greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

30.06.2010 в 18:56:58

ПPOPAБ написал : В принципе АД 12 выполнит

АД 12М, поправочка))

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

30.06.2010 в 19:57:31

Разве что вводной автомат и узо после счетчика заменить на ИЭК АД 12 40 А

АД 12М, поправочка))

Поддерживаю

Себе в 3х комнатную поставил только его - ИЭК АД12М 63А 30мА и все. Больше УЗО не зачем. Остальное групповые автоматы. Все влезло в 18 местный щит. :)

PS 1 автомат на 3А без узо питает линию галогенового света в прихожей где щит. На всякий случай. уже пригодилось.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

01.07.2010 в 01:07:14

greg111 написал : АД 12М, поправочка))

Не совсем... С буквой М- это на базе АВ ВА47-29М, они вроде по надежней должны быть, но только на 30 мА серия. Да и электронные это дифы... Под вводным дифом можно поставить УЗО ВД1-63 с меньшим током утечки от ИЭК , эти- электромеханика. Квартира старая, есть ли земля там вообще,- вот в чем вопрос.

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1747

01.07.2010 в 23:52:23

werner написал : двушка, кирпич, алюминиевая проводка

То есть дом старый и скорей всего с 4-х проводным, не соответствующим действующим нормам, отработавшим свой ресурс стояком. Соответствено заочно могу посоветовать, чтоб не стало хуже чем было, желто-зеленый провод РЕ в подрозетниках и возле светильников не подключать, именно в подрозетниках и возле светильников, а не в другом месте, заизолировать. Ни в коем случае концы не обрезать, если будет реконструкция на 5-ти проводный стояк тогда нужно будет желто-зеленый провод РЕ в подрозетниках и возле светильников подключить.

Розетки с защитными контактами ставте раздельные, а до реконструкции стояка на 5-ти проводный используйте только удлинители и тройники без защитных клемм! Смотрите сдесь, 12 сообщение, объяснение причины в 9 сообщении.

Групповые автоматы ставте с характеристикой В!

werner написал : в итоге нарисовал простую схему щитка

В общем по любому будет лучше чем было, я стараюсь ставить общее УЗО 30 мА, а групповые УЗО 10 мА. Обшее УЗО лучше селективное с буквочкой S, 30 мА встречал только у АстроУЗО.

werner написал : Достаточно ли одного автомата для кухни (планирую 7 розеток)?

Если нет электродуховки и будет одновременно работающих не более 2-х мощных электроприборов достаточно, но на всякий случай желательно сделать 2 группы на кухню.

werner написал : Есть ли смысл заменять УЗО на дифавтоматы?

Лучше всего общее УЗО S 30 мА где-то после вводного автомата и по УЗО 10 мА после групповых автоматов. Действующие нормы рекомендуют дифавтоматы. Самый худший вариант допускаемый действующими нормами это так как Вы нарисовали. Как минимум хотябы общее УЗО поменяйте на S 100 мА и на бойлер и стиралку поставте УЗО 10 мА.

werner написал : Правильно ли обрисован узел с бойлером и стиралкой?

УЗО должно быть с рабочим током ≥40А! Если бойлер не более 1,5 кВт то обычно они чудненько с стиралкой работают на одном автомате 16А, в этом случае общегрупповое УЗО 25А 30 мА на бойлер и стиралку убрать, поставить УЗО 25А (16А) 10 мА после общего автомата бойлера и стиралки. Если бойлер мощный то УЗО 10 мА более 25А сложно найти, тогда нужно УЗО 25А 30 мА на бойлер и стиралку убрать, поставить по УЗО 25А (16А) 10 мА после автоматов бойлера и стиралки.

werner написал : Принципиальна ли зашита перенапряжений?

Если стояк дохлый и были случаи что горела у многих техника то защита от временных перенапряжений октуальна.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу