29.06.2010 в 12:06:03
День добрый!
Планирую поставить домик-баню 6*6. Внутренних стен в первое время не будет (за исключением душевой 1,5*2). Вопрос какого сечения балки использовать для перекрытия (первого и мансардного этажей)? С каким шагом класть? Исходя из какой нагрузки кг/м2 считать?
Если верить калькулятору
Интересует практический опыт. А то мне кажется что это перебор...
29.06.2010 в 12:20:54
Imorsh написал : Интересует практический опыт. А то мне кажется что это перебор...
Вообще-то этого мало
29.06.2010 в 15:30:10
У меня пролёт 5900, перекрытия из балок 150х200 (три доски 50х200 сплочены вместе). Шаг укладки около 60-70 см. Если наверху прыгать, пол "играет". Но не падает Если есть возможность, лучше сделать посредине разгрузочную балку.
29.06.2010 в 16:17:04
2Михалыч статья по вашей ссылке ссылается на калькулятор Романова которым я и пользовался. Правда в стаье как раз есть полезная рекомендация про расчет исходя из 400 кг на м2.
2bond1973 спасибо за информацию с практическим опытом.
Все таки прыгает перекрытие... ясно.
внутренние стенки буду ставить когда строение из статуса "дом" получит статус "баня". Пока же на первом этаже будет опен спейс :-)
29.06.2010 в 16:21:26
Я тоже хотел свободную планировку, потому и пошел на этот шаг. Балку над головой тоже не хотел делать. Я думаю, играть будет меньше, если между балками вставить распорки. Тогда не будет скручивания и толща балки станет использоваться полнее. Но это мое ИМХО, не проверял.
29.06.2010 в 16:23:02
На такие пролеты надо делать ферму.
29.06.2010 в 17:24:38
Под маленький домик 6х6 имеет смысл сделать плавающий фундамент-плиту. Или хотя бы монолитную "восьмерку". Под полом поставить промежуточные столбики-подпорки. В будущем сможете спокойно ставить перегородки и даже немного поддомкратить потолочное перекрытие, в случае его прогиба.
29.06.2010 в 18:32:31
фундамент монолитная мелкозаглубленная лента просто под внешними стенами.
сейчас готов к заливке. Жду погоду чтоб миксер проехал.
Делать из квадрата восьмерку...сейчас возможность есть...Буду думать...
Если честно то неохота :-( Получим больше одного миксера. Пока склоняюсь что если перекрытие 1-го этажа дюже прыгать будет - поставлю просто 1-2 столбика (либо на песчанную подушку либо забурюсь на пару метров). Даже в перспективе перегородка будет отгораживать 2,5*3 м. Перегородка каркасная. легкая.
Да еще под печь скорее всего будет свой независимый фундамент. в случае чего на него и столбики под перекрытие можно будет зацепить.
30.06.2010 в 02:23:20
Практика не очень далеко ушла от теории, разумной :)
Я бы Вам посоветовал сделать собственный расчёт. Вот и методика:
Если черновой пол и подшивку сделать из фанеры, получится что-то наподобие пространственной двутавровой балки - тогда можно использовать меньшие сечения балок. Вот здесь описано:
30.06.2010 в 09:14:52
По несущей способности все проходит у дерева. Когда делаешь проверку на прогибы, тут и возникают проблемы. Поэтому для дерева можно сразу по прогибам считать...-:)
30.06.2010 в 09:17:04
Антоний, спасибо за последнюю ссылку. Толковая статья, поможет исправить косяки, если что :-)
30.06.2010 в 12:29:45
Imorsh написал : Пока склоняюсь что если перекрытие 1-го этажа дюже прыгать будет - поставлю просто 1-2 столбика (либо на песчанную подушку либо забурюсь на пару метров). Даже в перспективе перегородка будет отгораживать 2,5*3 м. Перегородка каркасная. легкая.
По моему (печальному) опыту слабо нагруженный столбик под полом может выпереть из земли, а лента фундамента чуть осядет. Пол встанет куполом. Если выберете такой вариант - забуривайтесь на 1,5-2 метра, а поверх столбика положите 2-3 прокладки из просмоленных обрезков 50 мм доски. Чтобы в будущем при необходимости можно было прокладку выбить и заменить более подходящей по толщине.
30.06.2010 в 12:42:54
2evgenygrig да конечно если бурить то на 2 метра и регулировка высоты прокладками.
30.06.2010 в 13:50:55
Imorsh написал : то при пролете 5600 мм нагрузке 300 кг/м2 требуется брус 200*150 уложенный с шагом ~ 560-590 мм
Я бы делал по другому. Например бы взял не брус - а доски 200*50 , сложил бы их попарно (с зазором 50 мм), связал болтами и положил бы ПОПЕРЕК . Расход дерева будет меньше - а жесткость и возможность связки/наращивания сильно интереснее..
30.06.2010 в 17:30:46
bantik написал : положил бы ПОПЕРЕК
ээээ.. не понял. Дом квадратный. В свету между стенами 5600 как вдоль так и поперек.
и почему вы считаете что две доски 50*200 стянутые болтами через проставку это более жестко чем один брус 150*200?
К тому же болтовая стяжка в деревянных конструкциях мне не очень нравится. причина простая - дерево играет от влажности. И если я стянул дерево влажностью 40%, то после его высыхания до 10% то что ранее называлось "стянуто болтами" теперь называется "зазор в 2-3 мм"
Даже если подтянуть соединения чрез год нахождения под крышей - то не факт что это решит проблему на 100%.