Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

22.06.2010 в 15:55:25

А у Вас частый перегруз за Iном. на несколько ампер, что ли? А уж регулировка теплового расцепителя модульного автомата в домашних условиях - это даже не "очумелые ручки", а ненаучная фантастика... У одного один раз получится (случайно или неслучайно), а остальным повторить нереально будет.

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

22.06.2010 в 16:23:26

2Dob8 вам заняться не чем? Немцы придурки, по вашему?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

22.06.2010 в 17:05:38

Dob8 написал : В давние времена разломав ненужный автомат ABB видел регулировочный винт. Насколько тогда понял, относится к тепловому расцепителю. Используется ли на практике данная регулировка?

Используется, но крайне редко.(проще АВ поставить с зазором друг к другу ток поднять)

Dob8 написал : Цель - обеспечить безусловную селективность срабатывания цепочки однотипных автоматов.

Селективности от этого винта не получишь.

0
Mortex
Mortex
Местный

Регистрация: 01.06.2010

Москва

Сообщений: 438

22.06.2010 в 17:13:57

filvik написал : Селективности от этого винта не получишь.

Это почему? У первого автомата сдвигаем ток в верх до предела у последнего вниз. Конечно с 3-мя автоматами это может и не получится, а вот с двумя вполне. Селективности по к.з. конечно не будет, если Вы об этом.

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

22.06.2010 в 18:27:10

Mortex написал : Селективности по к.з. конечно не будет, если Вы об этом.

а какую селективность вы придумали? На Шнобелевскую идём?

0
Mortex
Mortex
Местный

Регистрация: 01.06.2010

Москва

Сообщений: 438

22.06.2010 в 18:38:48

аматор1 написал : а какую селективность вы придумали? На Шнобелевскую идём?

Автору темы выделена мощность, ограниченная автоматом в 40А. Ему, допустим часто, приходится временно её немного превышать, и ему не хочется каждый раз "лезть на столб" при срабатывании защиты.

А с регулировкой автоматов, при приближении потребления тока к 40 А будет первым срабатывать автомат в доме.

Разве это не селективность?

0
Valery22
Valery22
Местный

Регистрация: 27.10.2009

Волгоград

Сообщений: 545

22.06.2010 в 18:49:16

А зачем вам селективность по тепловй? Обычно тепловую если и перегружают, то осознано. И по тепловой у автоматов разброс идет, например при токе 3 Iном от 5 до 30 сек. Проше прогрузить и по времени отсортировать если селективность нужна. А по регулировке, там загвозда есть - на "холодную" и "горячую" время срабатывания разное. Получается, крутнул и час остываешь. И еще, как правило, после нескольких срабатываний тепловая "сдвигатся" начинает срабатывать на меньшем токе. Это особенно заметно у дешевых автоматов.

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

22.06.2010 в 18:53:23

Mortex написал : Разве это не селективность?

я промолчу!

0
sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

22.06.2010 в 19:02:03

Mortex написал : А с регулировкой автоматов, при приближении потребления тока к 40 А будет первым срабатывать автомат в доме.

Не будет. Селективность обеспечивается установкой АВ на 2 ступени выше номинала. Вводной АВ на 40А, групповые на 16, 25. Больше 25А на провод медный 2.5 мм.кв. ставить смысла нет.

Dob8 написал : Проблема - линейка из однотипных автоматов. Первый - на столбе, второй - в старом доме на вводе, третий - на вводе в новый дом, на проводах не мелочился. Все по 40А (в смысле автоматы)

Разбивайте на группы по 25А

0
Dob8
Dob8
Новичок

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 16

23.06.2010 в 17:18:17

Всем спасибо за участие. Все таки на досуге покручу. Вообще не задумывал ничего плохого, особенно в отношении немецких инженеров, просто на прошлой неделе на столбе был замечен сосед после включения нагревателя для детского бассейна, а группы по 25А, да стоят они. Тут просто как повезет, много потребителей со случайным включением: Nobo, бойлер, жена с чайником :). У меня пока срабатываний не было. А вдруг?

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

23.06.2010 в 17:46:21

Немного юмора. Сказка - ложь, да в ней намёк. Городок возле Питера. Двухподьездная пятиэтажка, ТСЖ. Выделенная мощность на дом - ТРИДЦАТЬ киловатт (да, 30, не ошибся). ГРЩ в полуподвале одного подьезда, и в том же месте щит на второй подьезд. Лишний утюг, чайник, а то и лампочка - ЩЁЛК! Щиты были за могучими дверями-решётками, ключи только у председателя ТСЖ (никому не доверял). Ему надоело, что его постоянно дёргают, особо в 3-4 часа ночи (и что в это время такое включали, мне интересно?). Он сделал заказ человеку (тот мне и рассказал). Короче, в каждом подьезде, в щите (напоминаю - за решётками) были установлены трансформаторы тока, логические пороговые ключи. Исполнительное устройство - сирена. Легко прошивавшая весь лестничный пролёт до 5го этажа. Осталось чуть - чуть до сработки автомата - УУУУУУУУУУУУ!!! Отключай (хочешь не хочешь, выключишь). За первую неделю председателя дважды пытались бить. Ничего, потом все привыкли. Вот такие доходчивые меры...

0