28.06.2010 в 21:41:24
Укажите недостатки схемы: панельный дом с электроплитами, на ввод 30 ма узо1 (про 100-300 читал), в ванну 30 ма узо2 (про10 тоже читал)
28.06.2010 в 21:43:50
узо нужно не строем а парой поставить. и после не забыть автоматы пририсовать.
28.06.2010 в 21:48:21
Вместо узо китайские дифы KC, речь идет об недостатках схемы, а не о принципе исполнения. Узо 1- вводной диф, ставится после счетчика по принципу противопожарного, узо2 только розетка на ванну
28.06.2010 в 21:50:20
зануление там лишнее.
28.06.2010 в 21:56:35
машина не щиплеца, при обрыве 0 сработает узо1, если пойдет ток через фазную обмотку диф трансформатора.
28.06.2010 в 22:00:05
Идея в том, чтобы при отгорании нуля, отключить зануление, которое стало фазой?
Если Вы и собрались, так включать УЗО, то стоит схему изменить так. Это будет всё равно не правильно, но более безопасно. Схема имеет смысл при токе первого УЗО не более 30 ма.
ну и естественно узо не должны быть электронными
28.06.2010 в 22:00:08
а если ввод перекинуть местами без ведома жильцов? не продумали?
28.06.2010 в 22:03:55
mumudove написал : Укажите недостатки схемы
Какой к чёрту может быть "занул" после УЗО?
28.06.2010 в 22:04:26
у вас часто путают? на второй схеме не очень понял
28.06.2010 в 22:05:54
Какой к чёрту может быть "занул" после УЗО? понял, надо попробовать
28.06.2010 в 22:07:01
mumudove написал : у вас часто путают?
редко но очень метко.
28.06.2010 в 22:08:02
всем спасибо, тему можно закрыть
28.06.2010 в 22:09:17
2mumudove 3-х фазное УЗО, 4 контакта. N должно размыкаться позже других, а замыкаться раньше. 2 контакта для надёжности. К тому же по контонтактам, которые комутируют зануление ток не идёт и очень маловероятно, что они отгорят. А если и отгорят то Вы получите схему без зануления. Но всё равно работоспособную.
28.06.2010 в 22:12:57
Mortex написал : Но всё равно работоспособную.
очень сомневаюсь... на кой хренпрастихосспади четырёхполюсное ставить в двухпроводную цепь? тем более что ДИФФы есть в кол-ве 2 штук.
28.06.2010 в 22:16:10
я спрашиваю для саморазвития, исполнение не принципиально. Как добиться с порядком замыкания N?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу