Резидент

Регистрация: 26.11.2009

Касимов

Сообщений: 1353

04.07.2010 в 18:54:47

mastak написал : Наша фирма сейчас подготавливает к серийному выпуску две модели ограничителей мощности; - ОМ-63

И сколько он у вас стоит?

0
mastak
mastak
Резидент

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

04.07.2010 в 23:29:46

лев написал : И сколько он у вас стоит?

лев написал : Сообщение от mastak Наша фирма сейчас подготавливает к серийному выпуску две модели ограничителей мощности; - ОМ-63

Подготавливает, не значит продаётся. Цена планируется около 2000 руб. для ОМ-63.

0
лев
лев
Резидент

Регистрация: 26.11.2009

Касимов

Сообщений: 1353

05.07.2010 в 18:46:24

mastak написал : Цена планируется около 2000 руб. для ОМ-63.

Я так понимаю, что это отпускная цена. А в магазине все три будет стоить, не менее.

0
Regressor
Regressor
Новичок

Регистрация: 06.08.2012

Хабаровск

Сообщений: 57

06.08.2012 в 06:13:54

mastak, подскажите по вашему ОМ-63 - есть ли возможность сделать мгновенное отключение при КЗ ? У меня в подъезде вводный автомат при КЗ (плита эл. коротнула например) срабатывал вместе с автоматом в квартире - приходилось включать оба. Ваш ОМ-63 в таких ситуациях на вводе проблему бы решил кардинально, если бы не отключался позже этажного автомата.

0
mastak
mastak
Резидент

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

06.08.2012 в 13:48:18

Regressor Реле ОМ-63 имеет ток коммутации 80А, но не имеет дугогасительной камеры. Поэтому ОМ-63 срабатывает при КЗ с задержкой 100мс. За это время должен сработать АВ (для этого и предназначенный). И только если АВ не сработал по какой-то из причин, цепь разорвёт реле ОМ-63.

0
Regressor
Regressor
Новичок

Регистрация: 06.08.2012

Хабаровск

Сообщений: 57

07.08.2012 в 11:43:10

Да, но ОМ-63 имеет датчик тока и теоретически способен отключать нагрузку при переходе тока через ноль - тогда вообще дугогасительная камера по идее не особо нужна. В теме про испытания УЗМ-51 вроде как реле вполне справлялась неоднократно с нагрузкой в 70А при том, что там отключение было сделано без перехода в 0 (датчик тока отсутствует).

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

07.08.2012 в 12:24:43

Regressor, время срабатывания обычного автомата по отсечке при КЗ - менее одного полупериода. ОМ-63 "даже пикнуть не успеет", не то, что опередить автомат.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Regressor
Regressor
Новичок

Регистрация: 06.08.2012

Хабаровск

Сообщений: 57

07.08.2012 в 17:06:20

Kamikaze написал : Regressor, время срабатывания обычного автомата по отсечке при КЗ - менее одного полупериода. ОМ-63 "даже пикнуть не успеет", не то, что опередить автомат.

Хм. Ньезнал :) Я почему-то думал, что время отключения гораааааздо больше. Тохды ой, смысла большого действительно нет.
А кстати в ОМ-63 серийном, что сейчас продается каким образом отключение реализовано ?

0
mastak
mastak
Резидент

Регистрация: 25.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1242

08.08.2012 в 22:50:37

Вот так -

mastak написал : ...ОМ-63 срабатывает при КЗ с задержкой 100мс. За это время должен сработать АВ (для этого и предназначенный). И только если АВ не сработал по какой-то из причин, цепь разорвёт реле ОМ-63.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

08.08.2012 в 22:57:56

Интереснее вот что: привязывает ли ОМ-63 момент размыкания контактов к моменту перехода через ноль синусоиды тока (не напряжения)?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Regressor
Regressor
Новичок

Регистрация: 06.08.2012

Хабаровск

Сообщений: 57

11.08.2012 в 08:48:21

Kamikaze написал : Интереснее вот что: привязывает ли ОМ-63 момент размыкания контактов к моменту перехода через ноль синусоиды тока (не напряжения)?

Да, именно это и хотел спросить.

И еще, mastak, ваша организация не думала на основе этих бистабильных реле с шунтом сделать модульные выключатели на дин рейку для контроля розеток в "умном" доме ? Я вот себе хотел такое сделать, но жаба придавила - получалось, надо на розетку (линию розеточную) ставить автомат, бистабильное реле, и группу доп.контактов (самое блин дорогое!), чтобы положение отслеживать. А тут по идее можно в одном модуле очень незадорого по себестоимости реализовать и управление и доп. контакты и отключение по превышению тока (и например 485 интерфейс прикрутить, чтобы на один шлейф все реле закинуть), и снятие показаний потребления. От сверхтоков в таком режиме будет защищать групповой дифф. Правда 1P+N наверное уже не влезет :(

Я вот все думаю, может заочумелить такое самому (корпуса взять от дешевых реле), но пока не нашел адекватного бистабильного реле по типу вашего - нигде не продается ничего похожего.

0