Здравствуйте, уважаемые жители форума!

Начинаю ремонт - двушка, кирпич, алюминиевая проводка и явный недостаток в линиях и розетках, к тому же всё висит на единственном автомате, что неудобно.
Отсюда необходимость в реорганизации всей электрики. Хочется сделать сразу и, по возможности хорошо.
Щиток планирую переносить в квартиру вместе со счётчиком. Читал много тем по этому вопросу (понял не совсем всё:) ) и в итоге нарисовал простую схему щитка. Поэтому есть вопросы:

Достаточно ли одного автомата для кухни (планирую 7 розеток)? Есть ли смысл заменять УЗО на дифавтоматы? Правильно ли обрисован узел с бойлером и стиралкой? Принципиальна ли зашита перенапряжений? :help
Буду рад любым другим замечаниям!

Спасибо!

0
Вложение
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

29.06.2010 в 23:34:32

werner написал : ввод в квартиру 10мм2, Авт. 40А

А сечение стояка и разрешенная на квартиру мощность какие?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

werner
werner
Новичок

Регистрация: 29.06.2010

Нижний Новгород

Сообщений: 5

30.06.2010 в 11:02:43

Kamikaze Сечение стояка посмотреть не могу - щиток на площадке закрыт. В энергосбыте удивились вопросу о разрешенной мощности и сказали, что "им не жалко, лишь бы платили вовремя" :) . Мол, устанавливаете новый счётчик (он работает на токах до 50-60А), и - вперёд.. ..Я так понимаю что как раз сечением стояка и ограничивается разрешённая мощность? То есть, допустим при токе 60А, максимальная мощность составит 13кВт и сечение проводников должно быть как раз 10кв.?

0
Mortex
Mortex
Местный

Регистрация: 01.06.2010

Москва

Сообщений: 438

30.06.2010 в 11:17:28

werner написал : В энергосбыте удивились вопросу о разрешенной мощности и сказали , что "им не жалко, лишь бы платили вовремя"

А когда отгорит ноль, из за того что во ВРУ стоят автоматы или плавкие вставки с завышенным током, они-же обвинят Вас.

0
werner
werner
Новичок

Регистрация: 29.06.2010

Нижний Новгород

Сообщений: 5

30.06.2010 в 11:47:53

Mortex То есть, всё-таки, искать договор и проект, да? Понял. Не подскажете, у кого и где?

0
SergioB
SergioB
Новичок

Регистрация: 17.06.2010

Химки

Сообщений: 66

30.06.2010 в 11:57:37

Автомат на 40А на вводе это от строителей? Или хотелка? Вполне возможно что это и есть ваше ограничение. Если плита газовая будет то больше и не надо.

Лично я (с обывательской точки зрения) разделил бойлер и розетки сан узла (СМА) на разные линии и каждую защитил УЗО 16А 10мА и АВ 16А.

Розетки кухни можно разделить: розетки кухни группа 1 (фартук), резетки кухни группа 2 (розетки у стола), холодильник.

0
werner
werner
Новичок

Регистрация: 29.06.2010

Нижний Новгород

Сообщений: 5

30.06.2010 в 12:07:45

SergioB написал : Автомат на 40А на вводе это от строителей? Или хотелка?

Хотелка) Сейчас стоят два автомата - на 16А на стиралку и 20А - на всю остальную квартиру... Отсюда у Kamikaze и возник вопрос о разрешённой мощности..

0
SergioB
SergioB
Новичок

Регистрация: 17.06.2010

Химки

Сообщений: 66

30.06.2010 в 12:22:26

Тогда надо узнавать...в местной энергосбывающей компании.

0
werner
werner
Новичок

Регистрация: 29.06.2010

Нижний Новгород

Сообщений: 5

30.06.2010 в 12:53:03

Они-то мне и ответили, что им всё равно))) Будем разбираться...

0
Mortex
Mortex
Местный

Регистрация: 01.06.2010

Москва

Сообщений: 438

30.06.2010 в 13:10:20

werner, посмотрите, номиналы автоматов, которые стоят у соседей, на других этажах. И постарайтесь, сильно, не выделятся среди них.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

30.06.2010 в 16:39:04

werner написал : Достаточно ли одного автомата для кухни (планирую 7 розеток)?

Зависит от количества одновременно работающих мощных потребителей. Как правило достаточно.

werner написал : Есть ли смысл заменять УЗО на дифавтоматы?

Разве что вводной автомат и узо после счетчика заменить на ИЭК АД 12 40 А 100 мА , в целях экономии места в щите и финансов.

werner написал : Правильно ли обрисован узел с бойлером и стиралкой?

Да.

werner написал : Принципиальна ли зашита перенапряжений?

Зависит от состояния сетей. В принципе АД 12 выполнит функцию отключения при превышении напряжения выше 265 В.

0