09.07.2010 в 04:01:47

SCB написал : Вижу что от специалиста одна только надпись в визитке.

Я не сам её прилепил, меня спросили я неотказался, вот так просто. Видимо на форуме присутствуют люди понимающие.

SCB написал : Вам не надо, это я уже понял.

А Вам не очень-то и хотелось, на сколько я понимаю. Разумеется мне интересно решать задачки, но только когда есть задача, а пока есть проблема которая не очень беспокоит автора - ну типа тактует, ну чё, так-то всё пучком, но не аккуратненько как-то. Как только появится условие задачи - бум решать, если позволите. Давеча решал проблемку со своей котельной... ну как бы и не котельной, а обработки внешних запросов и управление вышестоящей системой управления (умным домом). В общем после того как я вентиляционщикам объяснил как они общаются с умным домом, а умному домисту объяснил что он должен делать, вызвал бассейнщиков и объяснил им как сформировать запрос на котельную со спа и бассена и куда поставить промежуточные реле в их шкафы автоматики. Теперь у меня в котельной всё пучком, хотя я там ничего не делал, завтра за денежкой поеду, т.к. проблема решена.

0
Вложение
Аватар пользователя
SCB

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

09.07.2010 в 09:22:41

GuTherm написал : завтра за денежкой поеду, т.к. проблема решена.

мАлАдец :)

Осталось только пучки проводов убрать, а то совсем похабно смотрятся.

0
Аватар пользователя
GuTherm

Местный

Регистрация: 07.06.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 373

09.07.2010 в 23:28:11

Это в процессе было, а финал так и не заснял :o

0
Аватар пользователя
SCB

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

10.07.2010 в 02:11:14

В процессе выглядят несколько странными:

  1. Смесь паянной меди с латунью на резьбе.
  2. Применение 2-х коллекторов на 3 группы, хотя у нормальных производителей есть групп на 8-мь точно. Можно посмотрить например MAGRA.
  3. Самопал для увязки гидравлического разделителя и коллекторов, хотя, опять же, у нормальных производителей есть монтажные комплекы для этого.

Интересно, это проектом так оборудование было подобранно или монтажники нарационализировали?

Вы уж извините за глупые вопросы. Я не большой специалист в этом вопросе, тем более не проектировщик. Котельные только 3 года собираю, а до этого исключительно автоматикой занимался, лет 20-ть.

0
Аватар пользователя
GuTherm

Местный

Регистрация: 07.06.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 373

10.07.2010 в 06:38:08

SCB написал :

  1. Смесь паянной меди с латунью на резьбе.

Получалось только так, места в котельной как-то не сильно позволяло. Если вставить хоть один переход пайка-резьба после стрелки, то всё пропало. Да и ассортиментик 54-ой меди у нас в фирмах не сильно разнообразен.

SCB написал :

  1. Применение 2-х коллекторов на 3 группы,

Так было когда я попал туда, а оснований на замену не вижу. Данное оборудование, кроме будеруса, было установлено именитой фирмой и обвязано 32-ым м/п и это при нагрузке в 200 кВт.

SCB написал :

  1. Самопал для увязки гидравлического разделителя и коллекторов,

С магрой, синусом и майбесом работаю уже более 10 лет, а в связи с кризисом, возят только под заказ с такими сроками, что лучше вообще не браться.

SCB написал : Интересно, это проектом так оборудование было подобранно или монтажники нарационализировали?

Прямо наоборот: монтажники спасали дом с минимальной заменой оборудования и в итоге всё обошлось около 2-ух лямов. А вот настоящих косяков и не приметили :)

0
Аватар пользователя
SCB

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

10.07.2010 в 10:19:34

GuTherm написал : А вот настоящих косяков и не приметили

Вот вы мне и расскройте глаза, так сказать для самообразования. Только "помедленнее, я записываю" (с) :)

0
Аватар пользователя
GuTherm

Местный

Регистрация: 07.06.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 373

10.07.2010 в 18:11:53

  1. Угловой краник под стрелкой с обратным клапаном: это подпитка системы. Находится за запорной арматурой одного из контуров. А дожен был быть подключен в обратку либо котлового до стрелки, либо насосноного после стрелки.
  2. На соседней справа трубе отсутствует запорная арматура и случись чего котельную не запустить.
  3. Датчики подачи на контурах не вставлены в гильзы, а прикреплены к м/п трубам. Т.к. насостые группы из вольфовского каталога.
  4. Ну пожалуй самое главное: данный комплект автоматики работае в недокументированом производителем режиме, т.е. две станции и одна подстанция. Но работают ведь! Правда при частых сбоях питания теряется внутренняя связь по шине и требуется перезагрузка беленьких пультиков. Бесперебойник поставят в через два дня, т.к. хозяину надоело мыться холодной водой.

Ну то что термометров маловато и так понятно :o

0
Аватар пользователя
SCB

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

10.07.2010 в 20:13:55

А, так вы о высоком.... :)

  1. В назначение каждого краника на фото я не вникал, т.к. это занятие не благодарное совершенно. Хотя холодная подпитка лучше в контур чем в разогретый котел, при условии, что вода подготовленная.
  2. Соседняя справа труба вполне может идти к кранику на другой стене котельной, не попавшей в кадр.
  3. "Мартышка к старости слаба глазами стала..." (с) Ну извините, не рассмотрел, мелко больно. А вот почему на Вольфовские группы привода ESBE нацепили, непонятно. Явный косяк видимо :)
  4. Ну по этому пункту даже не знаю что сказать. Видимо и производитель тоже, не знает :) Вообщем "я тебя слепила из то, что было" :) Но удачно :)
0
Аватар пользователя
GuTherm

Местный

Регистрация: 07.06.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 373

11.07.2010 в 06:05:00

SCB написал : В назначение каждого краника на фото я не вникал, т.к. это занятие не благодарное совершенно.

Правда Ваша... неподумал. Хотя... краник с обратным клапаном должен был насторожить.

SCB написал : А вот почему на Вольфовские группы привода ESBE нацепили, непонятно.

Главный параметр это время работы. С вольфовскими 5-ти минутными приводами может работать только их автоматика, т.к. она сугубо пропорциональная, а будерус на этих приводах "расшатывался" и с настенниками с никакой инерцией, в общем никак будерусу не удавалось стабилизировать расколбас приводов. И потом на контур вентиляции ставить 5-ти минутные приводы :swoon

SCB написал : Видимо и производитель тоже, не знает

Представительство уже в курсе, но в германию пока недокладывали, ждут зимы.

SCB написал : Вообщем "я тебя слепила из то, что было" Но удачно

Хозяин очень осторожный, но состоятельный человек, для замены любой деталюшки нужно было писать трактат с обоснованием. Трактаты писал заранее с предсказанием всех нехорошестей, а когда они подтвеждались экспериментальным путём и многократно, только тогда принимались решения о переделках.

0
Вложение
Аватар пользователя
SCB

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

11.07.2010 в 10:10:11

GuTherm написал : Правда Ваша... неподумал. Хотя... краник с обратным клапаном должен был насторожить.

Настораживает любовь к клапанам с тарелкой из пластмассы. Через некоторое время они изнашиваются и перестают полностью перекрываться. Клапана с латунными тарелками ненамного дороже, но чуть длиннее, поэтому в некоторых местах заменить будет проблематично.
Клапан, что на на фото, отстоял 4-ре года.

0