AlexIvK
AlexIvK
Местный

Регистрация: 13.05.2010

Москва

Сообщений: 199

22.06.2010 в 18:11:20

Всем привет, посоветуйте....

понимаю, устройство лучше ставить сразу после ввода и до УЗО ( в моем случае в щите это будет после рубильника ) ?

Вернее нужно ли его защищать автоматом со стороны подачи или надо со стороны нагрузки в непосредственной близости от УЗМ, т.е в одном щите ?

У меня получается, что автомат перед УЗМ стоит на столбе в 10 метрах по подземному кабелю, а со стороны нагрузки метрах в 50. От УЗМ - ов фазы сразу, в одном щите заведены на УЗО 300МА.

ЗЫ. Трехфазный ввод, ставлю по одному УЗМ на фазу. PSS. Позавчера откинул копыта дорогой блок управления насосом. Может и по другой какой причине, но я таки побежал в магаз.

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

22.06.2010 в 18:26:02

УЗМу ИМХО не нужен, а вот какова нагрузка у вас на фазу? мож вам и контактора надо.

0
sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

22.06.2010 в 19:29:21

Защищать от токов К.З. и токов перегрузки - обязательно. УЗМ не имеет электромагнитного расцепителя для защиты от К.З., не имеет теплового расцепителя для защиты от перегрузки по току. Там стоит реле с мощными контактами.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

22.06.2010 в 19:47:24

sanykrimea написал : УЗМ не имеет электромагнитного расцепителя для защиты от К.З., не имеет теплового расцепителя для защиты от перегрузки по току. ----------------------------Там стоит реле с мощными контактами.

Сам понял что написал? Как этот "щелкунчик" УЗМ расшифровывается? Но, по сути ты прав.

0
sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

22.06.2010 в 20:02:27

И что непонятно? Про максимальный расцепитель или би-,триметалл? Или про "Меандр"?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

22.06.2010 в 20:07:41

sanykrimea написал : И что непонятно?

Расшифровал-бы УЗМ-50.

0
sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

22.06.2010 в 20:15:07

Устройство защиты многофункциональное

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

22.06.2010 в 20:21:41

sanykrimea написал : Устройство защитное "Меандр"

Вот осталось только это мощное реле защитить как-бы чего не вышло. (хотя на нем гордо написано 80А и ток держит на контактах 400А, при напруге 0.5 вольта.). В общем ты был прав.

0
sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

22.06.2010 в 20:25:14

filvik написал : ток держит на контактах 400А

Блин! Я маякнул а ты сразу и записал :)
Где-то на ютубе съёмка его на 300-т амперах.

0
AlexIvK
AlexIvK
Местный

Регистрация: 13.05.2010

Москва

Сообщений: 199

22.06.2010 в 20:52:30

В настоящий момент перед узм стоит ограничивающий с40 ампер трехполюсной метров на 10-15 впереди

0
sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

22.06.2010 в 21:00:20

Со стороны нагрузки защищающий АВ. Номинал - на ступень ниже защищаемого устройства. (Общее правило)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу