Аватар пользователя
Noble

Местный

Регистрация: 22.06.2010

Краснодар

Сообщений: 47

12.07.2010 в 09:50:15

Slavka.sav написал : Лучше до счетчика соединить РЕN со столба, РЕ и повторное заземление

В смысле - повторное заземление? То есть вставить землю между отводом и счетчиком?

Так некорректно будет?

0
Вложение
Аватар пользователя
Slavka.sav

Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

12.07.2010 в 09:58:56

Ну если у Вас выбрано заземление ТN-С-S, то до вводного автомата если этот автомат стоит перед счетчиком в Вашем случае как я понял ввод сразу идет на счетчик. Кстати некоторые счетчики считают и по фазе и по нейтрали. Если заземление ТТ то оно не соединяется с проводом нейтрали негде

0
Аватар пользователя
Noble

Местный

Регистрация: 22.06.2010

Краснодар

Сообщений: 47

12.07.2010 в 10:14:20

Хм... Выбрано - это пожалуй громко сказано.
Дело в том, что местечковый электрик - тунеядец и алкаш. Добиться у него чего-либо - нереально.

Попробую узнать, что творится на П/С.

0
Аватар пользователя
Slavka.sav

Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

12.07.2010 в 10:27:20

Ну если воздушная линия к которой Вы подключаетесь плохого качества то Вам надо заземление ТТ

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16944

12.07.2010 в 11:17:53

Кстати, у меня такая же ситуация: э/организация ставит на столб свой автомат и счетчик. Я так понимаю, что автомат будет одно/трёхполюсный, т.е. без коммутации N. С этим понятно. Далее счетчик. Вроде бы он не относится к коммутационным устройствам, поэтому я хочу сделать разделение PEN после него, на вводе в дом. Правомерно ли это будет в таком случае?...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Slavka.sav

Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

12.07.2010 в 11:47:44

Ну у нас тоже ща начали ставить щитки на улице и столбах, но делают дополнительное заземление все разделяют как надо в щитке и уже оттуда можно взять три жилы

0
Аватар пользователя
Noble

Местный

Регистрация: 22.06.2010

Краснодар

Сообщений: 47

13.07.2010 в 14:36:21

Вводное УЗО - остановился на Легране 63А/100mA. Хватит такого в качестве противопожарного, или 2000 рублей зря выкинул? Токи утечки тоже надо согласовывать(в плане - входное УЗО => суммы распред-УЗО по mA) или нет?

0
Аватар пользователя
Noble

Местный

Регистрация: 22.06.2010

Краснодар

Сообщений: 47

10.09.2010 в 07:57:52

Доделал щиток, прошу оценить. В тестовом режиме всё работает, нигде не коротит:) Остальсь кинуть десятку медь в качестве заземления по схеме ТТ. Ну и само заземление соорудить:)

0
Аватар пользователя
Noble

Местный

Регистрация: 22.06.2010

Краснодар

Сообщений: 47

15.09.2010 в 15:16:52

Товарищи, это мой первый щиток, да ещё и у меня же дома. Прошу оценить и указать ошибки/недостатки, а то сплю по ночам плохо:)

0
Аватар пользователя
Noble

Местный

Регистрация: 22.06.2010

Краснодар

Сообщений: 47

19.10.2010 в 13:43:50

Вопросы продолжаются. У знакомых не так давно выгорела вся быттехника. Обрыв нуля, как я понимаю.

Чем защищаться от такого? Реле напряжения?

0