Как качественно изолировать соединение в грунте (чернозём)?
Два кабеля ПВС 3*1,5 в ПВХ трубе 20мм, стоит УЗО 0,03А.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

02.07.2010 в 17:13:30

2БОНУС Два слоя, с перекрытием, термоусадки с клеем. ПВХ труба не предназначена для прокладки в грунте. Используйте ПНД трубу.

0
БОНУС
БОНУС
Новичок

Регистрация: 30.04.2009

Черновцы

Сообщений: 35

02.07.2010 в 17:38:30

Приношу извенения, труба стоит ПНД У меня есть клей для ВВ термоусадочных муфт, если нужен другой подскажите товарную марку

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

02.07.2010 в 17:40:34

БОНУС написал : У меня есть клей для ВВ термоусадочных муфт

Я не знаю что это такое.

БОНУС написал : подскажите товарную марку

Обычная термоусадочная трубка с клеевым составом, который расплавляется при нагреве и герметизирует место соединения.

0
БОНУС
БОНУС
Новичок

Регистрация: 30.04.2009

Черновцы

Сообщений: 35

02.07.2010 в 17:46:47

Спасибо. Посмотрю на рынке.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

02.07.2010 в 17:49:29

2БОНУС Гривен 20 стоит. Чтоб клей лучше прилип - потереть мелкой наждачкой оболочку кабеля (слегка) и обезжирить.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

02.07.2010 в 20:59:50

БОНУС написал : Два кабеля ПВС 3*1,5

Провод ПВС не предназначен для прокладки в грунте.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27556

03.07.2010 в 07:10:34

Alex___dr

У автора не в грунте - в ПНД-трубе.

0

Следование моим советам вредит кошельку