MaSeVi написал : Что-то я запутался!
От щитка линия 2.5. В распредкоробке те же 2.5 идут на розетки, а 1.5 - на освещение. Знаю, что не совсем грамотно - уже указали на то, что в идеале надо разделять.
09.07.2010 в 16:23:56
MaSeVi написал : Что-то я запутался!
От щитка линия 2.5. В распредкоробке те же 2.5 идут на розетки, а 1.5 - на освещение. Знаю, что не совсем грамотно - уже указали на то, что в идеале надо разделять.
09.07.2010 в 16:36:54
Всё, понял, извините! Но номинал всё-таки я бы поставил 10 А. Конечно, быть может, у Вас совокупная мощность на свет, на вряд ли превысит 2 кВт, но спокойствия ради. Можно поступить и по другому, хоть и коряво. Оставить на 2,5 квадрата 16А автомат, а в месте разделения - 10 А на 1,5 квадрата.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
12.07.2010 в 09:25:38
Кстати о птичках... Оказывается - вводного опломбированного автомата у меня нет. То есть схема "ВЛ -> отвод на дом -> счетчик -> ВА -> щиток" Получается PE мне надо подключать между счетчиком и ВА, сечением => 10 мм2 в случае меди.
А каким образом подключать? Не в клемму автомата же запихивать две жилы - ноль-люминь с линии и медь как PE...
12.07.2010 в 09:44:23
Лучше до счетчика соединить РЕN со столба, РЕ и повторное заземление
12.07.2010 в 09:50:15
Slavka.sav написал : Лучше до счетчика соединить РЕN со столба, РЕ и повторное заземление
В смысле - повторное заземление? То есть вставить землю между отводом и счетчиком?
Так некорректно будет?
12.07.2010 в 09:58:56
Ну если у Вас выбрано заземление ТN-С-S, то до вводного автомата если этот автомат стоит перед счетчиком в Вашем случае как я понял ввод сразу идет на счетчик. Кстати некоторые счетчики считают и по фазе и по нейтрали. Если заземление ТТ то оно не соединяется с проводом нейтрали негде
12.07.2010 в 10:14:20
Хм... Выбрано - это пожалуй громко сказано.
Дело в том, что местечковый электрик - тунеядец и алкаш. Добиться у него чего-либо - нереально.
Попробую узнать, что творится на П/С.
12.07.2010 в 10:27:20
Ну если воздушная линия к которой Вы подключаетесь плохого качества то Вам надо заземление ТТ
12.07.2010 в 11:17:53
Кстати, у меня такая же ситуация: э/организация ставит на столб свой автомат и счетчик. Я так понимаю, что автомат будет одно/трёхполюсный, т.е. без коммутации N. С этим понятно. Далее счетчик. Вроде бы он не относится к коммутационным устройствам, поэтому я хочу сделать разделение PEN после него, на вводе в дом. Правомерно ли это будет в таком случае?...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
12.07.2010 в 11:47:44
Ну у нас тоже ща начали ставить щитки на улице и столбах, но делают дополнительное заземление все разделяют как надо в щитке и уже оттуда можно взять три жилы
13.07.2010 в 14:36:21
Вводное УЗО - остановился на Легране 63А/100mA. Хватит такого в качестве противопожарного, или 2000 рублей зря выкинул? Токи утечки тоже надо согласовывать(в плане - входное УЗО => суммы распред-УЗО по mA) или нет?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу