19.07.2010 в 00:26:08
Fizzik написал : Вводной автомат на свою квартиру в щитке в подъезде заменю на 40А, провод ввода в квартиру заменю на 3х4.
Либо АВ на 32А макс., либо провод 6мм2 мин.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
19.07.2010 в 00:28:31
Kamikaze написал : Либо АВ на 32А макс., либо провод 6мм2 мин.
первое замечание принято!:)
19.07.2010 в 01:41:20
Fizzik написал : Подскажите, что не так и как лучше надо сделать?
На розеточные группы номиналы автоматов 16А, на освещение 10А. Укажите сечения проводов. С диффавтоматами, думаю, погорячились - достаточно 2-3 УЗО с необходимыми уставками и автоматы 1Р+N после них.
19.07.2010 в 02:37:09
avmal написал : На розеточные группы номиналы автоматов 16А, на освещение 10А. Укажите сечения проводов.
На розеточные группы - 2,5 квадрата. По освещению - 10А хватит на всю квартиру? Для разводки групп освещения от контроллеров умного дома куплен ШВВП 2х0,75.
avmal написал : С диффавтоматами, думаю, погорячились - достаточно 2-3 УЗО с необходимыми уставками и автоматы 1Р+N после них.
Как лучше сделать - поставить на выходы с контактора два УЗО на 40А 30 мА и дальше так же по двум группам (как по схеме) автоматы? Или же разбить на три группы, добавив еще "мокрую" группу с УЗО на 10мА и парой-тройкой автоматов на санузел и посудомойку со стиралкой? Ну и дифы на сплиты и холодильник заменить на автоматы.
И еще - каким сечением кабель бросать от щитка до щитка после контактора? Тем же на 2,5 квадрата?
19.07.2010 в 02:41:33
avmal написал : На розеточные группы номиналы автоматов 16А
на встраиваемую кухонную технику тоже по 16А автоматы?
19.07.2010 в 03:19:01
Fizzik написал : На розеточные группы - 2,5 квадрата.
Я уже догадался, что 2,5, но я говорил про номинал автоматов.
Fizzik написал : По освещению - 10А хватит на всю квартиру??
Хватит.
Fizzik написал : Для разводки групп освещения от контроллеров умного дома куплен ШВВП 2х0,75.
Сечение групповых линий не менее 1,5.
Fizzik написал : Или же разбить на три группы, добавив еще "мокрую" группу с УЗО на 10мА и парой-тройкой автоматов на санузел и посудомойку со стиралкой?
Так, если посудомойка со стиралкой в санузле стоят.
19.07.2010 в 08:21:52
avmal написал : Так, если посудомойка со стиралкой в санузле стоят.
В санузле только стиралка, ПМ на кухне.
19.07.2010 в 08:32:15
Fizzik написал : разбить на три группы, добавив еще "мокрую" группу с УЗО на 10мА и парой-тройкой автоматов на санузел и посудомойку со стиралкой?
А эти УЗО можно поставить во втором щите, в гардеробной?
19.07.2010 в 11:41:34
Fizzik написал : На розеточные группы - 2,5 квадрата. По освещению - 10А хватит на всю квартиру?
ВВГнгп-LS 3х2,5 мм кв. - на розетки однозначно. 10 А ,как правило, более чем достаточно.
Fizzik написал : Для разводки групп освещения от контроллеров умного дома куплен ШВВП 2х0,75.
Так... :mad: Никакого ШВВП ,- вообще! Только: ВВГнг -LS, по существующему на сегодняшний день ГОСТ, в жилых помещениях, ему альтернативы нет! Никаких 0,75, - 1,5 мм кв. минимальное сечение жил! Никаких 2х (двух жил) - не менее трех! Это требование ПУЭ. Я бы лично, остановился на ВВГ (и прочие буковки) сечением 4х1,5, как на контролёры, так и на светильники.
19.07.2010 в 11:47:43
ПPOPAБ написал : Только: ВВГнг -LS, по существующему на сегодняшний день ГОСТ, в жилых помещениях, ему альтернативы нет!
NYM.
19.07.2010 в 12:00:56
Буду исправляться! И еще - если все тянуться будет ВВГнг - гофра нужна?
19.07.2010 в 12:09:16
avmal написал : NYM.
Кабель хорош, спору нет. Но, в России не сертифицирован. Приведите Российский документ,- что он соответствует нормам ГОСТ по малодымности для жилых помещений и тема будет исчерпана.
Fizzik написал : Буду исправляться! И еще - если все тянуться будет ВВГнг - гофра нужна?
Еще один "скользкий" вопрос. Не обязательна. Но, если Вы, сможете выполнить условия сменяемости проводки с ее помощью - весьма желательна.
19.07.2010 в 12:09:47
avmal написал : NYM.
Кабель хорош, спору нет. Но, в России не сертифицирован. Приведите Российский документ,- что он соответствует нормам ГОСТ по малодымности для жилых помещений и тема будет исчерпана.
Fizzik написал : Буду исправляться! И еще - если все тянуться будет ВВГнг - гофра нужна?
Еще один "скользкий" вопрос. Не обязательна. Но, если Вы, сможете выполнить условия сменяемости проводки с ее помощью - весьма желательна.
19.07.2010 в 12:50:58
Еще вопросик - УЗО какого типа надо мне - АС или А?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу