25.06.2010 в 17:34:12
Есть дача, в пяти метрах ж/б опора с которой идут два провода СИП, можно ли забить рядом с опорой уголок от него вверх повести провод и дальше с проводом СИП уже три жилы подвести к вводу в дачу (ТТ) Щиток на втором этаже и вести по стене гофру не эстетично
27.06.2010 в 21:27:37
Разницы практически нет, что Вас смущает?
27.06.2010 в 22:11:01
Alipapa написал :
А можно на этом столбе соеденить провод заземления с нулевым проводом?
28.06.2010 в 00:29:19
Заземление должно быть свое! В вашем случае у дома. "А можно на этом столбе соеденить провод заземления с нулевым проводом?" нет нельзя
28.06.2010 в 06:31:45
Да заземление будет ТТ, и на столбе с нейтралью не соединиться
28.06.2010 в 09:02:09
Slavka.sav написал : ТТ
Понял.