05.07.2010 в 21:39:28
:help
05.07.2010 в 22:05:57
20 Ампер.
05.07.2010 в 22:20:45
Kloun написал : 25 ампер
лев написал : 20 Ампер.
Похоже скоро надо будет голосовалку или опрос устраивать....
05.07.2010 в 23:58:40
16 А, хотите цирковых фейрверков ставьте побольше )
06.07.2010 в 01:33:29
Flier написал : Похоже скоро надо будет голосовалку или опрос устраивать....
хорошее решение!
06.07.2010 в 08:46:52
Kloun написал : 25 ампер
лев написал : 20 Ампер.
services написал : 16 А, хотите цирковых фейрверков ставьте побольше )
Лично я за 16А. И почти все в коллективе нашем тоже, вопрос вне форума поднимался.
06.07.2010 в 11:52:59
Если провод хороший сделан по ГОСТу и не на розетки я за 20 А автомат, если на розетки то 16
06.07.2010 в 17:07:20
Slavka.sav написал : Если провод хороший сделан по ГОСТу и не на розетки я за 20 А автомат, если на розетки то 16
Каким боком сюда розетки вписываются, что есть АВ следящие за переходным сопротивлением в контакте вилка-розетка, гибнут розетки и вилки не от тока, а от увеличенного переходного сопротивления (грязь, ослабление прижима, материал контакта гуано).
06.07.2010 в 17:19:03
Ну так розетки же на 16 А расчитаны, да и то что в них включается в инструкциях пишут автомат до 16 А
06.07.2010 в 18:15:29
Кстати о проводах, щас ходил покупал шнур на болгарку. Лежали ПВС 0.75 за 12 рублей метр и 1.5 за 16, ну взял 1.5 ща померил по сопротивлению он выходит как 0.9.
06.07.2010 в 21:32:43
Лабораторными поверенными приборами доли ома мерили?;)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
06.07.2010 в 21:44:07
Нет я немного по другому мерил, сопротивление просто высчитал
06.07.2010 в 22:17:57
А "по другому" точнее выходит, учитывая что сопротивление 100м одиночного провода 1,5 мм2 = 1,16666 Ома?
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
06.07.2010 в 22:37:53
Ну если при нагрузке 7.6 А падение напряжения на 20 метрах 2.93 вольта
07.07.2010 в 08:32:35
Slavka.sav написал : Ну так розетки же на 16 А расчитаны, да и то что в них включается в инструкциях пишут автомат до 16 А
Инструкция на розетку? В шапке схемка Леграна провод 2.5кв мм АВ 25А и три блока розеток по 16А, В каталогах других производителей аналогично.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу