Одинец написал :
Варистор - это от большой энергии. Откроется и заставит сработать автомат (который в виде кнопочки). Причём в то время, пока автомат готовится сработать - ток идёт через варистор (то есть на нагрузке минимум напряжения).
Варистор может вызвать срабатывание автомата только при почти двойном перенапряжении:
iale написал :
Смотрим приложение. Для варистора на номин. напряжение 230В ( типовые в УЗИП ) по ВАХ определяем "ключевые" точки:
0,01А- 425V ( ~ 303V )
0,1А - 450V ( ~320V )
1A - 480V ( ~ 343V )
10А - 520V ( ~ 371V )
При этом "минимум напряжения на нагрузке" до момента срабатывания АВ будет заметно выше 500В.