Приветствую! Провода по дому кинул - осталось определиться с щитком и его наполнением. Некоторые вопросы возникли. Один из первых - судя по фотографиям пользователей щитки "вмазываются" в стену. Насколько это важно? Можно ли сделать просто навесной? Вопрос второй. Возле счетчика имеем группу проводов(сечение):

  • котельная+прихожая(2.5)
  • спальня+лестничная(2.5)
  • кухня+коридор(2.5)
  • силовые кухонные розетки(4)
  • ванная(4)
  • ввод второго этажа(4)
  • хозпостройка с насосом(скважина)(4)

Пока стоит счетчик советского образца с ВА на 40А.
На входе как я понял необходимо поставить УЗО 63А/300мА. Все линии после него обязательно защищать УЗО, или можно только часть из них?

Дробить свет(1.5)/розетки в комнатах я не стал - это большой минус?

Частично ориентируюсь по этой ссылке. Насколько предложенные схемы верны?

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

22.06.2010 в 08:43:55

Noble написал : Провода по дому кинул - осталось определиться с щитком и его наполнением.

Ну вообще-то это вещи взаимосвязанные. Какие провода тянуть и куда должно определяться на берегу. Протягивая провода вы уже задаете группы в щитке.

Noble написал : Один из первых - судя по фотографиям пользователей щитки "вмазываются" в стену. Насколько это важно? Можно ли сделать просто навесной?

"Вмазанный" эстетичнее и не занимает пространство комнаты. Больше никакой принципиальной разницы нет.

Noble написал : Возле счетчика имеем группу проводов(сечение):

  • котельная+прихожая(2.5)
  • спальня+лестничная(2.5)
  • кухня+коридор(2.5)
  • силовые кухонные розетки(4)
  • ванная(4)
  • ввод второго этажа(4)
  • хозпостройка с насосом(скважина)(4)

Силовые кухонные розетки это плита? Тогда 4 квадрата мало. Если обычные розетки под микроволновку/комбайн/миксер/чайник, то много. А в ванной это что? И зачем 4 квадрата? Зачем ввод второго этажа 4 квадрата? На линии с обычными розетками ставить автоматы больше 16А очень не рекомендуется ибо сами розетки рассчитаны только на такой ток. А для 16А провод в 4квадрата это слишком избыточно...

Noble написал : Пока стоит счетчик советского образца с ВА на 40А. На входе как я понял необходимо поставить УЗО 63А/300мА. Все линии после него обязательно защищать УЗО, или можно только часть из них?

Можно только часть. Обязательно на розетки в ванной. Очень желательно для кухни и приборов типа стиральной машины/посудомойки. Остальное по желанию. Для стационарно подключенных приборов и света в общем не обязательно.

Noble написал : Дробить свет(1.5)/розетки в комнатах я не стал - это большой минус?

Это минус если что-то случится. То есть воткнули в розетку неисправный прибор и вырубилось все. Искать причину и устранять будете в темноте. Ну и попадаются иногда приборы которые гадят в сеть или потребляют большие токи при пуске. Лампочки такого не любят...

0
Noble
Noble
Новичок

Регистрация: 22.06.2010

Краснодар

Сообщений: 47

22.06.2010 в 08:58:45

SVKan написал : Ну вообще-то это вещи взаимосвязанные. Какие провода тянуть и куда должно определяться на берегу. Протягивая провода вы уже задаете группы в щитке.

Да это-то понятно. Просто определиться хочу с защитными устройствами.

SVKan написал : Силовые кухонные розетки это плита? Тогда 4 квадрата мало. Если обычные розетки под микроволновку/комбайн/миксер/чайник, то много. А в ванной это что? И зачем 4 квадрата? Зачем ввод второго этажа 4 квадрата? На линии с обычными розетками ставить автоматы больше 16А очень не рекомендуется ибо сами розетки рассчитаны только на такой ток. А для 16А провод в 4квадрата это слишком избыточно...

Ну значит перестраховался:) Да и ограничение в 16А - оно ложится на одну розетку? То есть, грубо говоря, одновременно работающие микроволновка+чайник приведут к перегрузу при использовании 16А автоматов.

В ванной будет стиральная машинка+бойлер.

SVKan написал : Для стационарно подключенных приборов и света в общем не обязательно.

Под этим понимаются жилые комнаты?

SVKan написал : Это минус если что-то случится. То есть воткнули в розетку неисправный прибор и вырубилось все. Искать причину и устранять будете в темноте. Ну и попадаются иногда приборы которые гадят в сеть или потребляют большие токи при пуске. Лампочки такого не любят...

То есть ничего критичного. Спасибо за ответы!

Вот ещё вопрос - перекрытия у меня деревянные. Провод в гофре по потолку к светильникам спасёт от форс-мажоров?

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

22.06.2010 в 09:15:48

Noble написал : Ну значит перестраховался Да и ограничение в 16А - оно ложится на одну розетку?

В общем... на каждую. Но ставят обычно автомат такой дабы он защищал каждую розетку. То бишь 16А. Это тема для религиозных войн здесь. Можно или нельзя подцепить несколько розеток на линию с автоматом 20-25А. Мнения разные по поводу допустимости сего варианта. Но что это нежелательно согласны все.

Noble написал : То есть, грубо говоря, одновременно работающие микроволновка+чайник приведут к перегрузу при использовании 16А автоматов.

Смотря какая микроволновка. Если не использовать гриль, то больше 1кВт они не потребляют...

Noble написал : В ванной будет стиральная машинка+бойлер.

Поставить на дифавтомат 16А 10мА или УЗО и автомат. Розетки должны быть не ближе 60см от ванны/дверей душевой кабины.

Noble написал : То есть ничего критичного.

Ну живут же 99% населения нашей страны с таким...

0
Chabrez
Chabrez
Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

22.06.2010 в 09:56:35

SVKan написал : Розетки должны быть не ближе 60см от ванны/дверей душевой кабины.

И что характерно - стиральная машинка тоже.

ГОСТ Р 50571.11-96 701.55 Прочее стационарное электрооборудование В зоне 0 допускается установка только электроприборов, предназначенных для применения в ванне. В зоне 1 могут устанавливаться только водонагреватели. В зоне 2 могут устанавливаться только водонагреватели и светильники класса II.

То есть для стиралки остается зона 3, а это как раз 60 см от края ванной. Наверное поэтому чаще их ставят на кухне ;)

0
Noble
Noble
Новичок

Регистрация: 22.06.2010

Краснодар

Сообщений: 47

09.07.2010 в 14:05:34

Набросал схему, посмотрите если не сложно на предмет ошибок.

Никак не могу определиться с PE. Хотелось бы в прямом смысле заземлить. Но конструкция, как я понял, должна быть основательной, а не вбитая на 50-70см арматура 10-12мм2.

0
Вложение
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17362

09.07.2010 в 15:30:39

Noble написал : Никак не могу определиться с PE

Разделите PEN на PE и N ДО вводного автомата Кабель 1,5 мм2 д.б. защищены автоматом на 10 А.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Noble
Noble
Новичок

Регистрация: 22.06.2010

Краснодар

Сообщений: 47

09.07.2010 в 15:49:59

MaSeVi написал : Разделите PEN на PE и N ДО вводного автомата

Спасибо за правку!

MaSeVi написал : Кабель 1,5 мм2 д.б. защищены автоматом на 10 А.

Уже не получится... Розетки с освещением на одной линии.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17362

09.07.2010 в 16:02:19

.

Noble написал : Цитата: Сообщение от MaSeVi Кабель 1,5 мм2 д.б. защищены автоматом на 10 А.

Уже не получится... Розетки с освещением на одной линии.

У Вас на схеме, где розетки и освещение стоит обозначение 1,5-2,5 мм2. Расшифруйте, пожалуйста. Непонятно просто, что под что...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Noble
Noble
Новичок

Регистрация: 22.06.2010

Краснодар

Сообщений: 47

09.07.2010 в 16:04:41

MaSeVi написал : У Вас на схеме, где розетки и освещение стоит обозначение 1,5-2,5 мм2. Расшифруйте, пожалуйста. Непонятно просто, что под что...

Розетки 2.5 Свет 1.5

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17362

09.07.2010 в 16:08:53

Что-то я запутался! :):) Вы написали

Noble написал : Сообщение от MaSeVi Кабель 1,5 мм2 д.б. защищены автоматом на 10 А.

Уже не получится... Розетки с освещением на одной линии.

А теперь

Noble написал : Розетки 2.5 Свет 1.5

Так как правильно?