Доброе время суток. Вот уже неделю вникаю в вопросы прокладки проводки от щита в коридоре до квартиры. Купили квартиру в доме 137 серии (дом панельный, щит стоит в коридорном блоке), проводка по большей части внешняя. Наконец определился с электроприборами, что и где будет стоять. Подошел вопрос к щитку. Прочитав множество тем в голове вместо ясности образовался сумбур. Выкладываю фото щитка и схему того, чего хочу сделать.
2AntoniКоли пакетный выключатель перед счётчиком трогать не будете, то поставьте после него ставропольский селективный диффавтомат 40А(50А) 100мА. Варочную панель из-под УЗО можно вывести, а на вводе вместо автомата поставьте рубильник. Для тёплого пола достатосно кабеля 3х1,5 и автомата 10мА.
Antoni написал :
Выкладываю фото щитка и схему того, чего хочу сделать.
Этажный щит по мимо того что отработал свой ресурс собран с нарушениями!
Чтоб не стало хуже чем есть, провод РЕ в подрозетниках и возле светильников, именно в подрозетниках и возле светильников, а не в другом месте, НЕ подключать, заизолировать! Если будет реконструкция стояка на 5-ти проводный тогда подключите, предварительно показав фотографии сдесь и на аналогичных форумах, а то вместо реконструкции на 5-ти проводный стояк может быть просто замена проводов стояка на новые.
Розетки с защитными контактами ставте раздельные. До реконструкции стояка на 5-ти проводный используйте удлинители и тройники БЕЗ защитных контактов. Подробней смотрите , 12 сообщение, объяснение причины в 9 сообщении.
При 2 и более группах света полностью включенная группа света в подавляющем числе случаев потребляет на много меньше чем 1000 Вт, поэтому на группу света, лучше ставить автомат 6А. С автоматом на группу света 6А по мимо стационарной проводки в некоторой степени будут защищаться провода и в светильниках, сечение которых в подавляющем большинстве случаев намного меньше 1,5 мм2. Заводские соединения в светильниках бывают плохого качества из-за чего место соединения может греться с оплавлением изоляции и последующим КЗ!
Групповые автоматы с характеристикой В. На варочную панель 4.2 кВт достаточно автомата В25!
Так как у Вас после УЗО стоят групповые автоматы, что является худшим вариантом допускаемым действующими нормами, то чтоб в случае утечки, с нейтрального провода на защитный, быстро можно было локализовать нейсправную группу и полностью её отключить, что даст возможность включить УЗО чтоб востановить питание исправных груп до прихода опытного электрика, ставте двухполюсные автоматы 2Р или 1РN. У некоторых производителей есть 1РN автоматы занимающие одно место.
У АстроУЗО есть селективное УЗО 30 мА. Хотябы на санузел, посудомойку, теплый пол желательно поставить УЗО 10 мА.
0
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Посититель написал :
До реконструкции стояка на 5-ти проводный используйте удлинители и тройники БЕЗ защитных контактов. Подробней смотрите сдесь, 12 сообщение, объяснение причины в 9 сообщении.
См. также
0
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.