ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

22.06.2010 в 23:28:00

ink_mast написал : Стиралка у вас не в ванной?

Это к тому, что стиралка диф, розетки ванная следующий диф.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

22.06.2010 в 23:31:27

Mefody написал : С кондеями заказчик пока не определился. Но я посмотрел - они все в пределах 3кВт

Это не АВ С16.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

22.06.2010 в 23:38:04

Mefody написал : Имеет ли смысл ставить селективное УЗО на 100mA

По моему оно должно стоять вне квартиры(могу ошибиться). Я бы не ставил на 100, потому что под ним стоят в сумме на 60мА. Я бы постамил 30мА тип АС на вводе, а УЗО 30мА тип А заменил на 10мА тип А(если не хватает потом можно докупить при этом правда N шина не одна на 20 а 2 по 10).

Раз место в щите на дин рейках еще есть, то можно под имеющийся АВДТ и резетку на дин, может пригодиться.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.06.2010 в 23:46:42

ink_mast написал : Это не АВ С16.

А какой?

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

23.06.2010 в 00:01:02

avmal написал : А какой?

АВ16 уже 3,5кВт, тип С даже при Iн.р.=1,2-1,45 это 4,2-5,1кВт. Чего он защитит? Я бы ставил АВ 10 тип С при Iн.р.=1,2-1,45 это 2,7-3,1кВт, при том что 3кВт это максимум(зачем его постоянно на максимумах гонять, что бы простыть?).

Mefody написал : С кондеями заказчик пока не определился.

Я то думал вы себе.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

23.06.2010 в 00:36:48

Тогда на розетки кухни 1АВ-16А мало, заказчика может он не удовлетворить. Без релюх приоритетной нагрузки заказчика может схема не удовлетворить (бойлеры там всякие), АВ на вводе будет срабатывать. А еще вроде в Москве (может и в спб) требуют двухступенчатую защиту, УЗО на вводе обязательно.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

23.06.2010 в 00:48:33

Дифы заменить на УЗО+АВ, съэкономите.

0
Def461
Def461
Резидент

Регистрация: 06.12.2009

Харьков

Сообщений: 2148

23.06.2010 в 00:56:39

Diska написал : Я не против УЗО, но в разумных приделах.

Я против безграмотных "диэлектриков", которые оценивают жизнь дешевле, чем в 30-50 долларов за нормальное УЗО. Особомудрым и другим "мудрым особам" рекомендую 2-3 раза посмотреть на трупы после поражения током.

0
Mefody
Mefody
Местный

Регистрация: 06.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 416

23.06.2010 в 10:06:27

ink_mast написал : Это к тому, что стиралка диф, розетки ванная следующий диф.

Это потому что мне было сказано, что одновременно со стиралкой может включаться мощный фен.

ink_mast написал : По моему оно должно стоять вне квартиры

Да, так и должно быть. Типа спасти, если щит загорится и младшие УЗО выйдут из строя. Поэтому я и сомневаюсь - ставить его или нет.

ink_mast написал : УЗО 30мА тип А заменил на 10мА тип А(если не хватает потом можно докупить при этом правда N шина не одна на 20 а 2 по 10)

Опять же, максимальный номинал - 25А. Под такое УЗО даже две группы по 16А не поставишь. А у меня их 12.

ink_mast написал : Я то думал вы себе.

Почти. Приятелю.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

23.06.2010 в 10:30:38

ink_mast написал : АВ16 уже 3,5кВт, тип С даже при Iн.р.=1,2-1,45 это 4,2-5,1кВт.

Так и не нашли как считаются АВ, вот пример из каталога. Пример расчета скорректированного значения тока автоматического выключателя. Каков будет скорректированный номинальный ток автоматического выключателя с In = 16A, установленного в распределительном щите, вплотную с 4-мя другими выключателями? При этом температура внутри щита 50°С.

  1. Сначала нужно скорректировать номинальный ток выключателя в зависимости от температуры окружающей среды. При температуре 50°С уставка выключателя с номинальным током 16А снизится до 14.2А.
  2. Далее следует учесть поправочный коэффициент в зависимости от количества параллельно установленных аппаратов. Так как выключатель установлен в ряду с четырьмя другими аппаратами и налицо взаимный нагрев, следует применить корректирующий коэффициент 0,8. Скорректированное значение номинального тока, таким образом, составит 14.2 х 0.80 = 11.36А. Именно исходя из скорректированного значения и следует выбирать аппарат, иначе он может не соответствовать нагрузке в цепи.
0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

23.06.2010 в 11:17:02

Mefody написал : Под такое УЗО даже две группы по 16А не поставишь. А у меня их 12.

Это если кухня там, в комнатах потребители не соизмеримо слабее. Так у вас еще 3 дифа на 10мА, заменив их на УЗО+АВ уже не 2УЗО на 10мА а 5шт. Можно уже и поиграть с АВ, какой куда.

filvik написал : таким образом, составит 14.2 х 0.80 = 11.36А

Да уж все розетки защищаются АВ 11,4А. Больше 2х не собираться. Или щит (на 36 модулей для двушки уже не хватает) заменить на шкаф?

filvik написал : При этом температура внутри щита 50°С.

Как вы (металл) щит откроете, в рукавицах?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу