Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

03.07.2010 в 14:18:40

Доброе время суток. Вот уже неделю вникаю в вопросы прокладки проводки от щита в коридоре до квартиры. Купили квартиру в доме 137 серии (дом панельный, щит стоит в коридорном блоке), проводка по большей части внешняя. Наконец определился с электроприборами, что и где будет стоять. Подошел вопрос к щитку. Прочитав множество тем в голове вместо ясности образовался сумбур. Выкладываю фото щитка и схему того, чего хочу сделать.

0
Вложение
aleksandr94
aleksandr94
Местный

Регистрация: 11.05.2010

Киров

Сообщений: 182

03.07.2010 в 14:34:53

А где счётчик на Вашей схеме?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.07.2010 в 14:40:41

2AntoniКоли пакетный выключатель перед счётчиком трогать не будете, то поставьте после него ставропольский селективный диффавтомат 40А(50А) 100мА. Варочную панель из-под УЗО можно вывести, а на вводе вместо автомата поставьте рубильник. Для тёплого пола достатосно кабеля 3х1,5 и автомата 10мА.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

03.07.2010 в 14:48:31

2Antoni Ревизию в щитке надо сделать. А лучше по всему стояку. Зачистить контакты, смазать.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

03.07.2010 в 18:05:56

2avmal 2aleksandr94 2Smily поправил схемы в первоначальном посте.

0
aleksandr94
aleksandr94
Местный

Регистрация: 11.05.2010

Киров

Сообщений: 182

03.07.2010 в 20:31:26

В щите вместо одного пакетника на две квартиры лучше поставить 2 раздельных 2Р автомата. (автомат С40)

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1747

03.07.2010 в 21:27:44

Antoni написал : Выкладываю фото щитка и схему того, чего хочу сделать.

Этажный щит по мимо того что отработал свой ресурс собран с нарушениями!

Чтоб не стало хуже чем есть, провод РЕ в подрозетниках и возле светильников, именно в подрозетниках и возле светильников, а не в другом месте, НЕ подключать, заизолировать! Если будет реконструкция стояка на 5-ти проводный тогда подключите, предварительно показав фотографии сдесь и на аналогичных форумах, а то вместо реконструкции на 5-ти проводный стояк может быть просто замена проводов стояка на новые.

Розетки с защитными контактами ставте раздельные. До реконструкции стояка на 5-ти проводный используйте удлинители и тройники БЕЗ защитных контактов. Подробней смотрите сдесь, 12 сообщение, объяснение причины в 9 сообщении.

При 2 и более группах света полностью включенная группа света в подавляющем числе случаев потребляет на много меньше чем 1000 Вт, поэтому на группу света, лучше ставить автомат 6А. С автоматом на группу света 6А по мимо стационарной проводки в некоторой степени будут защищаться провода и в светильниках, сечение которых в подавляющем большинстве случаев намного меньше 1,5 мм2. Заводские соединения в светильниках бывают плохого качества из-за чего место соединения может греться с оплавлением изоляции и последующим КЗ!

Групповые автоматы с характеристикой В. На варочную панель 4.2 кВт достаточно автомата В25!

Так как у Вас после УЗО стоят групповые автоматы, что является худшим вариантом допускаемым действующими нормами, то чтоб в случае утечки, с нейтрального провода на защитный, быстро можно было локализовать нейсправную группу и полностью её отключить, что даст возможность включить УЗО чтоб востановить питание исправных груп до прихода опытного электрика, ставте двухполюсные автоматы 2Р или 1РN. У некоторых производителей есть 1РN автоматы занимающие одно место.

У АстроУЗО есть селективное УЗО 30 мА. Хотябы на санузел, посудомойку, теплый пол желательно поставить УЗО 10 мА.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

aleksandr94
aleksandr94
Местный

Регистрация: 11.05.2010

Киров

Сообщений: 182

03.07.2010 в 21:55:17

Счётчики прикручены на ДВП, или это панель ржавая?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

03.07.2010 в 22:53:24

2Посититель спасибо. изучаю, проникаюсь. )

aleksandr94 написал : Счётчики прикручены на ДВП, или это панель ржавая?

Как это не жутко звучит, ДВП. ))

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

04.07.2010 в 16:13:46

2Antoni Гляньте ещё эти темы http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=1350563 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=79494

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

04.07.2010 в 21:42:40

Посититель написал : До реконструкции стояка на 5-ти проводный используйте удлинители и тройники БЕЗ защитных контактов. Подробней смотрите сдесь, 12 сообщение, объяснение причины в 9 сообщении.

См. также 99 - Об опасности "выгорания портов" компьютерной техники при эксплуатации без РЕ

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу