Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

23.06.2010 в 00:36:48

Тогда на розетки кухни 1АВ-16А мало, заказчика может он не удовлетворить. Без релюх приоритетной нагрузки заказчика может схема не удовлетворить (бойлеры там всякие), АВ на вводе будет срабатывать. А еще вроде в Москве (может и в спб) требуют двухступенчатую защиту, УЗО на вводе обязательно.

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

23.06.2010 в 00:48:33

Дифы заменить на УЗО+АВ, съэкономите.

0
Аватар пользователя
Def461

Местный

Регистрация: 06.12.2009

Харьков

Сообщений: 2148

23.06.2010 в 00:56:39

Diska написал : Я не против УЗО, но в разумных приделах.

Я против безграмотных "диэлектриков", которые оценивают жизнь дешевле, чем в 30-50 долларов за нормальное УЗО. Особомудрым и другим "мудрым особам" рекомендую 2-3 раза посмотреть на трупы после поражения током.

0
Аватар пользователя
Mefody

Местный

Регистрация: 06.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 416

23.06.2010 в 10:06:27

ink_mast написал : Это к тому, что стиралка диф, розетки ванная следующий диф.

Это потому что мне было сказано, что одновременно со стиралкой может включаться мощный фен.

ink_mast написал : По моему оно должно стоять вне квартиры

Да, так и должно быть. Типа спасти, если щит загорится и младшие УЗО выйдут из строя. Поэтому я и сомневаюсь - ставить его или нет.

ink_mast написал : УЗО 30мА тип А заменил на 10мА тип А(если не хватает потом можно докупить при этом правда N шина не одна на 20 а 2 по 10)

Опять же, максимальный номинал - 25А. Под такое УЗО даже две группы по 16А не поставишь. А у меня их 12.

ink_mast написал : Я то думал вы себе.

Почти. Приятелю.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

23.06.2010 в 10:30:38

ink_mast написал : АВ16 уже 3,5кВт, тип С даже при Iн.р.=1,2-1,45 это 4,2-5,1кВт.

Так и не нашли как считаются АВ, вот пример из каталога. Пример расчета скорректированного значения тока автоматического выключателя. Каков будет скорректированный номинальный ток автоматического выключателя с In = 16A, установленного в распределительном щите, вплотную с 4-мя другими выключателями? При этом температура внутри щита 50°С.

  1. Сначала нужно скорректировать номинальный ток выключателя в зависимости от температуры окружающей среды. При температуре 50°С уставка выключателя с номинальным током 16А снизится до 14.2А.
  2. Далее следует учесть поправочный коэффициент в зависимости от количества параллельно установленных аппаратов. Так как выключатель установлен в ряду с четырьмя другими аппаратами и налицо взаимный нагрев, следует применить корректирующий коэффициент 0,8. Скорректированное значение номинального тока, таким образом, составит 14.2 х 0.80 = 11.36А. Именно исходя из скорректированного значения и следует выбирать аппарат, иначе он может не соответствовать нагрузке в цепи.
0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

23.06.2010 в 11:17:02

Mefody написал : Под такое УЗО даже две группы по 16А не поставишь. А у меня их 12.

Это если кухня там, в комнатах потребители не соизмеримо слабее. Так у вас еще 3 дифа на 10мА, заменив их на УЗО+АВ уже не 2УЗО на 10мА а 5шт. Можно уже и поиграть с АВ, какой куда.

filvik написал : таким образом, составит 14.2 х 0.80 = 11.36А

Да уж все розетки защищаются АВ 11,4А. Больше 2х не собираться. Или щит (на 36 модулей для двушки уже не хватает) заменить на шкаф?

filvik написал : При этом температура внутри щита 50°С.

Как вы (металл) щит откроете, в рукавицах?

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

23.06.2010 в 11:53:22

ink_mast написал : Да уж все розетки защищаются АВ

Не защитить розетки АВ, т.к. АВ не реагирует на увеличение переходного сопротивления розетка -вилка. Поэтому розетки ставят независимо от сечения подводящего провода, а вот этот самый подводящий провод и защищает соответствующий АВ.

ink_mast написал : АВ 11,4А

Корректировка АВ дана в каталогах всех производителей АВ, вот пример из Леграна каталог на АВ. Кол-во установленных рядом От 1 до 3, От 4 до 6, От 7 до 9, Более 10 автоматических выкл. Коэффициент------------------------1----------0,8--------0,7----------0,6

ink_mast написал : Как вы (металл) щит откроете, в рукавицах?

внутри щита 50°С Это пример из каталога за 2010 год DEKraft, в бане болше100°С и все живы.

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

23.06.2010 в 11:59:38

filvik написал : Не защитить розетки АВ, т.к. АВ не реагирует на увеличение переходного сопротивления розетка -вилка. Поэтому розетки ставят независимо от сечения подводящего провода, а вот этот самый подводящий провод и защищает соответствующий АВ.

Я про выделенную мощность для потребителей например для кухни - 11,4А.

filvik написал : Более 10 автоматических выкл. Коэффициент 1 0,8 0,7 0,6

На схеме их 12, ситуация еще хуже, чем 11,4А, 14,2*0,6=8,5А. Ужасно интересно!!!

filvik написал : в бане болше100°С и все живы.

эффект неожиданности, тронул щит (должен быть холодный), а он горячий.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

23.06.2010 в 12:17:41

ink_mast написал : Ужасно интересно!!!

Дело за малым, скачать каталоги производителей АВ и посмотреть как расчитывается корректировка теплового расцепителя при долговременной работе. УДАЧИ.

0
Аватар пользователя
Chabrez

Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

23.06.2010 в 12:25:49

filvik написал : При этом температура внутри щита 50°С.

Если внутри щита такая температура, явно что-то не так - то ли с монтажом, то ли с автоматами. Эта корретировка, как мне кажется, относится к случаям, когда снаружи щита (и внутри соответственно) необычно жарко или холодно.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

23.06.2010 в 12:36:47

Chabrez написал : Если внутри щита такая температура,

Еще раз, это пример из каталога DEKraft 2010 года. (скачаный из инета), на бумажном носителе т.е. в книжке другой, но суть одна и таже. На этом примере показано как расчитывается,что первично что вторично, проще порядок расчета. Сдается мне, что многие про это даже не знают.

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

23.06.2010 в 17:47:05

filvik написал : На этом примере показано как рассчитывается,что первично что вторично, проще порядок расчета.

Согласно данной методе, у автора в схеме как минимум все АВ16 надо заменить на АВ25, так как они не отвечают нагрузке. АВ25 (без учета Т в щите) * 0,6 = 15А. Ваше право.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу