ink_mast написал : Да уж все розетки защищаются АВ
Не защитить розетки АВ, т.к. АВ не реагирует на увеличение переходного сопротивления розетка -вилка. Поэтому розетки ставят независимо от сечения подводящего провода, а вот этот самый подводящий провод и защищает соответствующий АВ.
ink_mast написал : АВ 11,4А
Корректировка АВ дана в каталогах всех производителей АВ, вот пример из Леграна каталог на АВ. Кол-во установленных рядом От 1 до 3, От 4 до 6, От 7 до 9, Более 10 автоматических выкл. Коэффициент------------------------1----------0,8--------0,7----------0,6
ink_mast написал : Как вы (металл) щит откроете, в рукавицах?
внутри щита 50°С Это пример из каталога за 2010 год DEKraft, в бане болше100°С и все живы.