SKot
SKot
Новичок

Регистрация: 27.06.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 6

27.06.2010 в 15:42:13

Уважаемые форумчане, прошу помочь в выборе комплектующих ABB для замены старых автоматов. Хочу проложить две новых линии до посудомойки и до холодильника с духовкой и СВЧ. Также не знаю куда лучше запитать водогрей. Можно совместно с ПММ, а можно совместно со СМ. Сейчас вся ванна и туалет висят на автомате 16А и УЗО. Вводной автомат С40.

оборудование которое будет устанавливаться на кухне:

  1. холодильник 2.1. СВЧ - Zanussi ZNC 12 X 2.2. духовка - Zanussi ZOB 592 XQ 3.1. варочная панель - Zanussi ZKT 663 LX 3.2. вытяжка - Zanussi ZHP 6022
  2. ПММ - Zanussi ZDT 311

Прошу особо не ругать, в щитовом оборудовании не бум-бум. Не электрик я, не электрик.

0
Вложение
SergioB
SergioB
Новичок

Регистрация: 17.06.2010

Химки

Сообщений: 66

27.06.2010 в 17:57:17

Провод от счетчика приходит в АВ С16 а от него на УЗО...если я правильно рассмотрел...кхм...странно. Должно быть УЗО а после АВ. АВ С40 является вводным рубильником и он же ограничивает вводную мощьность? Будете квартирный щиток нормального размера ставить или в этот будете монтировать?

ПыСы Мне тоже разводка досталась от застройщика...то все было на порядок серьезней. Наймите адекватного электромонтажника и будет Вам счастье. Было-стало http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1883784&postcount=59

0
лев
лев
Резидент

Регистрация: 26.11.2009

Касимов

Сообщений: 1353

27.06.2010 в 21:26:48

SKot написал :

  1. холодильник 2.1. СВЧ - Zanussi ZNC 12 X 2.2. духовка - Zanussi ZOB 592 XQ 3.1. варочная панель - Zanussi ZKT 663 LX 3.2. вытяжка - Zanussi ZHP 6022
  2. ПММ - Zanussi ZDT 311

Укажите мощность вашего оборудования.

0
SKot
SKot
Новичок

Регистрация: 27.06.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 6

28.06.2010 в 00:08:03

СВЧ

Источник питания 230 В, 50 Гц Предохранитель 10 A Потребляемая мощность 1200 Вт Мощность микроволн 800 Вт

духовка

Полная мощность 2500 Вт Рабочее напряжение (50 Гц) 230 В

варочная поверхность 7 кВТ

ПММ около 2 кВТ

вытяжка

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ • Соединить вытяжку с сетевым напряжением, уста- новив двухполюсный выключатель с разведением контактов не менее 3 мм. две лампы по 40 Вт,
потребляемая мощность в инструкции не указана

про холодильник

мощность 177 Вт потребляемая 1 кВтч/24ч

АВ С40 является вводным рубильником и он же ограничивает вводную мощьность? то что он рубильник это да, а все остальное... Будете квартирный щиток нормального размера ставить или в этот будете монтировать? нормального размера и счетчик тоже адекватный.

0
SergioB
SergioB
Новичок

Регистрация: 17.06.2010

Химки

Сообщений: 66

28.06.2010 в 00:54:45

SKot написал : нормального размера и счетчик тоже адекватный.

Где у меня про счетчик?

А про ящик - так места вроде как мало. Даже если еще два автомата ставить под новые линии так уже не помещается. От утечки тока защита нужна? Если да то желательно поставить УЗО общее на 100 мА и на 30 мА на линии где есть контакт с кожей - резетки, ПММ, варка, холодильник, духовка. Если есть водогрей иёили СМА то там 10 мА в идеале. В общем пока мало вводной информации.

0
лев
лев
Резидент

Регистрация: 26.11.2009

Касимов

Сообщений: 1353

28.06.2010 в 09:25:32

SKot написал : СВЧ... духовка... варочная поверхность... ПММ.... вытяжка ... холодильник...

У перечисленных электроприёмников мощность - 13 кВт. Если их все включить одновременно то нагрузка будет = 60 Ампер. Кабель питающий - 16мм2 медь. Вводной автомат на 63 Ампера. Вам такую нагрузку не дадут в энергосбыте.

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

28.06.2010 в 09:45:33

лев Сферический конь в вакууме. Вы сначала найдите такого у кого будет необходимость дома все это одновременно включить... Восьмикиловатные и более мощные плиты стоят много у кого. В том числе в квартирах, где изначально выделено 25-32А в общей сложности. И ничего, пользуются. Одновременно со светом утюгом, чайником и телевизором. И даже не задумываются о том, что выделенной мощности даже на плиту не хватит... Ну не требуется людям одновременное включение четырех комфорок и духовки впридачу. Если это не ресторан, а квартира...

0
tisugol
tisugol
Местный

Регистрация: 27.04.2010

Москва

Сообщений: 182

28.06.2010 в 09:50:09

лев написал : У перечисленных электроприёмников мощность - 13 кВт. водной автомат на 63 Ампера. Вам такую нагрузку не дадут в энергосбыте.

А при чем тут это? Можно держать 30кВт потребителей с вводным в 40А и не разу не видеть как он отключается. Кажется это называется коэффициент использования.

P.S. Посчитал приблизительно - моя ситуация - потребителей на ~40кВт. Надо собственную АЭС? ;)

0
Chabrez
Chabrez
Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

28.06.2010 в 10:02:24

tisugol написал : Кажется это называется коэффициент использования.

По нормативам в жилых помещениях он равен единице :) А так - смотрите сами, прикидывайте, что гарантированно будет работать часто, "на фоне", а что эпизодически. Вопрос вашего комфорта, не более того, чтобы не бегать включать вводной автомат слишком часто.

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

28.06.2010 в 10:09:16

Chabrez написал : По нормативам в жилых помещениях он равен единице

По каким это таким нормативам? Пальцем ткните... Ставили же 8кВт плиты в квартиры с выделенной мощностью в 25-32А.

0
Chabrez
Chabrez
Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

28.06.2010 в 11:08:37

SVKan написал : По каким это таким нормативам? Пальцем ткните...

По старым :) Сейчас с этим небольшая путаница, есть временная инструкция РМ 2696-01, по ней коэффициент спроса дается только для квартир повышенной комфортности. При мощности до 14 кВт он равен 0,8. ДЛя обычных квартир просто указана расчетная мощность для квартир с электроплитами (8,8-11 кВт) и с газовыми плитами (5,5-7 кВт). А ставили 25 А на квартиру с электроплитой потому, что не было чайников, утюгов, стиральных машин и прочих бытовых приборов по 2,5 кВт :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу