Опять же, максимальный номинал - 25А. Под такое УЗО даже две группы по 16А не поставишь. А у меня их 12.
ink_mast написал : Я то думал вы себе.
Почти. Приятелю.
23.06.2010 в 10:30:38
ink_mast написал : АВ16 уже 3,5кВт, тип С даже при Iн.р.=1,2-1,45 это 4,2-5,1кВт.
Так и не нашли как считаются АВ, вот пример из каталога. Пример расчета скорректированного значения тока автоматического выключателя. Каков будет скорректированный номинальный ток автоматического выключателя с In = 16A, установленного в распределительном щите, вплотную с 4-мя другими выключателями? При этом температура внутри щита 50°С.
23.06.2010 в 11:17:02
Mefody написал : Под такое УЗО даже две группы по 16А не поставишь. А у меня их 12.
Это если кухня там, в комнатах потребители не соизмеримо слабее. Так у вас еще 3 дифа на 10мА, заменив их на УЗО+АВ уже не 2УЗО на 10мА а 5шт. Можно уже и поиграть с АВ, какой куда.
filvik написал : таким образом, составит 14.2 х 0.80 = 11.36А
Да уж все розетки защищаются АВ 11,4А. Больше 2х не собираться. Или щит (на 36 модулей для двушки уже не хватает) заменить на шкаф?
filvik написал : При этом температура внутри щита 50°С.
Как вы (металл) щит откроете, в рукавицах?
23.06.2010 в 11:53:22
ink_mast написал : Да уж все розетки защищаются АВ
Не защитить розетки АВ, т.к. АВ не реагирует на увеличение переходного сопротивления розетка -вилка. Поэтому розетки ставят независимо от сечения подводящего провода, а вот этот самый подводящий провод и защищает соответствующий АВ.
ink_mast написал : АВ 11,4А
Корректировка АВ дана в каталогах всех производителей АВ, вот пример из Леграна каталог на АВ. Кол-во установленных рядом От 1 до 3, От 4 до 6, От 7 до 9, Более 10 автоматических выкл. Коэффициент------------------------1----------0,8--------0,7----------0,6
ink_mast написал : Как вы (металл) щит откроете, в рукавицах?
внутри щита 50°С Это пример из каталога за 2010 год DEKraft, в бане болше100°С и все живы.
23.06.2010 в 11:59:38
filvik написал : Не защитить розетки АВ, т.к. АВ не реагирует на увеличение переходного сопротивления розетка -вилка. Поэтому розетки ставят независимо от сечения подводящего провода, а вот этот самый подводящий провод и защищает соответствующий АВ.
Я про выделенную мощность для потребителей например для кухни - 11,4А.
filvik написал : Более 10 автоматических выкл. Коэффициент 1 0,8 0,7 0,6
На схеме их 12, ситуация еще хуже, чем 11,4А, 14,2*0,6=8,5А. Ужасно интересно!!!
filvik написал : в бане болше100°С и все живы.
эффект неожиданности, тронул щит (должен быть холодный), а он горячий.
23.06.2010 в 12:17:41
ink_mast написал : Ужасно интересно!!!
Дело за малым, скачать каталоги производителей АВ и посмотреть как расчитывается корректировка теплового расцепителя при долговременной работе. УДАЧИ.
23.06.2010 в 12:25:49
filvik написал : При этом температура внутри щита 50°С.
Если внутри щита такая температура, явно что-то не так - то ли с монтажом, то ли с автоматами. Эта корретировка, как мне кажется, относится к случаям, когда снаружи щита (и внутри соответственно) необычно жарко или холодно.
23.06.2010 в 12:36:47
Chabrez написал : Если внутри щита такая температура,
Еще раз, это пример из каталога DEKraft 2010 года. (скачаный из инета), на бумажном носителе т.е. в книжке другой, но суть одна и таже. На этом примере показано как расчитывается,что первично что вторично, проще порядок расчета. Сдается мне, что многие про это даже не знают.
23.06.2010 в 17:47:05
filvik написал : На этом примере показано как рассчитывается,что первично что вторично, проще порядок расчета.
Согласно данной методе, у автора в схеме как минимум все АВ16 надо заменить на АВ25, так как они не отвечают нагрузке. АВ25 (без учета Т в щите) * 0,6 = 15А. Ваше право.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу